12.01.2015 в 13:55:13
#4947968
Cubex,замерьте напряжение на батарейке(ах)
12.01.2015 в 15:10:11
#4948116
vaz21063; Колонка работает на переменном токе электрической сети.
12.01.2015 в 18:40:32
#4948610
Cubex; С такими колонками не сталкивался.Посмотрите тогда напряжение на клапане,в момент открытия и закрытия.Такая же проблема бывает когда подсядет батарейка
12.01.2015 в 23:24:11
#4949494
vaz21063; После нескольких попыток и наблюдений установилось, что пламя на горелке можно зажечь включая и выключая колонку подряд раз 10. Думаю, что проблема в вытяжном вентиляторе, так как он до включения газового клапана не может обеспечить нужную тягу. Нужная тяга получается лишь после нескольких попыток запуска подряд (вентилятор при каждом последующем разе разгоняется сильнее)...
13.01.2015 в 00:05:29
#4949636
Cubex; Может проблема в пусковом конденсаторе вентилятора? Если можно подскажите где расположен датчик тяги и как его отключить? Думаю он и отключает газовый клапан без необходимого уровня тяги, а моторчик от вытяжки просто стал слабо стартовать из-за пускового конденсатора... Смущает только один факт - колонка работает без нареканий пока она ещё тёплая от предыдущего запуска. Как только всё остынет опять проблема. Выкладываю фотографии колонки
13.01.2015 в 07:55:28
#4949982
АРИСТОН какой то странный.Вроде название громкое,а водо-газовый узел от китайского ВЕКТОРА.
14.01.2015 в 09:28:29
#4952694
Добрый день. Имеется сей аппарат(4511) на съемной квартире. Все работало как часы, но последнее время она перестала зажигаться. Думал батарейки - пошел купил новый Дюраселы, зажглась, подумал ну и хорошо. При попытке зажечь 2 раз - ничего нет.... Померял тестером - батарейки в норме. Вода идет, на дисплее загорается 25, но колонка не загорается. Посмотрел, клапан двигается. Открываю отсек с батарейками, закрываю - зажигается с первого раза и только один раз... Подскажите пожалуйста куда копать? Однажды еще прийдя с работы заметил, что на дисплее тускло горят цифры... Прошу не пинать, никогда еще не приходилось ремонтировать газовую колонку.
14.01.2015 в 10:30:12
#4952789
romanjoke,при выключении колонки на микрик должна надавить пластина. Она не давит на него. Лечится от простой профилактики лягухи до отпиливания чего то.
romanjoke написал : Посмотрел, клапан двигается
Какой клапан? Имели ввиду пластину микрика?
10-40-99@mail.ru
14.01.2015 в 11:33:14
#4952974
Славик64 написал : romanjokeКакой клапан? Имели ввиду пластину микрика?
ну видимо микрик получается. небольшая пластина нажимается. так он вроде работает открываешь воду, он давит на газовую часть, закрываешь он возвращается обратно.... Кстати на него капает вода. может от этого что-то окислилось? дом то еще хрущевка и газовый кран походу лет 10-15 никто не закрывал/не открывал. даже боюсь его трогать...
14.01.2015 в 12:17:47
#4953081
romanjoke написал : Кстати на него капает вода. может от этого что-то окислилось?
Чё молчали? Устранять кап-кап и возможно микрик менять.
10-40-99@mail.ru
14.01.2015 в 12:17:48
#4953082
Слава приветик! Под замену микрик
14.01.2015 в 14:33:57
#4953366
Славик64 написал : Чё молчали? Устранять кап-кап и возможно микрик менять.
спасибо за консультацию,
только еще бы Ето всё проделать без отключения газа :D
14.01.2015 в 17:54:44
#4953723
romanjoke написал : только еще бы Ето всё проделать без отключения газа
Что, нет краника на трубе?:cool:
10-40-99@mail.ru
14.01.2015 в 20:33:33
#4954019
romanjoke написал : не знаю вообще рабочий кран или нет трогать его страшно....
Нет проблем. Открутить подводку и быстренько заткнуть чем нить, заглушкой или каким нить краником, закрытым. Там давления то ноль целых Х- десятых. Только это не совет от меня Вам, это я просто рассуждаю. Недавно газовик приходил к соседям смазать кран, вытащил пробку и газ от чего то загорелся .... Итог: всё на кухне сгорело вплоть до тарелок.
10-40-99@mail.ru
14.01.2015 в 21:06:01
#4954133
14.01.2015 в 22:15:01
#4954344
Славик64 написал : И теплообменник не далёк от китая.Ещё есть Ferroli с такой же начинкой
А у нас - так даже "BOSH" есть такой, только блок розжига другой, дымоходный, правда (этим, кстати, она еще больше похож на Китаезу нежели все вышеназванные ВПГ)
14.01.2015 в 23:14:30
#4954548
10-40-99@mail.ru
24.01.2015 в 14:40:37
#4977212
Добрый день! Полетел блок электронный на NEVA 4511, может есть кто мастера на дому из Белгорода его поменять?? Или какая-то инструкция...
