Помучил свою УЗМку пропаданиями питания. Со штатной ёмкостью 0,15мкФ удалось вызвать неотключение реле примерно в одном случае из 20 (уж и не надеялся "поймать" сей дефект, но решил еще разочек "дёрнуть" питание - и вот оно). Допаял параллельно к штатному балласту еще 0,1мкФ, подёргал ещё - а результат такой же. Примерно одно неотключение реле на 20 попыток. Пробовал с балластом 0,22мкФ - но терпения не хватило, чтобы добиться появления дефекта. При некоторых отключениях питания УЗМ-ка отключает релюху через полсекунды или даже больше, но - отключает.

Пробовал также вызывать неотключение реле серией провалов питания с повторным включением УЗМ по ускоренному алгоритму - но безрезультатно (при всех трёх вариантах ёмкости балластного кондёра).

То ли в УЗМ у OlegV действительно "шалит" накопительный кондёр, то ли у него более "тугое" реле, которому нужно большее остаточное напряжение на накопительном кондёре, то ли в прошивке что-то нахомутали, то ли это в моём экземпляре УЗМ релюха "повышенной чувствительности", которая успешно отключается при меньшем остаточном напряжении на накопительном кондёре :confused:

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dmitri1
dmitri1
Новичок

Регистрация: 14.03.2013

Барнаул

Сообщений: 47

16.12.2013 в 06:01:54

Я конечно понимаю, что идея очень сырая и требует серьёзной проработки, но я ещё её немного поотстаиваю :)

LoneWolf_SPb написал : Как Вы себе представляете индикацию заряда и плановую замену батарейки?

Ну это не проблема. Практически все современные устройства на батарейках показывают заряд батареи.

Kamikaze написал : но кроме питания МК нужно ещё 20-30В на управление реле

Как я понимаю, нужен просто мощный импульс чтобы переключить реле. Это вполне реализуемо от батарейки, вспомним вспышку в фотоаппарате.

Johnny27 написал : Это вообще не вариант.

К сожалению ваше сообщение не содержит ничего кроме утверждения собственного превосходства. У меня с этим нет проблем, вы действительно во всём меня превосходите в плане электрики. Проблема у вас, и если вы сможете её решить (это не просто), ваша жизнь станет лучше. В качестве примера для подражания могу привести Kamikaze, посмотрите как он общается с людьми. Вообще я думаю, Kamikaze стоит завести интеренет кошелёк и добавить подпись типа: "если вы хотите поблагодарить меня, то можете отправить небольшую сумму на этот кошелёк". Лично я бы с удовольствием выслал ему немного денег в знак благодарности.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.12.2013 в 07:45:23

dmitri1 написал : Как я понимаю, нужен просто мощный импульс чтобы переключить реле. Это вполне реализуемо от батарейки, вспомним вспышку в фотоаппарате.

Гораздо проще и надёжнее просто увеличить ёмкость накопительного конденсатора. Батарейка в УЗМ действительно ни к чему :)

Итак, информация производителю:

  • Решить проблему с балластным конденсатором (вариант 0,22/1000V уже внедряется)
  • Увеличить ёмкость накопительного конденсатора (например 470мкФ/35V)
  • Изменить микропрограмму для адекватной оценки провалов напряжения (не только по амплитуде, но и по периоду)
  • Ввести индикацию аварийного состояния УЗМ (например при некорректном положении контактов реле)
  • Также, желательно отслеживать обе полуволны входного напряжения (маловероятно, что сделают...)
  • Ну и до кучи неплохо-бы контакты подключения сделать совместимыми со стандартными модульками (непонятно, что помешало сразу так сделать)
0
OlegV
OlegV
Новичок

Регистрация: 26.03.2013

Самара

Сообщений: 97

16.12.2013 в 09:19:44

ksiman написал :

  • Ну и до кучи неплохо-бы контакты подключения сделать совместимыми со стандартными модульками (непонятно, что помешало сразу так сделать)

mastak писал по этому поводу, что стандартов несколько, непонятно какому следовать. На что Юрка попросил совместимость с SE :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.12.2013 в 09:20:48

OlegV написал : mastak писал по этому поводу, что стандартов несколько, непонятно какому следовать. На что Юрка попросил совместимость с SE :)

Ну так это по высоте (не очень критично), а надобно ещё и по ширине (а вот это уже критично) :)

0
vikonix
vikonix
Новичок

Регистрация: 22.01.2012

Москва

Сообщений: 12

25.12.2013 в 11:39:05

Подскажите, чем УЗМ-51М Меандр отличается от этого www.rele.ru Или это то же самое?

0
Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

25.12.2013 в 11:54:33

vikonix написал : Подскажите, чем УЗМ-51М Меандр отличается от этого www.rele.ru Или это то же самое?

Да ничём. Я тут выкладывал внутренности, думал что подделку купил. Но Мастак это каким то хитрым словом обозвал :) типа кто то для кого то делает.

0
vikonix
vikonix
Новичок

Регистрация: 22.01.2012

Москва

Сообщений: 12

25.12.2013 в 12:37:27

Спасибо, понятно. А проблема с конденсатором там может быть такая же?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

25.12.2013 в 16:42:48

vikonix написал : А проблема с конденсатором там может быть такая же?

Реле то-же, проблемы те-же

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

25.12.2013 в 22:16:35

vikonix написал : А проблема с конденсатором там может быть такая же?

Наверняка. Чтобы избежать таких проблем - ищите УЗМ-51М от Меандра с №>101369138. С какого номера УЗМки от www.rele.ru перешли на новые кондёры - неведомо.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5589

26.12.2013 в 05:21:35

Мастак это каким то хитрым словом обозвал