iv1 написал : А водоразборные пока все закрыты. ТОчнее их ещё нет, заглушки стоят.

Попробуйте следующий порядок:

  1. Закрываем вводной кран.
  2. Открываем винтель для промывки фильтра редуктора и сбрасываем давление в "ноль".
  3. Закрываем винтель для промывки фильтра редуктора.
  4. Выставляем редуктор регулятором на минимум давления.
  5. Открываем вводной кран. После открытия вводного крана при исправном редукторе не должно быть повышение давления до магистрального в статике.
  6. Плавно повышаем давление регулятором на редукторе до требуемой или возможной величины.

В динамике (при включенных потребителях) давление будет "проседать" и потребуется корректировка настройки редукторов.

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

25.08.2009 в 09:27:06

Const_11 написал : Попробуйте следующий порядок:

ОК, спасибо. В принце после подсказки Вармоса я понял принцип. но.

  1. Я не знаю входное давление, отсюда вопрос был про 2 штуцера. Попытка поставить второй манометр ничего не дала. Показания одинаковы. Потом вычитал ( не в инструкции кстати) что 2 штуцера просто для выбора более удобного места для манометра, в обоих случаях измеряет после редуктора
  2. Я не понял почему при открытии регулятора давление на манометре не повышается и при закрытых разборных кранах. Он уменьшаться не должно- это понятно. Но увеличиться до входного то должно. Или оно у меня уже равно входному.....
0
BAFIC
BAFIC
Новичок

Регистрация: 19.05.2009

Москва

Сообщений: 42

11.07.2022 в 01:07:47

Подскажите, пожалуйста, по схожей проблеме:

  • давление в системе в 9-этажке 5,7-6,3 атм. Подключил бойлер, травит клапан, решил поставить на ХВ FK-06.
  • по инструкции закрыл ввод, сбросил давление, открутил слегка винт и выкрутил в 0 редуктор, медленно открыл ввод - воды нет, давление держит.
  • стал заворачивать в сторону +, в инструкции написано что разница вход-выход должна быть минимум 1 атм, решил крутить до 4,5
  • докрутил до 4 с небольшим и редуктор резко ушел к давлению входа
  • повторил процедуру но немного не докрутил до 4 - вроде все держалось, но прсле пары сбросов воды в какой-то момент редуктор снова ушел на 6атм
  • повторил регулировку, на этот раз установил на 3,5 - т.е. разница с входом 2-2,5 атм - при таком значении вроде бы выставленное давление держит, наверх не уходит.

Вопрос: это неисправность в редукторе или так и должно быть? Потому что все-таки разница в 2,5 атм против 1 в инструкции как-то вводит в недоумение…

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120916

11.07.2022 в 23:15:30

BAFIC, неисправность, если настраивали с чуть приоткрытым разбором воды на смесителе

0