22.11.2012 в 18:53:58
andrewkhv написал : krot_paul, ну дайте наконец фото потрохов щита
Вот фото:
23.11.2012 в 19:31:53
Втыкал, втыкал так и не понял куда идет толстый голубой провод от УЗО :( в автомат? Или?
23.11.2012 в 20:24:10
krot_paul, версия. М.б. на УЗМ влияют какие-то поля счетчика? Попробуйте его отставить подальше.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
23.11.2012 в 23:51:50
krot_paul написал : Заметил некоторые странности в работе УЗМ:
Какие у Вас стоят пороги? Для начала поставьте пороги 170В и 260В. Иначе возможны именно такие "глюки".
24.11.2012 в 09:44:09
ajs написал : Втыкал, втыкал так и не понял куда идет толстый голубой провод от УЗО :( в автомат? Или?
Голубой - это фаза от УЗО на гребенку на автоматы. Не было красного провода сечением 10, пришлось голубым подключать. Заменю или изолентой красной обмотаю.
24.11.2012 в 09:46:46
mastak написал : Какие у Вас стоят пороги? Для начала поставьте пороги 170В и 260В. Иначе возможны именно такие "глюки".
Т.е. описанное мною поведение вашего устройства на определенных значениях регуляторов - норма? Я правильно понял?? Везти и менять в магазин смысла нет? На фотке плохо видно, там установлены пороги 220 +- 40, т.е. 180 и 260.
24.11.2012 в 13:08:28
krot_paul, что "говорит" УЗМ своим разноцветным_по-всякому_мигающим светодиодом при срабатывании (невключении)? Действительно, если у Вас напряжение ок. 180В в сети и порог стоит 180, УЗМ может отключаться от небольшой просадки напряжения при включении нагрузки.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.11.2012 в 14:15:18
krot_paul написал : Голубой - это фаза от УЗО на гребенку на автоматы.
А в УЗО какого сечения приходит ?А с УЗМ какой уходит ?И вообще вводной где аппарат - АВ или ВН ?Ничё не понимаю!(с)
И это пройдёт ...
26.11.2012 в 16:01:27
krot_paul написал : Голубой - это фаза от УЗО на гребенку на автоматы. Не было красного провода сечением 10, пришлось голубым подключать. Заменю или изолентой красной обмотаю.
А зачем тут 10-ка? Если на УЗО фаза пришла сечением 1,5 (2,5) ? Ну какие и как лампы горят при срабатывании защиты?
05.12.2012 в 15:24:35
Разобрался я со своим УЗМ-51.
Был однозначно брак устройства.
В магазине мне поменяли на другое и все стало на свои места. Работает как часы на том же месте в щитке. УЗМ подает напряжение на нагрузку всегда, если есть ток на входе, АБСОЛЮТНО НИКАК НЕ РЕАГИРУЯ на те приборы, которые стоят после него, как и ДОЛЖНО БЫТЬ!
Я подумал, что mastak, как представитель завода, видимо не захотел подтверждать, что их оборудование может быть бракованным, поэтому ответил столь странно.
Однако мне стал известен случай, когда организация из 71 приобретенного устройства получила бракованных 26. Ей пришлось отправлять всю купленную партию на завод. И хотя производитель не отказывается от замены, но 36% брака пусть даже в частном случае - несколько пугающая цифра, мне кажется ......
Есть повод задуматься.
05.12.2012 в 18:42:25
krot_paul написал : Разобрался я со своим УЗМ-51.
Однако мне стал известен случай, когда организация из 71 приобретенного устройства получила бракованных 26. Ей пришлось отправлять всю купленную партию на завод. И хотя производитель не отказывается от замены, но 36% брака пусть даже в частном случае - несколько пугающая цифра, мне кажется ...... Есть повод задуматься.
Будьте любезны по подробнее. Я слежу за возвратами продукции в МЕАНДР. Очень интиресно, когда и от кого? Слухами земля полнится. К стати от какого диллера ждать Ваше УЗМ.