17.03.2011 в 16:52:34
#2313675
Dps08 написал : Проверка производилась без защиты, можно даже сказать на весу
Это где такое бывает?
Dps08 написал : Всем спасибо за помощь
А конкретно все-таки за что? Кем, как решен вопрос? Что было с УЗМ ?
28.03.2011 в 09:41:58
#2334245
этого мы никогда не узнаем.... иначе покупать не будут :)
06.04.2011 в 19:13:18
#2353345
Читал много про УЗМы, потом наконецто выбрал УЗМ-51М с задержкой включения точно помню читал 6 мин., сейчас купил и на одном сайте попалось что у УЗМ-50М 6 мин. а у УЗМ -51М 10 сек. Правда это.
06.04.2011 в 19:38:00
#2353398
gekr написал : и на одном сайте попалось что
Может стоит верить информации на сайте производителя? ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.04.2011 в 19:46:30
#2353419
Ну так сколько же время у УЗМ-51М 10 сек. или 6 мин ? Дайте кто нибудь твёрдый ответ, ничего понять не могу.
06.04.2011 в 20:04:10
#2353458
gekr Переключается пользователем.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
06.04.2011 в 20:06:54
#2353465
gekr написал : Ну так сколько же время у УЗМ-51М 10 сек. или 6 мин ? Дайте кто нибудь твёрдый ответ, ничего понять не могу.
Или 10 сек, или 6 мин. Зависит от того, какой купите.
06.04.2011 в 20:54:20
#2353573
Kamikaze написал : Переключается пользователем.
13.04.2011 в 18:40:54
#2366211
gekr написал : могу
При изговлении продукта для УЗМ-50М - 6 минут, а для УЗМ-51М - 10секунд но можете переключить сами если хотите
17.04.2011 в 01:54:37
#2371955
доброго времени суток! Сразу извиняюсь что может быть не туда пишу, но другого варианта не вижу. В общем сильно не пинайте. собственно, никто случайно не в курсе, почему уважаемый mаstаk довольно долго не участвует в обсуждениях? Может кто знает его контакты? Скиньте в личку, пожалуйста, а то на сообщения ответа нет, и о ситуации с моим бракованным УЗМом мне неизвестно уже почти месяц. Даже не знаю, дошла посылка или нет. В общем жду помощи.
17.04.2011 в 10:10:10
#2372158
Может быть, Мастак чем-то занят. Он давно не появляется на сайте.
Dps08 написал : Даже не знаю, дошла посылка или нет
17.04.2011 в 10:12:13
#2372162
А-а-а, нет, не забываю, всё думаю
Yurydan написал : какой интервал выбрать, 10 сек, вроде как-то маловато, 6 мин многовато...
:cool::D
17.04.2011 в 10:53:24
#2372213
Dps08 написал : Всем спасибо за помощь, в принципе вопрос уже решен.
Dps08 написал : В общем жду помощи.
Вы уж либо рассказывайте всё без утайки, либо не морочайте голову людям.
17.04.2011 в 13:01:05
#2372391
М-да, Dps08 что-то партизанит....
17.04.2011 в 16:52:41
#2372712
Dps08 написал : почему уважаемый mаstаk довольно долго не участвует в обсуждениях? Может кто знает его контакты?
Да кстати меня тоже это интересует, куда он подевался то с форума?
17.04.2011 в 16:56:20
#2372719
Dps08 написал : доброго времени суток! Сразу извиняюсь что может быть не туда пишу, но другого варианта не вижу. В общем сильно не пинайте. собственно, никто случайно не в курсе, почему уважаемый mаstаk довольно долго не участвует в обсуждениях? Может кто знает его контакты? Скиньте в личку, пожалуйста, а то на сообщения ответа нет, и о ситуации с моим бракованным УЗМом мне неизвестно уже почти месяц. Даже не знаю, дошла посылка или нет. В общем жду помощи.
а) на форуме есть сервис личных сообщений б) на сайте пр-лей обычно присутствует контактная информация - электронную почту или телефонный звонок пока не отменили :)
17.04.2011 в 18:49:44
#2372884
Tool написал : Да кстати меня тоже это интересует, куда он подевался то с форума?
+1! а то наобещал тут в соседней теме новую модификацию УЗМ (с отключением на переходе через 0 за время
17.04.2011 в 23:54:22
#2373594
--- -у Вас сохранился чек на отправку посылки в Питер? Там есть идентификационный код. Вставьте его в окошко на сайте Почты России---- --да, это все есть, за ссылку спасибо! Я не партизаню :-) работа просто занимает определенное время.--- ----Вы уж либо рассказывайте всё без утайки, либо не морочайте голову людям.--- ---Там вопрос был в другом, насчет правильности моих действий и возможной замены. И тот вопрос был решен. Сейчас нужно решить еще один вопрос, вот и все. А морочить голову я ни кому не собирался.
18.04.2011 в 08:08:45
#2373799
Dps08 написал : Сейчас нужно решить еще один вопрос, вот и все. А морочить голову я ни кому не собирался.
Так проясните ситуацию с решением первого вопроса, и коллеги помогут снова. А то игра в одни ворота получается.
16.06.2011 в 20:33:50
#2472898
купил в январе 2011 5 штук УЗМ 51 от меандра.Поставил друзьям. За 3 месяца накрылись 3 шт.Выставлял на срабатывание vin 90- max120.Скачков не было,просто отключили нагрузку и больше не включились.Кто нибудь сталкивался с таким?
17.06.2011 в 10:22:35
#2473704
А с производителем что, не связаться? По гарантии заменить, да чтобы разобрались и меры приняли.
wired написал : купил в январе 2011 5 штук УЗМ 51 от меандра....Выставлял на срабатывание vin 90- max120.Скачков не было,просто отключили нагрузку и больше не включились....
vin 90 - я так понимаю это нижний порог срабатывания 90% от номинала (220В), т.е. 198В. Это значит что при снижении напряжения в сети ниже 198В +/-3В оно обязано отключиться. После этого включиться оно должно только если напряжение в сети поднимется выше порога срабатывания (195-201В) + гистерезис (5-7В) итого 200-208В. А это почти номинал. Теоретически УЗМ, в данном случае, работает правильно - не включает нагрузку, т.к. напряжение низкое относительно установленного порога. Вопросы:
17.06.2011 в 10:48:22
#2473742
Ну и УЗМ. Хотя может партия бракованная попалась все же?
17.06.2011 в 17:20:50
#2474310
Не обращался к поставщику, так как привозили другие люди под заказ из Москвы (не хочу напрягать). Напряжение держится в пределах 225-230. Скачков не было , иначе меня заявлениями завалили бы. min 90 поставил просто так, для меня существенней верхний предел-сами знаете какие в домах "нули". Еще два нормально работают(пока?) А задал вопрос к практикам- может кто использует это УЗМ? Заказы стали поступать, все защищаться хотят.
18.06.2011 в 16:37:13
#2475467
wired написал : min 90 поставил просто так, для меня существенней верхний предел-сами знаете какие в домах "нули". Еще два нормально работают(пока?) А задал вопрос к практикам- может кто использует это УЗМ?
А УЗМ отключил по нижнему. Сам использую УЗМ-51 уже воторой год. Никаких проблем пока небыло. До установки УЗМ дважды бало отгорание нуля, поэтому и поставил.
18.06.2011 в 22:36:52
#2475962
"Напряжение держится в пределах 225-230. Скачков не было "- если отключил по нижнему то чего обратно не включился? ладно, попробую загрубить оставшиеся.
11.07.2011 в 11:17:14
#2510340
Вопрос к специалистам. Приобрел УЗМ-16
1.Возможно-ли установить его "вверх ногами" не отразиться ли это на работу реле?
11.07.2011 в 12:03:21
#2510405
ded123 написал : 1.Возможно-ли установить его "вверх ногами" не отразиться ли это на работу реле?
- Как его правильно установить до автоматов защиты или после - непосредственно перед нагрузкой?
11.07.2011 в 13:52:57
#2510523
Большое спасибо mastak за ответ УЗМ-16 потому-что хотел защитить только цепь питания холодильника и именно с задержкой 6 мин. ( что рекомендуется производителями холодильн.) все другие устройства к сети постоянно не подключены, а оставаться без "света" во всей квартире на 6 мин. не очень хотелось. ( Про возможности кнопки "тест" Я в курсе)
04.09.2011 в 15:33:05
#2592269
Здравствуйте а где в Украине можно купить УЗМ-51?
04.09.2011 в 23:03:50
#2592895
sesh_t Приходите -
PS. У форума почему-то аллергия на слово "E v e n t" в ссылке - заменяет на *****. Удалите знак "%" при переходе.
Или
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу