21.11.2013 в 11:32:02
kolonka Нихром пробовали?
21.11.2013 в 12:33:11
ПРОСТО САНЯ не совсем понимаю.что за нихром?
21.11.2013 в 14:42:33
Я же Вам уже выше написал.Попробуйте на
ПРОСТО САНЯ написал : датчик ионизации
накрутить нихромовой проволоки,дабы поверхность ионизации увеличить...
У Вас на горелку три провода идет.От блока розжига.Два на розжиг(они искрят),один на датчик ионизации...
21.11.2013 в 19:46:11
Посмотрите датчик перегрева.Он стоит на трубке выхода горячей воды из радиатора.Так как он в одной цепи с датчиком тяги,то вполне возможно,что ошибка показывается по тяге.
21.11.2013 в 20:52:12
kolonka написал : Прошу помощи.Имеется колонка Neva Lux-6014. Проблема такая: при включении колонка включается и работает минут 15,а потом отключается.Вода начинает литься холодная.На дисплее появляется ошибка E8. Вроде как плохая тяга. Но проверив тягу спичкой выяснилось,что тяга хорошая (спичка тухнет). В чем может быть причина отключения?Колонка новая.
Это еще раз доказывает-спички детям не игрушка. Гаснет при работающей горелке? И где именно измеряли тягу. При нормальной тяге спичка должна улететь в трубу. А для этого ВЕРТИКАЛЬНЫЙ выход дымохода из колонки должен быть 0.50м.
22.11.2013 в 00:08:44
мвс написал : Это еще раз доказывает-спички детям не игрушка. Гаснет при работающей горелке? И где именно измеряли тягу. При нормальной тяге спичка должна улететь в трубу. А для этого ВЕРТИКАЛЬНЫЙ выход дымохода из колонки должен быть 0.50м.
нет,не при работающей.тягу замерял в самом дымоходе,приподнеся зажженную спичку к дымоходу.пламя спички тухнет.
28.11.2013 в 19:52:40
подскажите ? зачем микровыключатель на колонке перестает работать и при этом плавиться, менял уже 3 раза через сутки снова ломаеться и оплавленнный ?
28.11.2013 в 20:13:15
Максим С. написал : снова ломаеться и оплавленнный
Можно фото микрика?:cool:
10-40-99@mail.ru
28.11.2013 в 21:43:20
Максим С. написал : микровыключатель на колонке перестает работать и при этом плавиться
Стесняюсь спросить,а сколько вольт от выпрямителя вы на него кинули вместо батареек?
28.11.2013 в 21:55:55
vaz21063 написал : вместо батареек?
Думаю как минимум сварочный аппарат!:)
10-40-99@mail.ru
28.11.2013 в 22:17:58
нет работает от стандартных батареек, до этого 3 года никаких поломок не было, фото прилагаю
28.11.2013 в 23:26:56
28.11.2013 в 23:33:11