26.08.2009 в 21:25:40
Кстати, сегодня был невольный эксперимент: у меня розетки стола управляются через кнопки Вкл-Выкл через 12вольтовую релюшку. Вышибло авомат на 10А, релюшка цела.
Реле такого типа
26.08.2009 в 21:51:46
Разломать релюху не успел, только сфотографировал, но КЗ под 40А АВ держало именно оно.
26.08.2009 в 23:04:51
ppkvin написал : Конечно, за один полупериод оценить возможные амплитудные значения гораздо сложнее чем за 5, но тем не менее "длительная эксплуатация" ЗАС показывает, что такое решение возможно.
Конечно хорошо, чтобы надежность была видна не на основе заверений производителей, а из результатов сравнительных испытаний устройств одинаковой комм. способности и по возможности ценовой категории. Но чем больше я думаю о программе таких испытаний, тем меньше уверенности, что их удастся воплотить в жизнь по причине отсутствия управляемых высокоэнергетических генераторов напряжения и постановщиков помех. :( Наверно предварительно некоторую ясность могли бы внести результаты сертиф. испытаний ( Новатек частично прислал, Меандр молчит, ЗАС - ??? ).
26.08.2009 в 23:05:29
mastak написал : Это фото контактов применяемого реле, а рядом (справа) контакт автомата на 50А.
Дело не в размерах контактов. У автомата есть дугогасительная камера и система "магнитного дутья", "сдувающая" дугу между контактами в дугогасительную камеру. У реле ничего этого нет. Если контакты реле попробуют разомкнуться при ТКЗ в килоампер, то дуга между контактами попросту уничтожит реле, если только ему на спасение не придет автомат. Хотя... это все-таки лучше, чем сгоревшая квартира. Хоть какой-то шанс.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.08.2009 в 23:08:25
[QUOTE=mastak]Если 3мс подряд есть запредельные провал (например КЗ и не сработал автомат) или скачок >300В (оторвался ноль) - реле отключается мгновенно. На короткие импульсы или провалы (
26.08.2009 в 23:14:50
mastak написал : При желании и реле умеет. Только в отличии от симистора не греется (при 80А) и выключаться умеет быстро (4-5мс) и в любое время, а не дожидаться конца полупериода.
только время это плавает - дребезг контактов, дуга, изменение темп-ры и магн. свойств катушки. 80А ( да даже 30-40-50 А ) - серьезный ток, греется и реле, и подводящие провода. Не так конечно как "печка"-симистор на радиаторе, но тепловыделение в силовых РН необходимо серьезно учитывать.
26.08.2009 в 23:31:05
iale написал : Конечно хорошо, чтобы надежность была видна не на основе заверений производителей, а из результатов сравнительных испытаний
Готовы предоставить образцы кому угодно для проведения любых сравнительных испытаний.
26.08.2009 в 23:39:44
2mastak а у себя к.н. испытания делали ? "Вырезку" из ТУ ( испытания на ЭМС, коммутацию, безопасность ) сможете прислать ?
26.08.2009 в 23:41:25
iale написал : только время это плавает - дребезг контактов, дуга, изменение темп-ры и магн. свойств катушки
Я говорю о мощном поляризованном быстродействующем реле изготовленного по спецзаказу. Нагрева катушки нет. Временной разброс срабатывания контактов от внешних условий меньше 1мс. Контроллер измеряет время перелёта контактов и корректирует момент включения реле (для последующего включения). Перегрев от протекающего тока 80А около 30 град. С. УЗМ-50 позиционируется на 63А, макс. 80А - 30мин.
26.08.2009 в 23:44:37
Kamikaze написал : Хотя... это все-таки лучше, чем сгоревшая квартира. Хоть какой-то шанс.
Золотые слова. Сохранить надо электрооборудование и квартиру в первую очередь. А УЗМ можно потом и заменить если выйдет из строя.
26.08.2009 в 23:48:59
mastak написал : УЗМ можно потом и заменить если выйдет из строя
Вот спасибо, но не хотелось бы... штука не дешевая и не лежит в каждом хозяйственном...:(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу