rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

19.08.2009 в 17:31:34

greg111 Да, это дом панелька 80х годов. Обсуждалось http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=37144

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

19.08.2009 в 18:55:02

rHOM написал : Обсуждалось

Номер поста с началом обсуждения такого подключения можно?

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

19.08.2009 в 19:09:05

Alex_Penza С поста 497, там вся тема про рвать или не рвать. Конкретно к одному способу не пришли.

А потом с 543

0
Andrew Nik
Andrew Nik
Резидент

Регистрация: 07.09.2006

Москва

Сообщений: 2920

20.08.2009 в 10:58:06

А как расшифровывается "РН"?

(Я-то в другой области работаю; у нас это ракета-носитель...)

0
rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

20.08.2009 в 11:07:58

Andrew Nik написал : А как расшифровывается "РН"?

Реле Напряжения.

0
AW
AW
Новичок

Регистрация: 23.08.2009

Днепропетровск

Сообщений: 20

23.08.2009 в 15:37:38

По поводу РН. Не далее, как в пятницу у мамани "запахло в тамбуре". Приехал - таки воняет, и гадостно. Открыл коробку (там вводный автомат в квартиру и РН) - а там такое вот. :eek: Причем само по себе функционировало. Отослал письмо производителю с этими фотографиями. Ответили оперативно - надо отдать должное. Отписали, мол, вы сами хреново затянули контакт. Но в том и дело, что затягивал нормально. И материал клеммы (там используются такие - втулки с винтами в полиэтиленовых корпусах - не помню, как правильно называется) выгорел не со стороны ввода провода, а как раз внутри. На снимках видно в общем. В общем - как это проверять при покупке - хз...

А контактор, думаю, таки полезная штука. Надо ставить :)

0
Вложение
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

23.08.2009 в 16:10:54

AW написал : А контактор, думаю, таки полезная штука

Д-ааа,не повезло. Я без контактора никогда не ставлю,боязно.

0
AW
AW
Новичок

Регистрация: 23.08.2009

Днепропетровск

Сообщений: 20

23.08.2009 в 16:18:28

Ага - хорошо еще, что все как-то перманентно происходило. Не загорелось ничего... :scare

0
тад
тад
Местный

Регистрация: 06.07.2008

Донецк

Сообщений: 162

23.08.2009 в 16:26:43

Внутренний болт не зажат был, напрягайте производителей-их косяк. Вы к этому болту доступа не имели, он под крышкой. А вообще-то , замените колодку, зачистите нагар, выгоревший вывод замените на перемычку соответствующего сечения. Реле, я думаю, выжило. И пользуйте на здоровье. Дешевле и быстрее получится.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

23.08.2009 в 16:34:38

AW написал : В общем - как это проверять при покупке - хз...

Просто не брать силовые устройства с такими контактами. Лучше с зажимами как у автоматов, например _http://spb.1gs.ru/img/spb_b_7313.jpg

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

AW
AW
Новичок

Регистрация: 23.08.2009

Днепропетровск

Сообщений: 20

23.08.2009 в 16:42:11

Реле -то выжило - работает :) Использую как-нить.. Вот запах выветрится немного... :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.