Аватар пользователя
ZeleBoba

Местный

Регистрация: 18.08.2009

Александров

Сообщений: 13

18.08.2009 в 16:15:36

#1329492

3-комнатная квартира 1 этаж, 2-этажного дома в деревне. Центральное отопление захирело и его нафиг отключили и вырезали. Создается индивидуальная СО закрытого типа с циркуляционным насосом и эл.котлом типа "ГАЛАН-турбо". Предполагаемая схема приведена во вложении. Т.к. дело новое возникают вопросы. Форум читал долго, но все же есть сомнения. Система разбита на две ветки (кольца). По радиаторам почти симметричные как по длине, так и по конфигурации (около 10 м). Только одна ветка имеет в конце еще полотенцесушитель и поэтому длиннее еще на 7 м. Вопросы:

  • допустимо ли обойти дверной проем по верху (около 2,2 м)?
  • насколько необходим вентиль помеченный желтым цветом? Ведь регулировку (балансировку) веток придется осуществлять только на той, которая короче.
  • как развоздушивать полотенчик при закачке ТС? И П-образныйо обвод над дверным проемом?
  • как вообще осуществляется закачка ТС? Необходимо приобретать еще один насос? Как это на пальцах - есть канистра с ТС, есть насос, что далее?
  • насколько необходимы краны на обратке после радиаторов (выделено зеленым)?
  • достаточно ли параметров насоса 32/4 при высоте обхода двери 2,2 м или надо 32/6?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

18.08.2009 в 17:52:28

#1329590

1да 2 не нужен 3 на полотенечке должен быть маевский, из трубы воздух выйдет сам при наполнении системы 4 заполнение СО теплоносителем осуществляется через подпиточный кран на двухконтурном котле, если котёл одноконтурный - нужно предусмотреть ввод воды в СО от централизованого водоснабжения, обязательно рядом с манометром, чтобы можно было контролировать процесс заполнения системы. Экспандомат - это экспанзомат? Я не ошибся? Краны нужны, для того, чтобы можно было снять радиатор в случае аварии, не выводя СО из эксплуатации. Для этого нужен набор кранов и на полотеничке.

0
Аватар пользователя
ZeleBoba

Местный

Регистрация: 18.08.2009

Александров

Сообщений: 13

18.08.2009 в 18:16:31

#1329610

2 AlexMax спасибо! виноват - экспанзомат. :o
Насчет заполнения и подпитки. Вы, видимо, меня недопоняли. Система изолированная. Теплоноситель специальный. Приобретается отдельно, канистрами. Как закачать?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

18.08.2009 в 18:19:12

#1329612

Антифриз на основе полипропиленгликоля?

0
Аватар пользователя
ZeleBoba

Местный

Регистрация: 18.08.2009

Александров

Сообщений: 13

18.08.2009 в 18:24:20

#1329616

Вероятно. Состав не читал. Уточню.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

18.08.2009 в 18:30:23

#1329621

Заливаете систему антифризом как Вам нравится, потом подпитываете водой для получения давления порядка 0,8-1,5 атм. Все.

0
Аватар пользователя
Perfen

Местный

Регистрация: 31.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 158

18.08.2009 в 18:31:19

#1329623

Там просто солёный раствор, Можно взять бочку, шланг, насосик "Малыш" и закачать с помощью него. Я не заметил предохранительный клапан, его тоже не мешает поставить. Подвод к радиаторам можно просто снизу сделать, и красивее и сопротивление меньше. По материалу дешевле однотрубкой сделать, а не двухтрубкой. Есть схемы на 100% рабочие и более дешовые..

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

18.08.2009 в 19:02:19

#1329648

Perfen написал : красивее и сопротивление меньше.

и КПД радиатора гораздо ниже :)

Perfen написал : По материалу дешевле однотрубкой сделать, а не двухтрубкой

Глупости, мил человек. При однотрубном отоплении температура воды на последних радиаторах гораздо ниже, чем на первых. Их приходится расчитывать не 70\50, а допустим, 50\40. Все, что экономим на трубах, с лихвой возмещаем лишними секциями радиаторов.

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

18.08.2009 в 20:08:07

#1329709

Не совершайте большую глупость. Котлы Галан откровенное г-но. Все росказни манагеров про экономичность - полный бред, внимательней читайте их рекламу, особенно сноски внизу маленькими буквами. Соленая водичка разъест Ваши радиаторы за два года, особенно любит аллюминий. У Галанов огромная проблема с регулировкой мощности, которая лавинообразно возрастает при нагреве теплоносителя. Т.е. настроить эту хрень удасться с помощью подбора концентрации соли в носителе только на одну температуру. Ставьте стандартый ТЭНовый котел, заливайте обычную воду и радуйтесь жизни.

