Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

13.09.2010 в 18:50:43

sergey_sav написал : Или заглянуть в каталог...

Че там прям отмечено это? обычно только рабочие токи да напряжения указаны в тех. параметрах..

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.09.2010 в 17:58:02

Tool написал : то возможно потому что автоматы срабатывают зачастую при токах КЗ котоыре бывают существенно

Не обязательно. Тепловуху тоже учитываем. Т.е. условия сработки не сахар, УЗМ отдыхает.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

14.09.2010 в 18:03:22

filvik написал : Не обязательно. Тепловуху тоже учитываем.

Но при тепловом срабатывании в бытовых АВ (до 63А) токи не так уж велики чтоб дугу вызвать номральную. Скорей она будет таковой при КЗ

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.09.2010 в 18:17:37

Tool написал : токи не так уж велики чтоб дугу вызвать номральную

Зависит от свойств нагрузки.

0
Аватар пользователя
leonvn

Местный

Регистрация: 29.11.2005

Новотроицк

Сообщений: 422

14.09.2010 в 20:35:05

to mastak Вопрос: у вас можно как нибудь заказать УЗМ-51М (2 модуля который занимает) и как это сделать (доставка, оплата и т.д.)?

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

14.09.2010 в 22:28:31

leonvn написал : to mastak Вопрос: у вас можно как нибудь заказать УЗМ-51М (2 модуля который занимает) и как это сделать (доставка, оплата и т.д.)?

Через некоторое время (2-3 недели) в продаже будут только новые УЗМ-50М и УЗМ-51М. Спрашивайте у ближайшего дилера; - http://www.meandr.ru/kontakt.htm .

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

14.09.2010 в 22:59:58

filvik написал : Зависит от свойств нагрузки.

Ну да будет индуктивная какая-нибудь и все :)

0
Аватар пользователя
leonvn

Местный

Регистрация: 29.11.2005

Новотроицк

Сообщений: 422

15.09.2010 в 06:27:00

mastak написал : Спрашивайте у ближайшего дилера

У меня ближайший дилер за 600 км. Может можно напрямую через вашу фирму и доставка почтой?

0
Аватар пользователя
Integrator

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Николаев

Сообщений: 21

15.09.2010 в 18:06:10

mastak написал : Через некоторое время (2-3 недели) в продаже будут только новые УЗМ-50М и УЗМ-51М. Спрашивайте у ближайшего дилера;

У этих двухмодульных УЗМ-51М у всех переключаемое время АПВ - 6мин/10сек? И что изменилось в индикации?

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

16.09.2010 в 21:57:20

Integrator написал : У этих двухмодульных УЗМ-51М у всех переключаемое время АПВ - 6мин/10сек? И что изменилось в индикации?

Да, время АПВ переключается пользователем 10с/6мин. Расширенная индикация; http://www.mastercity.ru/showthread.php/89827-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%A3%D0%97%D0%9C-%283%D1%85-4%D1%85-5%D1%85%29/page4, пост 366. Может с небольшими отличиями. Есть возможность ручного отключения реле пользователем . При отключении сетевого напряжения на входе УЗМ-50 и повторного включения, реле остаётся выключенным, независимо ни от чего, пока пользователь-же его не включит.

0
Аватар пользователя
Черепашкин

Местный

Регистрация: 27.01.2009

Москва

Сообщений: 265

16.09.2010 в 23:50:23

mastak написал : Есть возможность ручного отключения реле пользователем . При отключении сетевого напряжения на входе УЗМ-50 и повторного включения, реле остаётся выключенным, независимо ни от чего, пока пользователь-же его не включит.

Это об одном и том же или нет. Другими словами, есть возможность сделать, чтобы при отключении сетевого напряжения на входе УЗМ-50 и повторного включения, реле остаётся выключенным, независимо ни от чего, пока пользователь-же его не включит.

Или надо понимать, что при отключении сетевого напряжения реле останется выключенным всегда, а возможность ручного выключения это о чем-то другом.

Я понимаю , что по смыслу УЗМ должно быть первое, но прозвучало неясно.

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

17.09.2010 в 00:01:09

Черепашкин написал : Это об одном и том же или нет. Другими словами, есть возможность сделать, чтобы при отключении сетевого напряжения на входе УЗМ-50 и повторного включения, реле остаётся выключенным, независимо ни от чего, пока пользователь-же его не включит. Или надо понимать, что при отключении сетевого напряжения реле останется выключенным всегда, а возможность ручного выключения это о чем-то другом.

Я хочу сказать, что если Вы выключили УЗМ кнопкой, то включить его тоже можно только кнопкой, независимо ни от чего. Даже при снятии питания с УЗМ, оно помнит, что его выключили вручную, а значит и включаться надо, - вручную.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

17.09.2010 в 19:51:32

mastak написал : Да, время АПВ переключается пользователем 10с/6мин.

Для чего это нужно? Жаль что в нашем городе этого устройства пока что не продается, не знаете когда оно должно поступить в продажу?

0
Аватар пользователя
miclK

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Иваново

Сообщений: 203

18.09.2010 в 12:54:18

Tool написал : Сообщение от mastak
Да, время АПВ переключается пользователем 10с/6мин. Для чего это нужно?

Очевидно для того, чтобы в моменты присутствия дома свет не гас надолго. Когда уходите из дома, то переключаете на 6 минут, чтобы оптимальнее защитить технику. Возвращаетесь - снова переключаете на 10 сек. Можно при желании совместить переключатель с датчиком присутствия в квартире или охранной сигнализацией, если имеется возможность конечно.

0
Аватар пользователя
Sajum

Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

18.09.2010 в 20:26:58

miclK написал : Когда уходите из дома, то переключаете на 6 минут, чтобы оптимальнее защитить технику.

Это слишком сложный алгоритм действий для повседневности:)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу