22.07.2013 в 21:59:20
rJIyxapb
Фото этой загадочной ВЛ будут? У КТП и во всех "необычных" точках.
22.07.2013 в 22:45:13
я сейчас гриппую в собяновке, как выберусь на дачу - сделаю.
14.09.2014 в 15:57:43
А в данной схеме №35 если в трехполюснике насильственно отключть средний рычажок- нулевой проводник, то подключившись к PE и фазе после счетчика не получится ли способ воровать энергию мимо счетчика, ведь в данном случае мы отсоединили счетчик от нуля полностью?
14.09.2014 в 16:26:55
УЗО не вынесет издевательств :)
15.09.2014 в 00:46:33
ksiman написал : УЗО не вынесет издевательств
Я имею ввиду, если умышленно захотеть воровать электричество, разве отсоединение нуля от счетчика не позволит это сделать? Зачем тогда энергетики PEN шину часто хотят пломбировать?-предположу, чтобы ограничивать как раз отключение счетчика от нуля, другого смыла не вижу. А тут в 35 схеме от нуля отрубить можно трехполюсным автоматом , сняв соединяющую перемычку с трех рычажков. Так не так? В принципе и схема , когда используется 2P (правильная схему, когда PEN на шину, а потом N от нее с фазой на 2P АВ) автомат, также это позволяет. Или я не правильно трактую смысл пломбировки PEN шины вообще?
18.09.2014 в 00:25:21
В этой теме рассматривается однофазное подключение при плохой ВЛ. И теоретически использование 3-х фазного автомата возможно в системе TN-C-S. А что с 3-х фазным вводом и плохим состоянием ВЛ. Только ТТ и 3-х полюсный автомат и 2 уровня диф защиты. И выполнение на участке своего заземления.
18.09.2014 в 01:13:11
falken написал : Только ТТ и 3-х полюсный автомат и 2 уровня диф защиты. И выполнение на участке своего заземления.
Да.
И это пройдёт ...
18.09.2014 в 09:48:19
serj12 написал : Да.
А если хочется полностью отключатся от линии, как хочет автор, только с 3-х фазном подключении никак чтоли ? А в щите учёта, который дома будет ставится я могу 4-х полюсный автомат поставить или рубильник (3P+N) ?
29.05.2021 в 15:38:19
Здравствуйте! Сижу смотрю всякие ролики и натыкаюсь на этот
ПУЭ пункт 1.7.145 допускает такое в однофазной сети, но кто то пошел дальше. Добавлю ссылку на тему с таким же вопросом, чтобы не потерялась: Почему нельзя рвать PEN на вводе?
p.s. У нас ТТ вообще не дают делать в частных домах, а на ПУЭ в этом плане не смотрят. Показывал я пункты ПУЭ 1.7.145 (хотел себе так сделать при однофазном вводе), так у проектировщиков и надзора волосы на жопе дыбом встали :D , естественно у них в мозку чёта как обычно переклинило и они не дали добро, сославшись на непонимания со стороны Дяди Васи, который одобряет ихнюю мазню.
29.05.2021 в 16:37:25
Songo написал: естественно у них в мозку чёта как обычно переклинило и они не дали добро
Чужая страна — потёмки :confused:
31.05.2021 в 11:48:57
Songo написал: У нас ТТ вообще не дают делать в частных домах, а на ПУЭ в этом плане не смотрят.
Строго говоря, для того, что бы делать TT в доме, нужно иметь сеть TT (воздушные или кабельные линии без PEN, повторных заземлений и с единственным заземлением на трансформаторе).
Songo написал: Показывал я пункты ПУЭ 1.7.145 (хотел себе так сделать при однофазном вводе), так у проектировщиков и надзора волосы на жопе дыбом встали :D , естественно у них в мозку чёта как обычно переклинило и они не дали добро, сославшись на непонимания со стороны Дяди Васи, который одобряет ихнюю мазню.
Прежде чем Дяде Васе объяснять, надо ж самому понять, где повторное(-ые) заземления делать, где ГЗШ и т.п.
Если типа, рубильник поставить на 100..180А? То почти всё понятно, хотя и не совсем, как минимум, одно повторное заземление до рубильника, защиту от атмосферных перенапряжений до рубильника.
А с трехполюсным автоматом вообще ничего не понятно.