0
Аватар пользователя
ZeleBoba

Местный

Регистрация: 18.08.2009

Александров

Сообщений: 13

18.08.2009 в 20:39:02

#1329749

Котел клиентом уже куплен, ТС - нет. А если взять обычный антифриз или тосол. Двигатели же автомобильные (а они алюминиевые) не разъедает. И температура там 90.

P.S. Котел Галан Очаг-турбо ТЭНового типа. http://www.mirtepla.ru/shop/45product292.html

0
Аватар пользователя
Perfen

Местный

Регистрация: 31.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 158

18.08.2009 в 21:19:17

#1329797

AlexMax написал : Глупости, мил человек. При однотрубном отоплении температура воды на последних радиаторах гораздо ниже, чем на первых. Их приходится расчитывать не 70\50, а допустим, 50\40. Все, что экономим на трубах, с лихвой возмещаем лишними секциями радиаторов.

Можно наверное запомнить одну простую вещь, если я кидаю лежак и через тройники цепляю радиаторы, то горячая вода поднимается вверх, плюс эжекция при принудительной церкуляции, у меня десятки таких систем работают. Никто ещё голову не оторвал.

0
Аватар пользователя
Perfen

Местный

Регистрация: 31.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 158

18.08.2009 в 21:21:43

#1329803

ZeleBoba написал : Котел клиентом уже куплен, ТС - нет. А если взять обычный антифриз или тосол. Двигатели же автомобильные (а они алюминиевые) не разъедает. И температура там 90.

Эти котлы не работают на антифризе, водичка подсоленая, котёл дешовенький теплоноситель дорогой, потому что свой, от это фирмы.

0
Аватар пользователя
Perfen

Местный

Регистрация: 31.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 158

18.08.2009 в 21:25:17

#1329813

ZeleBoba написал :

Меня радует, когда в рекламме производитель говорит о КПД 100с лишним процентов, говорит о многом...

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

18.08.2009 в 21:30:22

#1329823

Perfen написал : если я кидаю лежак и через тройники цепляю радиаторы, то горячая вода поднимается вверх, плюс эжекция при принудительной церкуляции

Я знаю, как работает ленинградка. Для меня однотрубных систем практически не существует.

0
Аватар пользователя
Perfen

Местный

Регистрация: 31.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 158

18.08.2009 в 21:36:24

#1329832

AlexMax написал : Для меня однотрубных систем практически не существует.

Вот то-то и оно.. А для этого даже эжекторы существуют, не "Ленинграцкие", а немецкие и французские.

0
Аватар пользователя
ZeleBoba

Местный

Регистрация: 18.08.2009

Александров

Сообщений: 13

19.08.2009 в 15:02:14

#1330859

ZeleBoba

Вопросы: 1 - допустимо ли обойти дверной проем по верху (около 2,2 м)? 3 - как развоздушивать полотенчик при закачке ТС? И П-образныйо обвод над дверным проемом?

AlexMax

1 да 3 на полотенечке должен быть маевский, из трубы воздух выйдет сам при наполнении системы

А над дверным проёмом тоже Маевского ставить?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

19.08.2009 в 18:10:55

#1331154

ZeleBoba написал : А над дверным проёмом тоже Маевского ставить?

Не нужно. При заполнении системы теплоносителем воздух из труб будет стравливаться через маевские радиаторов.

0
Аватар пользователя
ZeleBoba

Местный

Регистрация: 18.08.2009

Александров

Сообщений: 13

19.08.2009 в 22:14:15

#1331533

Но ведь уровень труб над проемом выше уровня радиаторов и там по идее должна быть воздушная пробка?

0
Аватар пользователя
Perfen

Местный

Регистрация: 31.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 158

25.08.2009 в 08:54:16

#1338351

Конечно будет, поставьте автоматический воздухоотводчак в самую верхнюю точку. Воздух тогда будет автоматом выходить, и запускать систему будет проще.

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

25.08.2009 в 11:55:21

#1338567

ZeleBoba написал : P.S. Котел Галан Очаг-турбо ТЭНового типа.

раз ТЭНовый - значит нормально.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу