22.08.2009 в 10:52:50

greg111 написал : селективность- это задержка временная по скорости срабатывания.

avmal написал : В данном случае под селективностью я имею ввиду именно селективность - задержка на срабатывание.

Я понял, но это так сказать итог. А достигается он, например, установкой последовательно АВ с ТИПом В и С или С и D (тут перечисление пар, а не последовательность установки), а в случае с УЗО для задержки срабатывания ТИП S или HPi.

Чем достигается селективность в предложенном Вами УЗО 50А100мА типа А. Тем разве что оно установленоо более удаленно от потребителей. Или я что то не до конца понял ?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

22.08.2009 в 10:56:00

тем что УЗО с номиналом 100 может не отключится там где отключится 30-ка

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

22.08.2009 в 11:04:25

Кстати если дифф. в этажный щиток, то какой С или В. В КЩ планируется все АВ ТИПа С (так исторически сложилось - накуплена куча уже до меня). Я так полагаю, что ТИП С.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

22.08.2009 в 11:07:11

ALARMus

Я бы посоветовал обойтись без сомнительного электронного диф.автомата вовсе; Кстати, как будет проложен ввод? В штробе, в коробе, в стальной трубе?

При новой правильно проложенной качественным кабелем проводке, при исправных механизмах розеток и выключателей, при исправной бытовой технике вполне достаточно одного УЗО на всё. Или два - на случай потопа и отказа "рискованных" в плане утечки электроприёмников. Дальше - роскошь.

Селективность заключена не в самом диффе

В самом - тип S. А или АС - неважно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

22.08.2009 в 11:57:48

ВТБ! написал : В самом - тип S

Ну мне же не предлагали S, а именно А. В самом по себе установленном S не будет селективности, а будет если далее после S установлены А или АС. Ведь в S задержка именно по сравнению с ними. Ведь само по себе понятие СЕЛЕКТИВНОСТЬ - по русски избирательность (пожалуй наиболее близкое) возникает только тогда когда есть между чем производить эту избирательность. :) \о как твердо в умы вбивается прочитанное на форуме\

ВТБ! написал : Кстати, как будет проложен ввод? В штробе, в коробе, в стальной трубе?

Ввод от этажного щитка проложен в обычной ПВХ гофре, которая лежит на подвесном потолке и далее доходя до квартиры отверстие в стене (стена пеноблок) и спуск в проштрабленой пеноблочной стене уже в квартире от уровня потолка, до уровня квартирного щитка. Далее от этого щитка в гофре же расходятся по полу к конечным точкам (для освещения по потолку, далее закроется либо гипсокартоном либо где его не будет штроба). Позднее после прокладки будет заливаться стяжка которая и закроет все что разведено по полу.

Вот еще схемку изменил.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.08.2009 в 14:59:49

ALARMus написал : Ну мне же не предлагали S, а именно А.

Вам предлагали селективное ( S ) с реагированием на утечки тип А. :(

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

22.08.2009 в 17:01:13

ALARMus написал : Ввод от этажного щитка проложен в обычной ПВХ гофре

Тогда УЗО в этажном щитке лишним не будет. А или АС - не имеет значения. Бренд в этажный щиток жалко - причина озвучена.

будет если далее после S установлены А или АС

Если после S установлены не S. А, В, АС - это типы по характеру утечки. S и "обычные" - по токо-временным характеристикам.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

22.08.2009 в 19:23:26

Да, что то я намудрил - слишком много сразу начитался - все смешалось :) Спасибо,что не дали сойти с истинного пути на темную сторону невежества.

Почитал еще вот это - http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/275749d054e83595c12574c90033f3fb/$File/ADVLOC0801MAN07ARU.PDF Все прояснилось (почему бы это в FAQ не занести, а то споров много в темах, а тут вроде все четко и без разночтений)

Возвращаясь к своим баранам.

ВТБ! написал : Тогда УЗО в этажном щитке лишним не будет

Почему ? В том плане почему такой тип прокладки провода в гофре (обычной - это значит серой, а не черной) подразумевает что лучше поставить ДИФ. в этажном щитке ? (казалось что как раз не замурован в стену, свободно лежит - значит поврежден быть не может)

Сейчас схему доработаю и очередную представлю на суд верхновных джедаев. Ваш юный подаван с стремлением к высшему.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

22.08.2009 в 19:45:27

ALARMus написал : Почитал еще вот это - http://library.abb.com/global/scot/s...01MAN07ARU.PDF Все прояснилось (почему бы это в FAQ не занести, а то споров много в темах, а тут вроде все четко и без разночтений)

этот справочник тут мало кому нужен. а поспорить у нас могут и любят даже из за одной буквы. до пены у рта)))

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.08.2009 в 21:22:51

ALARMus написал : Почитал еще вот это - http://library.abb.com/global/scot/s...01MAN07ARU.PDF Все прояснилось (почему бы это в FAQ не занести, а то споров много в темах, а тут вроде все четко и без разночтений)

И что Вам да и нам это дает, токи посмотрите. Дома мы все больше норовим применять АВ с малым джоулем, а они сцуки быстрые, так что селективность в хороших домашних сетях только по времени т.е. применяя на входе плавкие вставки.

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

22.08.2009 в 22:35:10

А что то в ставропольских не увидал "диффов"

УЗО - ВАД2т однофазное

  • Защита от поражения электрическим током
  • Защита от сверхтоков
  • Защита от временных перенапряжений
  • Защита от импульсных перенапряжений
  • Возможность дистанционного управления отключением
  • Уменьшенные габаритные размеры
    и УЗО - ВАД2а однофазное
  • Защита от поражения электрическим током.
  • Защита от сверхтоков.
  • Защита от временных перенапряжений.
  • Ограничивает грозовые и коммутационные импульсные напряжения.
  • Повышает пожарную безопасность при сверхтоках и недопустимых токах утечки на землю.
  • Возможность дистанционного управления отключением.
  • Уменьшенные габаритные размеры.

Какую модель искать для постановки в щиток ?

0