24.01.2015 в 18:05:41
#4977713
24.01.2015 в 19:30:52
#4977865
10-40-99@mail.ru
24.01.2015 в 22:50:54
#4978351
Маруся123 написал : Добрый день! Полетел блок электронный на NEVA 4511, может есть кто мастера на дому из Белгорода его поменять?? Или какая-то инструкция...
Не Белгород-Днестровский, часом?
26.01.2015 в 21:13:13
#4983075
Колонка зажигалась, работала нормально, если очень долго горела могла выключиться, но подождав какое-то время и открыв снова она зажигалась. Вызвали мастера оттуда, где покупали её. Этот негодяй, открыл, грешил сначала на батарейки. Что-то поковыряв, поменяв батарейки попробовали включить, но больше она запускать не захотела. Чудо-мастер сделал заключение, что это электронный блок. Но ведь до его прихода она работала..
Нет, не Белгород-Днестровский)
Мастер назвал цену в 4000 рублей. Это слишком, не так ли?
26.01.2015 в 21:27:03
#4983107
Маруся123 написал : если очень долго горела могла выключиться, но подождав какое-то время и открыв снова она зажигалась
Это по части вытяжки, колонка вроде ни причём.
Маруся123 написал : Но ведь до его прихода она работала..
Выходит что поломал!:confused:
10-40-99@mail.ru
26.01.2015 в 22:32:27
#4983284
Маруся123 написал : Мастер назвал цену в 4000 рублей
За замену "мозгов" ?Он ох...,обнаглел ,похоже.
Маруся123 написал : если очень долго горела могла выключиться
Датчик перегрева смотрел мастер?
Маруся123 написал : Чудо-мастер сделал заключение, что это электронный блок
Он проверил датчики? Микрик?Кстати,посмотрите как он поставил батарейки.Может полярность перепутал.Еще бывает,что окисляются контакты в батареечном боксе.Попробуйте открыть горячую воду при открытом блоке батареек и ,при открытой воде ,закрыть блок.Иногда помогает при окислении.Также неплохо проверить батарейки.Несколько раз "попадал" на севшие,хотя и новые(из магазина)Сейчас ношу с собой тестер
26.01.2015 в 23:18:34
#4983491
Мужики подскажите мне тоже пожалуйста, у меня проблема с НЕВА-4511. Купил 2 года назад, но повесил буквально недавно. До этого одну зиму провела на балконе. После установки новая колонка не зажигается. Напор нормальный, газ идёт (пахнет), пьезо щёлкает и какой-то клапан тоже. Тяга ХЗ, она есть, но за её достаточность судить не могу. Батарейки пробовал новые (проверены на колонке, которая загоралась и сразу тухла, это явно батарейки были, т.к. клапан не держали старые). Что за фигня может быть с НОВОЙ колонкой?
P.S. Ещё уточню, после ремонта в квартире, заклеил вентиляцию и пока не прорезал обратно, может ли это как то влиять?
27.01.2015 в 10:01:58
#4984071
TAG написал : Ещё уточню, после ремонта в квартире, заклеил вентиляцию и пока не прорезал обратно, может ли это как то влиять?
Из за этого
TAG написал : колонка не зажигается
не бывает. По линии вытяжки тухнет потом.
TAG написал : газ идёт (пахнет)
Не верится, но пусть будет так.
TAG написал : пьезо щёлкает и какой-то клапан тоже
Искра где то не там щёлкает, снимите крынку и посмотрите. (хотя имхо Вы газ забыли открыть)
TAG написал : Что за фигня может быть с НОВОЙ колонкой?
Колонка, которая
TAG написал : одну зиму провела на балконе
уже не новая. Лучше бы она работала.
10-40-99@mail.ru
27.01.2015 в 17:53:11
#4985073
Славик64 написал : Не верится, но пусть будет так. Искра где то не там щёлкает, снимите крынку и посмотрите. (хотя имхо Вы газ забыли открыть)
Да ну я как бы не совсем уж дубовый чтобы газ забыть открыть) Попробую корпус снять посмотреть на искру. Может есть какие фотографии, чтобы предварительно знать куда смотреть и как должно быть?
27.01.2015 в 19:53:03
#4985277
TAG,если газом пахнет и искра щелкает она не может не загораться.Вариант один
Славик64 написал : Искра где то не там щёлкает, снимите крынку и посмотрите.
Сами посудите,если газ идет,то он должен гореть.Может Вы воздух не спустили,после установки газового шланга!?Попробуйте несколько раз открыть и закрыть горячую воду.Если газ,как Вы говорите идет,то он не может не загораться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу