Аватар пользователя
igor_k_a

Местный

Регистрация: 04.04.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 36

04.01.2011 в 00:27:37

#2171635

замерял напряжение вольтметром без нагрузки 240..включаю чайник - садиться до 236...проходит секунд 15-20 и УЗМ срабатывает. все контакты проверил - все затянуто. проводка новая. год назад все менял. единственное контакты в электросчетчике не проверил. но при мне электрик затягивал до упора.

0
Аватар пользователя
Шихаэль Мума

Местный

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

04.01.2011 в 00:29:48

#2171638

это при 240 не срабатывает, а при 236 срабатывает? Типа, на чайник реагирует? Чудеса какие-то...

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

04.01.2011 в 08:54:17

#2171874

Шихаэль Мума написал : Типа, на чайник реагирует

А если другую нагрузку подключить такой же мощности, обогреватель например?

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

04.01.2011 в 10:54:14

#2171944

igor_k_a написал : замерял напряжение вольтметром без нагрузки 240..включаю чайник - садиться до 236...проходит секунд 15-20 и УЗМ срабатывает

Такого быть не должно, оно срабатывать обязано после 260В. Видимо что-то неисправно, или другой вариант, при включении чайника бывают сильные провалы ниже 180В (или скольки там), но вы бы наверняка это заметили по включеным рядом лампочкам.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

04.01.2011 в 10:57:35

#2171946

greg111 написал : ПУНТО СВИТЧЕР Вам в помощь. запоминает в дневнике всё что набирается на клаве. потом просто скопировал текст и делов...

Прям кейлогер какой то:) Не видел я в нём такой функции, надо глянуть на досуге...

0
Аватар пользователя
miclK

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Иваново

Сообщений: 203

05.01.2011 в 09:59:16

#2173405

igor_k_a написал : замерял напряжение вольтметром без нагрузки 240..включаю чайник - садиться до 236...проходит секунд 15-20 и УЗМ срабатывает. все контакты проверил - все затянуто. проводка новая. год назад все менял. единственное контакты в электросчетчике не проверил.

А напряжение стабильное 236 В или заметны скачки/провалы ? Под нагрузкой контакт может "плавать". В данном случае за пределами квартиры.

0
Аватар пользователя
mastak

Местный

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

29.01.2011 в 19:28:15

#2220404

Некоторые посты про УЗМ с других форумов;

http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4854-91#2415

"Kamikaze Организовать аналогичный тест в любом РН - элементарно, достаточно поставить один резистор и кнопочку, которая будет подключать его параллельно "горячему" резистору делителя входного напряжения, чтобы при нажатии на кнопочку РН "думало", что напряжение в сети подскочило и отрабатывало отключение

Именно такой тест реализован в УЗМ-50/51.

Нажатие кнопки имитирует скачок напряжения выше верхнего (критического) порога, что приводит к ускоренному отключению (

0
Аватар пользователя
BLANCO

Местный

Регистрация: 18.12.2006

Харьков

Сообщений: 128

01.02.2011 в 20:33:12

#2226445

Подскажите, в Украине, доступны такие устройства? Или мне из Харькова, в Белгород, лучше съездить?Вопрос: у меня сейчас стоит связка реле ETI HRN-31(1 м) + контактор (3 м), который размыкает: фазу, ноль, землю; данная связка не устраивает и как оказалась бесполезна, понравился ЗАС на ввод, но ремонт закончен, щиток собран, ЗАС не вписывается, искал решение в АВВ htkt EFS ( не помню точнее, универсальное), но тоже не вариант, УЗМ-51, то что надо, в моей ситуации убираю контактор и реле и ставлю УЗМ, но при этом в случае срабатывания УЗМ рвется 2 провода, а земля остается не разорванной(хотя ее и нельзя рвать) но всеж спокойнее мне, чтоб разорвать все 3 провода (хотя дом старый, и земля просто отдельным проводом в щиток), теперь сам вопрос: может поставить УЗМ-16 в связке с контактором? И у меня автомат вводной на 40А, УЗМ-51, не сильно большое для меня? И третий вопрос в схеме, есть вариант когда ноль идет на УЗМ и на нагрузку, для каких случаев такое подключение?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.02.2011 в 20:45:39

#2226473

BLANCO написал : в случае срабатывания УЗМ рвется 2 провода

УЗМ рвет один провод. Второй идет через УЗМ транзитом, без коммутации.

BLANCO написал : И у меня автомат вводной на 40А, УЗМ-51, не сильно большое для меня?

По току? Запас лишним не бывает :)

0

Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Монтажер

Местный

Регистрация: 17.05.2008

Запорожье

Сообщений: 448

02.02.2011 в 01:13:12

#2227023

В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ ФИРМА ООО «Укрметавтоматика»

Украина, 49041 г. Днепропетровск, а/я 2614

тел./факс: +38(056)776-04-92, 788-68-89, +38 (067) 6646784, +38 (097) 2966007

e-mail tsgv@online.ua, smakouz@online.ua

www.urma.com.ua ОБЕЩАЛИ ПРИВЕЗТИ

0
Аватар пользователя
BLANCO

Местный

Регистрация: 18.12.2006

Харьков

Сообщений: 128

02.02.2011 в 02:20:45

#2227069

С 07.02 - 11.02 буду в Днепре в командировке. Ну а, схему с УЗМ 16 и контактором, стоит делать? Схема где N идет паралельно УЗМ для какого случая? И

0
Аватар пользователя
gekr

Местный

Регистрация: 30.01.2011

Калуга

Сообщений: 7

04.02.2011 в 23:11:36

#2232897

Подскажите, можно поставить УЗМ-51 63А/80А с задержкой повторного включения 10 сек - 6 мин. вместо УЗМ 41 в эту схемку. Нарисовал как смог. Просто я не могу понять значение слов : номинальный ток коммутации 63А, максимальный ток коммутации 80А. Может кто объеснит?

0
Аватар пользователя
rosc

Местный

Регистрация: 17.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

09.02.2011 в 00:58:32

#2241102

Номинальный это нормальная рабочая нагрузка, максимум это пиковая кратковременная пока не расплавицца))))))))))

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

14.02.2011 в 08:20:57

#2251418

mastak написал : Присылайте. Обменяем по гарантии на УЗМ-50М.

  • Уважаемый mastak, Ваше предложение остаётся в силе? Второй случай отключения. У нас в городе (да и по всему югу России) уже несколько дней дует сильный ветер. Возможно что-то было с напряжением в сети (повышение или понижение). В общем, УЗМ отрубил ночью сеть и не включил обратно. Утром впотьмах с фонарём помыкался по квартире, пока не увидел, что в подъезде горит свет. Решил проблему принудительным отключением на 20 сек общего автомата. Через минуту УЗМ подал напряжение. Подобное было, я описывал это 22 сентября 2010 года (пост #1368). Тогда я проверил просто отключением сети общим автоматом и последующим включением, несколько раз, УЗМ снова подключал сеть. Я и успокоился. Видимо, если происходит именно аварийное отключение блок зависает..... То есть, какая-то неисправность.

0
Аватар пользователя
denis_len

Местный

Регистрация: 20.10.2010

Москва

Сообщений: 9

15.02.2011 в 14:23:22

#2254061

Уважаемый мастак у меня после после превышения/преуменьшения напряжения отключился узм40 и автоматически сам не включился... такое уже повторилось 2 раза (1 раз на даче, 1 раз в квартире), приходилось рубильник до УЗМ выключать и включать.... купил более новое узм50м, потомучто со старым из-за невключения размораживался холодильник... надеюсь с новым таких проблем нет???? старая узм40 лежит.. че с ней делать не знаю... давайте я вам его вышлю в обмен на что-нибудь.... документы гдето на даче :)))) СТАРОЕ даже при расстреле уже не поставлю...

0
Аватар пользователя
Анатолий 57

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

15.02.2011 в 17:27:27

#2254345

denis_len написал : Уважаемый мастак у меня после после превышения/преуменьшения напряжения отключился узм40 и автоматически сам не включился... такое уже повторилось 2 раза (1 раз на даче, 1 раз в квартире), приходилось рубильник до УЗМ выключать и включать.... купил более новое узм50м, потомучто со старым из-за невключения размораживался холодильник... надеюсь с новым таких проблем нет???? старая узм40 лежит.. че с ней делать не знаю... давайте я вам его вышлю в обмен на что-нибудь.... документы гдето на даче ))) СТАРОЕ даже при расстреле уже не поставлю...

Такие моменты на УМЗ, РН, и подобных реле, бывает когда всплеск падения напряжения идет со стороны потребителя. Для его включения нужно отключить и снова включить вводной автомат перед ним. Да и собственно говоря в чем ваше то возмущение реле справилось со своей функцией. Ваша аппаратура в целостности и сохранности, да и дом или квартира не сгорели.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

15.02.2011 в 20:02:03

#2254615

Анатолий 57 написал : Такие моменты на УМЗ, РН, и подобных реле, бывает когда всплеск падения напряжения идет со стороны потребителя.

