Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

12.01.2015 в 13:55:13

Cubex,замерьте напряжение на батарейке(ах)

0
Аватар пользователя
Cubex

Местный

Регистрация: 12.01.2015

Тбилиси

Сообщений: 5

12.01.2015 в 15:10:11

vaz21063; Колонка работает на переменном токе электрической сети.

0
Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

12.01.2015 в 18:40:32

Cubex; С такими колонками не сталкивался.Посмотрите тогда напряжение на клапане,в момент открытия и закрытия.Такая же проблема бывает когда подсядет батарейка

0
Аватар пользователя
Cubex

Местный

Регистрация: 12.01.2015

Тбилиси

Сообщений: 5

12.01.2015 в 23:24:11

vaz21063; После нескольких попыток и наблюдений установилось, что пламя на горелке можно зажечь включая и выключая колонку подряд раз 10. Думаю, что проблема в вытяжном вентиляторе, так как он до включения газового клапана не может обеспечить нужную тягу. Нужная тяга получается лишь после нескольких попыток запуска подряд (вентилятор при каждом последующем разе разгоняется сильнее)...

0
Аватар пользователя
Cubex

Местный

Регистрация: 12.01.2015

Тбилиси

Сообщений: 5

13.01.2015 в 00:05:29

Cubex; Может проблема в пусковом конденсаторе вентилятора? Если можно подскажите где расположен датчик тяги и как его отключить? Думаю он и отключает газовый клапан без необходимого уровня тяги, а моторчик от вытяжки просто стал слабо стартовать из-за пускового конденсатора... Смущает только один факт - колонка работает без нареканий пока она ещё тёплая от предыдущего запуска. Как только всё остынет опять проблема. Выкладываю фотографии колонки

0
Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

13.01.2015 в 07:55:28

АРИСТОН какой то странный.Вроде название громкое,а водо-газовый узел от китайского ВЕКТОРА.

0
Аватар пользователя
romanjoke

Местный

Регистрация: 14.01.2015

Пермь

Сообщений: 4

14.01.2015 в 09:28:29

Добрый день. Имеется сей аппарат(4511) на съемной квартире. Все работало как часы, но последнее время она перестала зажигаться. Думал батарейки - пошел купил новый Дюраселы, зажглась, подумал ну и хорошо. При попытке зажечь 2 раз - ничего нет.... Померял тестером - батарейки в норме. Вода идет, на дисплее загорается 25, но колонка не загорается. Посмотрел, клапан двигается. Открываю отсек с батарейками, закрываю - зажигается с первого раза и только один раз... Подскажите пожалуйста куда копать? Однажды еще прийдя с работы заметил, что на дисплее тускло горят цифры... Прошу не пинать, никогда еще не приходилось ремонтировать газовую колонку.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

14.01.2015 в 10:30:12

romanjoke,при выключении колонки на микрик должна надавить пластина. Она не давит на него. Лечится от простой профилактики лягухи до отпиливания чего то.

romanjoke написал : Посмотрел, клапан двигается

Какой клапан? Имели ввиду пластину микрика?

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
romanjoke

Местный

Регистрация: 14.01.2015

Пермь

Сообщений: 4

14.01.2015 в 11:33:14

Славик64 написал : romanjokeКакой клапан? Имели ввиду пластину микрика?

ну видимо микрик получается. небольшая пластина нажимается. так он вроде работает открываешь воду, он давит на газовую часть, закрываешь он возвращается обратно.... Кстати на него капает вода. может от этого что-то окислилось? дом то еще хрущевка и газовый кран походу лет 10-15 никто не закрывал/не открывал. даже боюсь его трогать...

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

14.01.2015 в 12:17:47

romanjoke написал : Кстати на него капает вода. может от этого что-то окислилось?

Чё молчали? Устранять кап-кап и возможно микрик менять.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
ПРОСТО САНЯ

Местный

Регистрация: 23.12.2012

Одесса

Сообщений: 856

14.01.2015 в 12:17:48

Слава приветик! Под замену микрик

0
Аватар пользователя
romanjoke

Местный

Регистрация: 14.01.2015

Пермь

Сообщений: 4

14.01.2015 в 14:33:57

Славик64 написал : Чё молчали? Устранять кап-кап и возможно микрик менять.

спасибо за консультацию,
только еще бы Ето всё проделать без отключения газа :D

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

14.01.2015 в 17:54:44

romanjoke написал : только еще бы Ето всё проделать без отключения газа

Что, нет краника на трубе?:cool:

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
romanjoke

Местный

Регистрация: 14.01.2015

Пермь

Сообщений: 4

14.01.2015 в 18:38:10

Славик64 написал : Что, нет краника на трубе?:cool:

я писал

romanjoke написал : дом то еще хрущевка и газовый кран походу лет 10-15 никто не закрывал/не открывал. даже боюсь его трогать...

не знаю вообще рабочий кран или нет трогать его страшно....

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

14.01.2015 в 20:33:33

romanjoke написал : не знаю вообще рабочий кран или нет трогать его страшно....

Нет проблем. Открутить подводку и быстренько заткнуть чем нить, заглушкой или каким нить краником, закрытым. Там давления то ноль целых Х- десятых. Только это не совет от меня Вам, это я просто рассуждаю. Недавно газовик приходил к соседям смазать кран, вытащил пробку и газ от чего то загорелся .... Итог: всё на кухне сгорело вплоть до тарелок.