SeRg068 думал самостоятельно может получится сделать
31.08.2012 в 12:19:28
SeRg068 думал самостоятельно может получится сделать
31.08.2012 в 14:13:25
nail73,Разбирайте водяную часть,смотрите состояние мембраны,штока,не забиты ли перепускные отверстия.Все ли датчики исправны.Но если не знаете,то лучше и дешевле будет вызвать мастера.По крайней мере он поставит диагноз и подскажет что купить.
31.08.2012 в 20:37:48
nail73 написал : думал самостоятельно может получится сделать
Понимаю Вас прекрасно, но нельзя объять необъятное....Хотя если Вы с техникой на ты-докумекаетесь. Проыилактика нужна однозначно. Может и стоит мастера вызвать-присмотритесь потом может и сможете сами...
12.09.2012 в 11:44:11
Доброго времени суток господа! Нужна помощь по ГК нева-4511. одним днем все было безупречно на утро следующего дня колонка перестала подавать ВООБЩЕ какие либо признаки жизни. Пользуемся ею уже 2 года и такое впервые. Попробывал сменить батарейки никаких изменений. Пожалуйста помогите!
13.09.2012 в 08:27:57
для начала попробуйте почистить контакты в батарейном отсеке
29.09.2012 в 22:29:17
Вообщем спасибо огромное за советы.У меня не зажигалась колонка искра есть а клапан идущей на открытие газа не срабатывал.Чистил мембрану,фильтра на вход и выход проточной воды,не буду мучать вас я замкнул оба датчика один встроеный в трубу а второй почему-то просто висел рядом.Воаля катушка сработала газ пошёл всё в норме.Включаю воду газ зажигается выключаю пламя гаснет,вроде всё функционирует....если взорвусь не поминайте лихом))))
05.10.2012 в 17:44:13
vaz21063, Здравствуйте. У меня такая проблема. Из водогазового узла при включенной колонки подкапывает вода,где ходит рычажок. Что делать?
05.10.2012 в 18:39:12
serq Менять узел!
05.10.2012 в 21:54:05
здрасте всем ! похожей поломки по ветке форума не нашел ,суть такая колонка работает только в одном положении "вода мин" при включении душа тухнет, выключил включил снова зажглась(но от душа работать не хотит ), давление воды лучше летнего периода, хотя летом она и при хужем давлении зажигалась , из крана бежит как обычно засорений в сеточке крана нет , что ещё надо проверить ?( вскрытие передней крышки показало при включении второго потребителя или душа ,пластинка микрика возвращается почти наместо)
06.10.2012 в 22:01:12
разобрался сам ! мембрана вышла со строя
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.