OlegV
OlegV
Новичок

Регистрация: 26.03.2013

Самара

Сообщений: 97

02.12.2013 в 10:12:59

Да, судя по видео есть проблема питания микроконтроллера в УЗМ. После отрабатывания задержки при попытке включить реле проседает напряжение питания микроконтроллера, он сбрасывается, и все повторяется.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.12.2013 в 13:59:55

Именно. Причём, когда проблема [только] с балласным конденсатором, то неадекватное поведение начинается обычно уже когда начинает мигать СИД, потребляя дополнительный ток. А тут подозрение падает ещё и на накопительный кондёр (электролит).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

sawka
sawka
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Пермь

Сообщений: 55

03.12.2013 в 15:55:32

Kamikaze написал : мультиметр есть?

вот, что намерял:

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.12.2013 в 16:41:02

Этот мультиметр вроде переменный ток не меряет :( Можно попробовать измерять ток через диодный мостик :)

0
sawka
sawka
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Пермь

Сообщений: 55

03.12.2013 в 16:55:36

ksiman написал : Этот мультиметр вроде переменный ток не меряет

блин, точно! там же шкала DCA :o:(

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.12.2013 в 01:10:10

sawka написал : блин, точно! там же шкала DCA

Чуть выше описано, как таким мультиком измерить малый переменный ток ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.12.2013 в 01:12:23

mastak, поведайте нам, плиз, каков текущий вариант решения, точнее, предотвращения, проблемы деградации балластных (и, возможно, накопительных) кондёров в УЗМ?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

igorokkk
igorokkk
Новичок

Регистрация: 07.12.2013

Хмельницкий

Сообщений: 4

07.12.2013 в 01:22:46

Читаю на сайте меандра: "02.12.2013 Внимание! С 09.12.2013 г. временно приостанавливается производство УЗМ-51М на неопределенный срок." Интересно с чем это связано? Может прикупить ещё один экземплярчик на всякий случай?

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

07.12.2013 в 01:36:00

Kamikaze написал : поведайте нам, плиз, каков текущий вариант решения, точнее, предотвращения, проблемы деградации балластных (и, возможно, накопительных) кондёров в УЗМ?

Переходим на конденсаторы МКР 1000В 220нФ

igorokkk написал : "02.12.2013 Внимание! С 09.12.2013 г. временно приостанавливается производство УЗМ-51М на неопределенный срок." Интересно с чем это связано?

Небольшие логистические проблемы, но не надолго.

0
rJIyxapb
rJIyxapb
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Москва

Сообщений: 41

08.12.2013 в 12:29:14

"неопределённый срок" как-то плохо стыкуется с "ненадолго" - или не? ;)

0
Суровский
Суровский
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Псков

Сообщений: 161

12.12.2013 в 10:33:29

Kamikaze написал : golubman, Вы обеспечите обмен у продавца без чека?

Хорошо бы, если бы "Меандр" посодействовал обмену УЗМ-50М, купленного Суровским через своего партнера "Минимакс" в Пскове, например.

Отослал с оказией в Меандр, через неделю вернули с ремонта. На бланке написано " замена конденсатора х2", "замена ПО". Что это означает? Даже не знаю ставить ли обратно в щит. Как то раньше обходился. Только себе проблем нажил с руганью с магазином, потом с самостоятельной пересылкой на завод. Жалко было 1600 р выбрасывать. А теперь что то боюсь обратно ставить, опять мне проблем подкинет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.