Регистрация: 29.04.2009

Омск

Сообщений: 227

27.08.2009 в 07:26:02

Надо в систему ГВС врезать гидроаккумулятор, и проблема исчезнет. Самый маленький какой найдете.

0
Ponchik811
Ponchik811
Новичок

Регистрация: 02.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

27.08.2009 в 10:56:19

2КПД Да вот как-то не хочется такую хреновину городить...

0
AlexMax
AlexMax
Старожил

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

27.08.2009 в 11:14:47

КПД написал : Надо в систему ГВС врезать гидроаккумулятор, и проблема исчезнет. Самый маленький какой найдете.

Ага ,или мембранный расширительный бак с СО :)

0
КПД
КПД
Местный

Регистрация: 29.04.2009

Омск

Сообщений: 227

27.08.2009 в 12:08:07

Ну в гидроаккумуляторах вроде мембрана из другой резины.

0
Ponchik811
Ponchik811
Новичок

Регистрация: 02.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

27.08.2009 в 12:38:34

Ну как-то это не очень...

0
КПД
КПД
Местный

Регистрация: 29.04.2009

Омск

Сообщений: 227

27.08.2009 в 13:13:29

Зато наверника. На этой неделе такую проблему решил таким решением!

0
Ponchik811
Ponchik811
Новичок

Регистрация: 02.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

27.08.2009 в 13:14:38

КПД написал : Зато наверника. На этой неделе такую проблему решил таким решением!

Какие есть самые маленькие? :)

0
КПД
КПД
Местный

Регистрация: 29.04.2009

Омск

Сообщений: 227

27.08.2009 в 13:18:55

3-5 литра, хотя кто хочет то такие и выпускает, в насосе грюндфос есть и 200 грамм

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Старожил

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

27.08.2009 в 14:14:29

Ponchik811 написал : При нагреве давление растет до 7 бар и соответственно бойлер капает - травит предохранительный клапан.

Так и должно быть, всё нормально.

Ponchik811 написал : Есть подозрение, что редуктор + ОК - смертельное сочетание, не дающее воде подтравливаться в стояк,

Редуктор сам себе ОК.

Ponchik811 написал : Какие есть варианты? Расширительный бачок?..

А какую проблему Вы хотите решить? Подкапывание? Тогда уменьшите входное до 2-х.

Ponchik811 написал : Предохранительный клапан на 8 бар?

Ну да. А не поможет, заткнуть вредную дырку, из которой течёт...И в магазин за новым баком другой фирмы, у которого, если повезёт, будет конструктивно обусловленная "воздушная подушка" сверху...

0
warmos
warmos
Местный

Регистрация: 31.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

27.08.2009 в 16:56:58

Проблемка известна и достаточно популярна. Вода расширяется и давление расти будет неизбежно. Первое, что нужно сделать - заменить комплектную группу безопасности на что то поприличнее. (речь кончно о бюджетных водогреях) Я ставлю обычно Watts или Comap. Очень качественные и без переплаты за имя. Там стоит нормальный обратный клапан, четкое срабатывание предохранительного клапана, удобный слив. При большом входном давлении нужно поставить редуктор давления. Для его корректной работы и нужен хорошо держащий обратный клапан.

Если место позволяет. то на горячей воде следует установить маленький ГА. Это совсем превосходный вариант, но не всегда применимый.

И конечно, чтобы не капало на пол, соедините трубой, шлангом или через сифон сброс группы безопасности с канализаций. И сливать будет удобнее.

0
Ponchik811
Ponchik811
Новичок

Регистрация: 02.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

27.08.2009 в 17:16:25

warmos написал : Первое, что нужно сделать - заменить комплектную группу безопасности на что то поприличнее. (речь кончно о бюджетных водогреях)

Чем она будет лучше в данном случае?.. Кроме качества изготовления?.. Принцип данного явления будет все равно такой же. Предохранительный клапан все равно будет сливать воду.

warmos написал : При большом входном давлении нужно поставить редуктор давления.

Читайте внимательнее. Редуктор и так уже стоит. И, как я понимаю, в этом то и проблема. Он не дает воде слегка уходить в стояк обратно, как это происходит со штатным ОК (там или неплотное прилегание или небольшие отверстия).

warmos написал : Для его корректной работы и нужен хорошо держащий обратный клапан.

Это как? Поподробнее можно?

warmos написал : Если место позволяет. то на горячей воде следует установить маленький ГА.

Место не позволяет, но как это выглядит? Можно ссылочку?..

warmos написал : И конечно, чтобы не капало на пол, соедините трубой, шлангом или через сифон сброс группы безопасности с канализаций. И сливать будет удобнее.

Сифон с разрывом струи? В виде воронки? Есть ли какие-то более герметичные решения, чем воронка?.. :)

0