Serg21220 написал : Квартира, хрущевка. Одна фаза. От стояка идет al ~10кв., на вводе автомат на 32А, щиток в квартире, проводка новая и проложенная по всем правилам.

Это у всех так сделано или только Вы себе провели? Дом с эл. плитами или газ, сколько кВт на квартиру по договору.

0
Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 342

24.08.2009 в 21:34:56

filvik написал : Это у всех так сделано или только Вы себе провели? Дом с эл. плитами или газ, сколько кВт на квартиру по договору.

Ставили вводной и счетчик сотрудники из РЭС, предварительно я их купил, счетчик - тот, что посоветовали в РЭС и автомат максимально разрешенного РЭС номинала. Ограничение - 7кВт. У всех (правда у большинства в подъезда две пробки, иль пробки-автомата на 16А каждая). Газ.плита.

0
Владимир99
Владимир99
Новичок

Регистрация: 19.11.2015

Одесса

Сообщений: 1

30.12.2015 в 16:31:03

Можно поставить стабилизатор на дом типа такого http://eleks.su/shop/stabilizator-napryazheniya-odnofaznyj-bytovoj-gibrid-9-125a.html До 325 в справится, а после сработает защита.

0
barbados
barbados
Новичок

Регистрация: 11.09.2015

Могилёв

Сообщений: 5

01.01.2016 в 13:38:53

Электрики РЭС проводили плановое обслуживание ТП в течение 2 дней с 10 до 18. После завершения работ и подачи напряжения на городок около 21 вечера зашел сосед и пожаловался на низкое напряжение в квартире (около 200 вольт), не запускается LED телевизор. Для интереса открыл квартирный щиток, мой ВАР-01М показывает 246-248 В, до этого 2 недели (после установки вольтметра) было в пределах 220-230 В. За сутки трижды срабатывало УЗМ-51 (уставка 250 В). После срабатывания замерял напряжение у себя и соседей в этажном щитке - у соседей 200 и 198 соответственно, у меня 252-254. Ниже 250 В становилось через 1-2 минуты и держалось в диапазоне 240-248. Ночью проседало до 215 (3-4 минуты) и вновь возрастало за 240. Включение 1кВт обогревателя напряжение не меняло. Через 2 дня позвонил в ЖКХ, обрисовал проблему, там сразу сказали, что ремонт в те дни они не проводили, ТП на балансе РЭС. Позвонил в РЭС, сделал заявку. Диспетчер минут 5 допытывал, каким образом я определил прыгающее напряжение (ответ - тестером), и почему я звоню им, а не в местный ЖКХ. Дескать, сначала должны они отработать на своей территории, и только потом этим, возможно, будет заниматься РЭС. Потом заявку принял, на следующий день приехало 2 бригады электриков (ЖКХ и РЭС), проблему устранили, 5 месяцев напряжение 220-230 В. За те 2 дня техника в городке не погорела, материально пострадавших нет. Вопрос к форумчанам (чисто спортивный): что можно накрутить на трансформаторе, чтобы создать такой перекос? Я так понимаю, что если бы тупо забыли подключить ноль, напряжение менялось бы в куда большем диапазоне.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

01.01.2016 в 14:12:59

barbados, не правильно понимаете. Если ноль отгорал где то далеко в голове питания аж целого поселка, то включался закон больших чисел и накрузка по фазам получалась более менее равномерной. Поэтому и смещение нейтрали не большое. Поэтому и страшно отгорание нуля в большей степени в концах линий. Там, где нагрузки на одной из фаз может не быть вовсе в какой то момент.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

01.01.2016 в 14:27:38

barbados написал: что можно накрутить на трансформаторе, чтобы создать такой перекос?

например, плохо затянуть клемму N в РУ 0.4кВ.

0