как РН различает "направление" ? Ноль идет транзитом, контакт силового реле во время действия помехи замкнут, питание схемы и делитель напряжения идут со входа.

0
Аватар пользователя
Анатолий 57

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

15.02.2011 в 22:43:05

#2254951

iale написал : как РН различает "направление" ? Ноль идет транзитом, контакт силового реле во время действия помехи замкнут, питание схемы и делитель напряжения идут со входа.

При анализе таких ситуаций это происходило в некоторых случаях при включении микроволновки или стиральной машине, это то что зафиксировали, случаев было порядка 10-15, на РН-40, V-Protector,

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

15.02.2011 в 22:45:15

#2254965

denis_len написал : у меня после после превышения/преуменьшения напряжения отключился узм40 и автоматически сам не включился...

-я, оказывается, не один....

Анатолий 57 написал : в чем ваше то возмущение реле справилось со своей функцией.

  • ага, наполовину. По заявленному описанию, оно должно подать напряжение потребителю через 1 минуту, при условии, что входные параметры сетевого напряжения в норме. Дом, конечно, не сгорел, но разморозился холодильник...

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

15.02.2011 в 23:11:38

#2255092

Анатолий 57 написал : При анализе таких ситуаций это происходило в некоторых случаях при включении микроволновки или стиральной машине, это то что зафиксировали, случаев было порядка 10-15, на РН-40, V-Protector,

это обычная импульсная помеха, которая неважно откуда появляется - со стороны генератора или нагрузки. Встроенный микроконтроллер РН падает в состояние "грогги", вывести из которого можно только отключением питания. ЗЫ Ряд устройств ( не РН, но "прошедших" сертификацию на ЭМС :) ) легко "реагируют" просто на искрение вблизи пьезозажигалкой с "усами" ( провода в изоляции, припаянные к разрядным электродам )

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

16.02.2011 в 00:14:09

#2255268

iale написал : Встроенный микроконтроллер РН падает в состояние "грогги", вывести из которого можно только отключением питания.

  • WDT в таких устройствах не предусматривается?

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

16.02.2011 в 00:53:11

#2255312

Yurydan написал : WDT в таких устройствах не предусматривается?

В МК практически стандартная опция, вот только кристалл, "влетеший" от помехи в триггерный режим, на работу WD уже может не рассчитывать.

0
Аватар пользователя
Анатолий 57

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

16.02.2011 в 02:46:36

#2255399

iale

Спасибо за подсказку.
Есть повод для размышления.

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

16.02.2011 в 08:07:33

#2255487

Интересно. УЗМ-5Х страдают этой "болезнью"? В смысле, неподключение нагрузки после аварийного отключения? Или для УЗМ-40 это тоже случайность?

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

16.02.2011 в 08:56:43

#2255531

Yurydan написал : Интересно. УЗМ-5Х страдают этой "болезнью"? В смысле, неподключение нагрузки после аварийного отключения? Или для УЗМ-40 это тоже случайность?

Как бы это не усугублялось тем, что в отличие от УЗМ-40, где применяется обычное реле, которое при обесточивании просто размыкает контакты и отключает нагрузку, в УЗМ-50(51) применено поляризованное реле, которое при обесточивании остается в исходном состоянии. Потребитель может ни о чем не догадываться, т.к. нагрузка подключена и неисправность УЗМ-50 никак себя не проявляет.

0
Аватар пользователя
Шихаэль Мума

Местный

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

16.02.2011 в 11:28:18

#2255718

Yurydan написал : УЗМ-5Х страдают этой "болезнью"? В смысле, неподключение нагрузки после аварийного отключения?

моё - нет

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

16.02.2011 в 17:56:03

#2256394

Шихаэль Мума написал : моё - нет

  • то есть, случаи сработки по аварийной ситуации были, но реле, после восстановления нормальных параметров сети, подключало нагрузку?

0
Аватар пользователя
Yurydan

Местный

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

21.02.2011 в 08:19:41

#2266034

Что-то уважаемый mastak не посещает ветку морально устаревших модификаций УЗМ....:(

0
Аватар пользователя
Шихаэль Мума

Местный

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

21.02.2011 в 10:41:53

#2266185

Yurydan написал : случаи сработки по аварийной ситуации были

Да, всё штатно...

0
Аватар пользователя
Владимир_С

Местный

Регистрация: 29.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1086

21.02.2011 в 11:08:19

#2266217

Шихаэль Мума написал : Да, всё штатно...

аналогично. Два или три раза. По пониженному напряжению. Но не будем забывать, в каком городе живем. У нас все четко.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу