ALARMus написал : Какую модель искать для постановки в щиток ?
УЗО 22-С50-2-100ES
22.08.2009 в 23:29:05
ALARMus написал : Какую модель искать для постановки в щиток ?
УЗО 22-С50-2-100ES
26.08.2009 в 15:15:23
Изменились некоторые требования к общей схеме (не стало линии для душевой №1, линия на душевую кабину №2 изменилась на ванну-гидромассаж, проточник заменен на накопительный, но добавлен кондиционер) \Пунктиром обозначено мое предположение объединения 2-х УЗО в 1, в случае готовности пойти на увеличение неопределенности зоны срабатывания в случае такового\ Вот доработал схему. Выставляю очередной вариант на замечания.
26.08.2009 в 15:38:50
Верхнее УЗО 25/0,01 не защищено по току.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
26.08.2009 в 15:51:39
sergey_sav написал : Верхнее УЗО 25/0,01 не защищено по току.
Защита такова, надо складывать не номиналы последующих автоматов, а смотреть на потребителей, то не дойдут по току до УЗО. А так если по расчетам: 150Вт(свет)+500Вт(ТП)+2200(фен)=2850Вт + Ванна-гидро. не знаю сколько, но до 25А по мощности с лихвой хватит. (~1200Вт остаток если только до 20А)
Посмотрел ванны 450-900 Вт. Так что защита по току обеспечивается фиксированными потребителями, потребление которых известно и неизменно(кроме розетки, в которой известен максимум потребления - фен)
26.08.2009 в 16:07:18
ALARMus написал : Защита такова, надо складывать не номиналы последующих автоматов, а смотреть на потребителей
Ой ли? Ну если всё так просто то и автоматы ставьте по потребителям.. 2А, 4А....
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
26.08.2009 в 16:41:11
Кстати, не противоречит "феншую" вентиляторы в С\У запитать от освещения (со своим выключателем или в параллель с осветительным в С\У) ?
26.08.2009 в 16:46:54
ALARMus написал : Кстати, не противоречит "феншую" вентиляторы в С\У запитать от освещения (со своим выключателем или в параллель с осветительным в С\У) ?
Моему нет. У каждого СВОЙ "феншую":D
26.08.2009 в 17:17:53
sergey_sav написал : Ой ли?
см. посты 17,18,19
26.08.2009 в 17:19:21
LAV написал : У каждого СВОЙ
Ну я имел ввиду естественно общепринятый и утвержденный по ГОСТ,СНиП,... :)
26.08.2009 в 17:31:58
ALARMus написал : Защита такова, надо складывать не номиналы последующих автоматов, а смотреть на потребителей, то не дойдут по току до УЗО.
sergey_sav написал : Ой ли? Ну если всё так просто то и автоматы ставьте по потребителям.. 2А, 4А....
ALARMus написал : см. посты 17,18,19
Вам в 19 посте avmal предложил всего ДВА автомата на 10А и 6А для Ваших потребителей:
avmal написал : 10А - розетки, 6А - ТП, душевая, освещение.
27.08.2009 в 09:28:32
LAV написал : avmal предложил всего ДВА автомата на 10А и 6А
Хм... Я его Да в посте 19 оценил как подтверждение своих слов из 18 поста, где я четко расписал какой автомат на какое потребитель. Тогда переделаю. Только одного АВ на 6А - маловато его будет.
Остается 3 вопроса: 1) Если на ТП стоит АВ 6А - тогда допустимо заменить провод 2,5кв.мм на 1,5кв.мм. ? 2) Обозначенные на схеме желтым пунктиром два УЗО, заменить на такое же одно. Допустимо ? 3) Ввод КЩ 50А или 63А - не принципиально или не надеясь на Ставропольский ДА ставить ограничитель на 50А?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу