04.01.2011 в 00:27:37
#2171635
замерял напряжение вольтметром без нагрузки 240..включаю чайник - садиться до 236...проходит секунд 15-20 и УЗМ срабатывает. все контакты проверил - все затянуто. проводка новая. год назад все менял. единственное контакты в электросчетчике не проверил. но при мне электрик затягивал до упора.
04.01.2011 в 00:29:48
#2171638
это при 240 не срабатывает, а при 236 срабатывает? Типа, на чайник реагирует? Чудеса какие-то...
04.01.2011 в 08:54:17
#2171874
Шихаэль Мума написал : Типа, на чайник реагирует
А если другую нагрузку подключить такой же мощности, обогреватель например?
04.01.2011 в 10:54:14
#2171944
igor_k_a написал : замерял напряжение вольтметром без нагрузки 240..включаю чайник - садиться до 236...проходит секунд 15-20 и УЗМ срабатывает
Такого быть не должно, оно срабатывать обязано после 260В. Видимо что-то неисправно, или другой вариант, при включении чайника бывают сильные провалы ниже 180В (или скольки там), но вы бы наверняка это заметили по включеным рядом лампочкам.
04.01.2011 в 10:57:35
#2171946
greg111 написал : ПУНТО СВИТЧЕР Вам в помощь. запоминает в дневнике всё что набирается на клаве. потом просто скопировал текст и делов...
Прям кейлогер какой то:) Не видел я в нём такой функции, надо глянуть на досуге...
05.01.2011 в 09:59:16
#2173405
igor_k_a написал : замерял напряжение вольтметром без нагрузки 240..включаю чайник - садиться до 236...проходит секунд 15-20 и УЗМ срабатывает. все контакты проверил - все затянуто. проводка новая. год назад все менял. единственное контакты в электросчетчике не проверил.
А напряжение стабильное 236 В или заметны скачки/провалы ? Под нагрузкой контакт может "плавать". В данном случае за пределами квартиры.
29.01.2011 в 19:28:15
#2220404
Некоторые посты про УЗМ с других форумов;
"Kamikaze Организовать аналогичный тест в любом РН - элементарно, достаточно поставить один резистор и кнопочку, которая будет подключать его параллельно "горячему" резистору делителя входного напряжения, чтобы при нажатии на кнопочку РН "думало", что напряжение в сети подскочило и отрабатывало отключение
Именно такой тест реализован в УЗМ-50/51.
Нажатие кнопки имитирует скачок напряжения выше верхнего (критического) порога, что приводит к ускоренному отключению (
01.02.2011 в 20:33:12
#2226445
Подскажите, в Украине, доступны такие устройства? Или мне из Харькова, в Белгород, лучше съездить?Вопрос: у меня сейчас стоит связка реле ETI HRN-31(1 м) + контактор (3 м), который размыкает: фазу, ноль, землю; данная связка не устраивает и как оказалась бесполезна, понравился ЗАС на ввод, но ремонт закончен, щиток собран, ЗАС не вписывается, искал решение в АВВ htkt EFS ( не помню точнее, универсальное), но тоже не вариант, УЗМ-51, то что надо, в моей ситуации убираю контактор и реле и ставлю УЗМ, но при этом в случае срабатывания УЗМ рвется 2 провода, а земля остается не разорванной(хотя ее и нельзя рвать) но всеж спокойнее мне, чтоб разорвать все 3 провода (хотя дом старый, и земля просто отдельным проводом в щиток), теперь сам вопрос: может поставить УЗМ-16 в связке с контактором? И у меня автомат вводной на 40А, УЗМ-51, не сильно большое для меня? И третий вопрос в схеме, есть вариант когда ноль идет на УЗМ и на нагрузку, для каких случаев такое подключение?
01.02.2011 в 20:45:39
#2226473
BLANCO написал : в случае срабатывания УЗМ рвется 2 провода
УЗМ рвет один провод. Второй идет через УЗМ транзитом, без коммутации.
BLANCO написал : И у меня автомат вводной на 40А, УЗМ-51, не сильно большое для меня?
По току? Запас лишним не бывает :)
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
02.02.2011 в 01:13:12
#2227023
В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ ФИРМА ООО «Укрметавтоматика»
Украина, 49041 г. Днепропетровск, а/я 2614
тел./факс: +38(056)776-04-92, 788-68-89, +38 (067) 6646784, +38 (097) 2966007
e-mail tsgv@online.ua, smakouz@online.ua
www.urma.com.ua ОБЕЩАЛИ ПРИВЕЗТИ
02.02.2011 в 02:20:45
#2227069
С 07.02 - 11.02 буду в Днепре в командировке. Ну а, схему с УЗМ 16 и контактором, стоит делать? Схема где N идет паралельно УЗМ для какого случая? И
04.02.2011 в 23:11:36
#2232897
Подскажите, можно поставить УЗМ-51 63А/80А с задержкой повторного включения 10 сек - 6 мин. вместо УЗМ 41 в эту схемку. Нарисовал как смог. Просто я не могу понять значение слов : номинальный ток коммутации 63А, максимальный ток коммутации 80А. Может кто объеснит?
09.02.2011 в 00:58:32
#2241102
Номинальный это нормальная рабочая нагрузка, максимум это пиковая кратковременная пока не расплавицца))))))))))
14.02.2011 в 08:20:57
#2251418
mastak написал : Присылайте. Обменяем по гарантии на УЗМ-50М.
15.02.2011 в 14:23:22
#2254061
Уважаемый мастак у меня после после превышения/преуменьшения напряжения отключился узм40 и автоматически сам не включился... такое уже повторилось 2 раза (1 раз на даче, 1 раз в квартире), приходилось рубильник до УЗМ выключать и включать.... купил более новое узм50м, потомучто со старым из-за невключения размораживался холодильник... надеюсь с новым таких проблем нет???? старая узм40 лежит.. че с ней делать не знаю... давайте я вам его вышлю в обмен на что-нибудь.... документы гдето на даче :)))) СТАРОЕ даже при расстреле уже не поставлю...
15.02.2011 в 17:27:27
#2254345
denis_len написал : Уважаемый мастак у меня после после превышения/преуменьшения напряжения отключился узм40 и автоматически сам не включился... такое уже повторилось 2 раза (1 раз на даче, 1 раз в квартире), приходилось рубильник до УЗМ выключать и включать.... купил более новое узм50м, потомучто со старым из-за невключения размораживался холодильник... надеюсь с новым таких проблем нет???? старая узм40 лежит.. че с ней делать не знаю... давайте я вам его вышлю в обмен на что-нибудь.... документы гдето на даче ))) СТАРОЕ даже при расстреле уже не поставлю...
Такие моменты на УМЗ, РН, и подобных реле, бывает когда всплеск падения напряжения идет со стороны потребителя. Для его включения нужно отключить и снова включить вводной автомат перед ним. Да и собственно говоря в чем ваше то возмущение реле справилось со своей функцией. Ваша аппаратура в целостности и сохранности, да и дом или квартира не сгорели.
15.02.2011 в 20:02:03
#2254615
Анатолий 57 написал : Такие моменты на УМЗ, РН, и подобных реле, бывает когда всплеск падения напряжения идет со стороны потребителя.
как РН различает "направление" ? Ноль идет транзитом, контакт силового реле во время действия помехи замкнут, питание схемы и делитель напряжения идут со входа.
15.02.2011 в 22:43:05
#2254951
iale написал : как РН различает "направление" ? Ноль идет транзитом, контакт силового реле во время действия помехи замкнут, питание схемы и делитель напряжения идут со входа.
При анализе таких ситуаций это происходило в некоторых случаях при включении микроволновки или стиральной машине, это то что зафиксировали, случаев было порядка 10-15, на РН-40, V-Protector,
15.02.2011 в 22:45:15
#2254965
denis_len написал : у меня после после превышения/преуменьшения напряжения отключился узм40 и автоматически сам не включился...
-я, оказывается, не один....
Анатолий 57 написал : в чем ваше то возмущение реле справилось со своей функцией.
15.02.2011 в 23:11:38
#2255092
Анатолий 57 написал : При анализе таких ситуаций это происходило в некоторых случаях при включении микроволновки или стиральной машине, это то что зафиксировали, случаев было порядка 10-15, на РН-40, V-Protector,
это обычная импульсная помеха, которая неважно откуда появляется - со стороны генератора или нагрузки. Встроенный микроконтроллер РН падает в состояние "грогги", вывести из которого можно только отключением питания. ЗЫ Ряд устройств ( не РН, но "прошедших" сертификацию на ЭМС :) ) легко "реагируют" просто на искрение вблизи пьезозажигалкой с "усами" ( провода в изоляции, припаянные к разрядным электродам )
16.02.2011 в 00:14:09
#2255268
iale написал : Встроенный микроконтроллер РН падает в состояние "грогги", вывести из которого можно только отключением питания.
16.02.2011 в 00:53:11
#2255312
Yurydan написал : WDT в таких устройствах не предусматривается?
В МК практически стандартная опция, вот только кристалл, "влетеший" от помехи в триггерный режим, на работу WD уже может не рассчитывать.
16.02.2011 в 02:46:36
#2255399
iale
Спасибо за подсказку.
Есть повод для размышления.
16.02.2011 в 08:07:33
#2255487
Интересно. УЗМ-5Х страдают этой "болезнью"? В смысле, неподключение нагрузки после аварийного отключения? Или для УЗМ-40 это тоже случайность?
16.02.2011 в 08:56:43
#2255531
Yurydan написал : Интересно. УЗМ-5Х страдают этой "болезнью"? В смысле, неподключение нагрузки после аварийного отключения? Или для УЗМ-40 это тоже случайность?
Как бы это не усугублялось тем, что в отличие от УЗМ-40, где применяется обычное реле, которое при обесточивании просто размыкает контакты и отключает нагрузку, в УЗМ-50(51) применено поляризованное реле, которое при обесточивании остается в исходном состоянии. Потребитель может ни о чем не догадываться, т.к. нагрузка подключена и неисправность УЗМ-50 никак себя не проявляет.
16.02.2011 в 11:28:18
#2255718
Yurydan написал : УЗМ-5Х страдают этой "болезнью"? В смысле, неподключение нагрузки после аварийного отключения?
моё - нет
16.02.2011 в 17:56:03
#2256394
Шихаэль Мума написал : моё - нет
21.02.2011 в 08:19:41
#2266034
Что-то уважаемый mastak не посещает ветку морально устаревших модификаций УЗМ....:(
21.02.2011 в 10:41:53
#2266185
Yurydan написал : случаи сработки по аварийной ситуации были
Да, всё штатно...
21.02.2011 в 11:08:19
#2266217
Шихаэль Мума написал : Да, всё штатно...
аналогично. Два или три раза. По пониженному напряжению. Но не будем забывать, в каком городе живем. У нас все четко.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий