28.08.2009 в 22:02:41
Makarone написал : диаметр магистральной трубы, от которой будете вести отводами до точек, должен быть равен (или немного больше) минимальному проходному сечению до начала разводки
Отводы от стояка на 1/2, поэтому вроде 18 мм медь подходит
Makarone написал : Если неотожженную-то нужен твердый припой и ацетиленовая горелка
Это не понятно.Вроде наоборот все паяют именно мягким припоем.
Makarone написал : Зачем фитинги? Вроде ж пайка? А значит Сверло и развертка!
Вот про это если можно поподробнее, зачем сверло и развертка
28.08.2009 в 22:12:28
Кратко: Медь пластична; Просверлив отверстие, с помощью специальной вращающейся насадки деформируется стенка трубы и превращается в отвод под пайку. О твердом припое..-он скорее для больших диаметров.. Хотя можно и маленькие паять ;)
28.08.2009 в 22:22:22
Makarone написал : Кратко: Медь пластична; Просверлив отверстие, с помощью специальной вращающейся насадки деформируется стенка трубы и превращается в отвод под пайку. О твердом припое..-он скорее для больших диаметров.. Хотя можно и маленькие паять
Спасибо, теперь понятно
Кстати может кто нибудь знает дружат ли муфты переходные медные с ВР или НР с анаэробами типа LOXEAL
28.08.2009 в 23:02:34
Сначала пайка, тором анаэроб..