Аватар пользователя
chi

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

27.08.2009 в 22:41:58

Добрый день! Подскажите пожалуйста это правда что срок жизни медной трубы в СПб при разводке водопровода составляет всего от3 до 5 лет из-за особенностей местной воды

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

27.08.2009 в 23:22:00

Вас ввели в заблуждение. С 96-го еще функционирует разводка по квартире. Возможно вы слышали о теплых полах из тонкостенной медной трубы? У них ресурс действительно не велик из-за состава теплоносителя.

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

27.08.2009 в 23:25:41

Все зависит от качества самой меди. Нормальная медь стоит в квартире с 96 года и никаких намеков на проблемы. Правда медь привозил сам из Финляндии. А вот более поздний Кытай у многих идет свищами. Так что покупайте только дорогую медь хороших фирм.

0
Аватар пользователя
chi

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

27.08.2009 в 23:47:20

dmvt1 написал :

А таким магазинам как Аквалинк и Водопад при выборе меди доверять можно?

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

28.08.2009 в 00:03:23

Можно, только смотрите, что-бы на трубе sahna было написано. Или viega. :)

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

28.08.2009 в 09:18:29

Вода в Питере НИЧЕМ не отличается от воды в других городах. То что она мягкая (мало солей), ни хорошо, ни плохо для меди. Байку эту придумали менагеры МП и ПП. Если попросите у них документальные подтверждения питерских аварий на меди - кроме голословных заверений типа "один кореш рассказывал..." ничего не получите ;)

0
Аватар пользователя
Perfen

Местный

Регистрация: 31.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 158

28.08.2009 в 09:30:53

Сначала родителям делал в Колпино, потом тестю с тёщей в Пушкине, себе в Питере, другу в Красном селе, всё было уж точно больше 7 лет, и вообще не помню ещё где делал. По городу и пригородам много где, везде вода разная и у всех всё хорошо. Медь супер. И подумайте о том, что колонки газовые тоже с медными калориферами, а у стариков уже даавно стоят и работают.

0
Аватар пользователя
chi

Местный

Регистрация: 18.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

28.08.2009 в 11:10:40

Спасибо всем за ответы. Есть еще несколько вопросов:

  1. если после меди будут стоять фитинги из хромированной и никелированной латуни это критично или нормально
  2. подводка к накопительному водогрею Elektrolux (бак не знаю из чего сделан)
  3. какой припой лучше номер 3 или номер 4
  4. труба отоженная в оболочке или неотоженная
  5. если паять неотоженной то теплоизоляция энергофлекс подойдет?
  6. делать коллекторную разводку или вести трубу 18 мм и от нее отводы на 15 мм

p.s. Труба будет не в штробе, а за каркасом из гипрока

0
Аватар пользователя
Perfen

Местный

Регистрация: 31.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 158

28.08.2009 в 11:39:00

chi написал :

  1. если после меди будут стоять фитинги из хромированной и никелированной латуни это критично или нормально

нормально, в конце крнцов смесители, хромированые.

chi написал :

  1. подводка к накопительному водогрею Elektrolux (бак не знаю из чего сделан)

Поставьте американки, или разъёмные соединения.

chi написал :

  1. какой припой лучше номер 3 или номер 4

использовал №4, больше вязкость, но Вам и №3 пойдет.

chi написал :

  1. труба отоженная в оболочке или неотоженная

Любая, в оболочке в штробу используют.

chi написал :

  1. если паять неотоженной то теплоизоляция энергофлекс подойдет?

Для этого и сделано, размеры те-же, если по два метра, серая.

chi написал :

  1. делать коллекторную разводку или вести трубу 18 мм и от нее отводы на 15 мм

18-хорошо, на точки можно 12 или 10, 12 дешевле. С коллектором дольше возится. Не забывайте про краны. Флюс, образивную губку, труборез, зенковку, ёршики не забудте.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

28.08.2009 в 17:58:03

Если неотожженную-то нужен твердый припой и ацетиленовая горелка. :) диаметр магистральной трубы, от которой будете вести отводами до точек, должен быть равен (или немного больше) минимальному проходному сечению до начала разводки. До точек ведите 8 или 10.

0
Аватар пользователя
Тычоблин

Местный

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

28.08.2009 в 18:08:45

Makarone написал : Если неотожженную-то нужен твердый припой и ацетиленовая горелка.

В самом деле?

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

28.08.2009 в 18:09:16

Makarone написал : Если неотожженную-то нужен твердый припой и ацетиленовая горелка.

Вы это серьезно?? :a

0
Аватар пользователя
Perfen

Местный

Регистрация: 31.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 158

28.08.2009 в 18:17:37

Makarone написал : Если неотожженную-то нужен твердый припой и ацетиленовая горелка

С чего это? На 8 фитингов мало по городу и дорогие они. Самое оптимальное 12 медяшка.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

28.08.2009 в 18:44:42

Не люблю мягкий, предпочитаю твердый.
Зачем фитинги? Вроде ж пайка? А значит Сверло и развертка! -- кому там не нравится твердый припой?! :D

0
Аватар пользователя
Perfen

Местный

Регистрация: 31.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 158

28.08.2009 в 20:51:18

Makarone написал : кому там не нравится твердый припой?!

Всем нравится, но не надо утверждать, что только им можно неоттожёнку паять, а развёртка дорого стоит, я пока стесняюсь покупать. Мне проще фитингами.:)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу