Аватар пользователя
Serg21220

Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

22.08.2009 в 09:48:21

LAV написал : Если плавные - не опасны. Резкие - создают гармоники и неизвестно амплитудное значение скачка...

Что значит резкие? Например, падение с 221 до 205 за 1секунду - это резкие?

0
Аватар пользователя
Сергей Е

Местный

Регистрация: 18.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 58

22.08.2009 в 23:54:57

Serg21220 написал : можно ли что-нибудь поставить, чтобы свет не мерцал?

А может лучше(возможно не легче, но надёжней) решить вопрос с причиной, чем бороться с последствиями?

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

23.08.2009 в 00:27:30

greg111 написал : а почему не фаза? или у ноля явное преимущество?

Когда отгорает фаза, потребитель просто отключается, а когда отгорает ноль (магистральный), напряжение в розетках может подняться до 380 вольт - технике не полезно (она просто-напросто сгорает).....

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

23.08.2009 в 08:19:42

2dinamit007 имелось ввиду отгорание под пломбой счётчика. при чём тут 380?

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

23.08.2009 в 08:47:31

dinamit007 написал : а когда отгорает ноль (магистральный), напряжение в розетках может подняться до 380 вольт - технике не полезно (она просто-напросто сгорает).....

Ну так не в счётчике же, а в стояке :(

dinamit007 написал : а когда отгорает ноль (магистральный), напряжение в розетках может подняться до 380 вольт

А может и до 0В опуститься, тут как Судьба на тебя поглядит.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12660

23.08.2009 в 09:27:58

Alex_Penza написал : Ну так не в счётчике же, а в стояке

А почему "НЕТ". У меня уже почти 2 года стоит счетчик с обугленным корпусом, не помню где (на нуле или на фазе) То же мигало-мигало и вообще отрубилось. Правда, искал сам, вскрыл крышку счетчика, а там один входной провод вообще не затянут, вот и отгорел. Написал заяву на замену счетчика - до сих пор меняют.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Serg21220

Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

24.08.2009 в 19:38:30

Ну что... Звонил я в аварийку. Описал ситуацию (скачет с 225 до 200 - за 1сек.). Так меня даже и недослушали, сказав, что "все отклонения лежат в пределах нормы +-15%. Вот как только будет опускаться ниже 187, или подниматься выше 253 - тогда и позвоните. А пока что не мешайте работать".

Вот...

И что делать? Плюнуть?

P.S. И все же, по поводу:

LAV написал : Если плавные - не опасны. Резкие - создают гармоники и неизвестно амплитудное значение скачка...

Как определить-то? Опасные/резкие скачки, иль нет? Вот сейчас напр. с 226 до 209 падает за 0.7-1сек., держится в течение 1-3сек. в районе 209, потом повышается до 213-215 (еще 1-3сек.) - и потом опять 226 - держится так от 2 до 10сек., потом все повторяется.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

24.08.2009 в 20:13:22

Serg21220 написал : Квартира, хрущевка. Одна фаза. От стояка идет al ~10кв., на вводе автомат на 32А, щиток в квартире, проводка новая и проложенная по всем правилам.

Это у всех так сделано или только Вы себе провели? Дом с эл. плитами или газ, сколько кВт на квартиру по договору.

0
Аватар пользователя
Serg21220

Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 341

24.08.2009 в 21:34:56

filvik написал : Это у всех так сделано или только Вы себе провели? Дом с эл. плитами или газ, сколько кВт на квартиру по договору.

Ставили вводной и счетчик сотрудники из РЭС, предварительно я их купил, счетчик - тот, что посоветовали в РЭС и автомат максимально разрешенного РЭС номинала. Ограничение - 7кВт. У всех (правда у большинства в подъезда две пробки, иль пробки-автомата на 16А каждая). Газ.плита.

0
Аватар пользователя
Владимир99

Местный

Регистрация: 19.11.2015

Одесса

Сообщений: 1

30.12.2015 в 16:31:03

Можно поставить стабилизатор на дом типа такого http://eleks.su/shop/stabilizator-napryazheniya-odnofaznyj-bytovoj-gibrid-9-125a.html До 325 в справится, а после сработает защита.

0
Аватар пользователя
barbados

Местный

Регистрация: 11.09.2015

Могилёв

Сообщений: 5

01.01.2016 в 13:38:53

Электрики РЭС проводили плановое обслуживание ТП в течение 2 дней с 10 до 18. После завершения работ и подачи напряжения на городок около 21 вечера зашел сосед и пожаловался на низкое напряжение в квартире (около 200 вольт), не запускается LED телевизор. Для интереса открыл квартирный щиток, мой ВАР-01М показывает 246-248 В, до этого 2 недели (после установки вольтметра) было в пределах 220-230 В. За сутки трижды срабатывало УЗМ-51 (уставка 250 В). После срабатывания замерял напряжение у себя и соседей в этажном щитке - у соседей 200 и 198 соответственно, у меня 252-254. Ниже 250 В становилось через 1-2 минуты и держалось в диапазоне 240-248. Ночью проседало до 215 (3-4 минуты) и вновь возрастало за 240. Включение 1кВт обогревателя напряжение не меняло. Через 2 дня позвонил в ЖКХ, обрисовал проблему, там сразу сказали, что ремонт в те дни они не проводили, ТП на балансе РЭС. Позвонил в РЭС, сделал заявку. Диспетчер минут 5 допытывал, каким образом я определил прыгающее напряжение (ответ - тестером), и почему я звоню им, а не в местный ЖКХ. Дескать, сначала должны они отработать на своей территории, и только потом этим, возможно, будет заниматься РЭС. Потом заявку принял, на следующий день приехало 2 бригады электриков (ЖКХ и РЭС), проблему устранили, 5 месяцев напряжение 220-230 В. За те 2 дня техника в городке не погорела, материально пострадавших нет. Вопрос к форумчанам (чисто спортивный): что можно накрутить на трансформаторе, чтобы создать такой перекос? Я так понимаю, что если бы тупо забыли подключить ноль, напряжение менялось бы в куда большем диапазоне.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

01.01.2016 в 14:12:59

barbados, не правильно понимаете. Если ноль отгорал где то далеко в голове питания аж целого поселка, то включался закон больших чисел и накрузка по фазам получалась более менее равномерной. Поэтому и смещение нейтрали не большое. Поэтому и страшно отгорание нуля в большей степени в концах линий. Там, где нагрузки на одной из фаз может не быть вовсе в какой то момент.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.01.2016 в 14:27:38

barbados написал: что можно накрутить на трансформаторе, чтобы создать такой перекос?

например, плохо затянуть клемму N в РУ 0.4кВ.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу