Купил В ЭТМ УЗМ-51М на этой неделе, первые четыре цифры согласно сайту Меандр обозначают месяц и год издания - на моем это - 0414............ Про болячки узнаем позже.
НЕМЕЦ написал :
Немного не та специфика, там, скорее всего, роторно-конвейерные линии (РКЛ) были. Хотя, и горизонтальные термопластавтоматы должны быть.
У меня там в советское время мама работала. Так что знаю точно, что большие литьевые машины там были. Наши и немецкие (ГДР). На них работали женщины. Специальность называлась "литьевщица пластмасс". Вредность, бесплатное молоко, пенсия с 50-ти лет.
А уже в наше время они несколько раз у меня преобразователи частоты покупали. Так что, они ещё существуют, хотя наши авторучки сейчас таким как раньше спросом не пользуются.
УЗМ-51М выпуска 0713 больше полгода отработал без проблем и вот наблюдаю картину: просадка на входе практически до нуля, по щелчку реле срабатывает отключая нагрузку, через секунду восстанавливается входное щелчок реле и сразу же включается нагрузка, без установленной выдержки 6 минут. И так 3 раза. При этом холодильник молотил компрессором и каждый раз испытывал пусковой режим без выдержки времени. Пробовал симулировать кратковременное пропадание на входе, если оно не длительное реле отключает и сразу включает нагрузку. Похоже на какой-то нештатный режим возможно из-за уже описанных проблем с конденсатором.
Andrew@, "это не бага, это фича", есть у УЗМ режим быстрого повторного включения при коротком провале напряжения, типа пока компрессоры ещё не успели остановиться. Режим спорный, неск. лет назад его собирались убрать, да всё никак...
Я правильно понял, что компрессор в Вашем случае после провалов успешно продолжал крутиться, а не оставался заторможенным до срабатывания пускозащитного реле?
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Andrew@, "это не бага, это фича", есть у УЗМ режим быстрого повторного включения при коротком провале напряжения, типа пока компрессоры ещё не успели остановиться. Режим спорный, неск. лет назад его собирались убрать, да всё никак...
Этот режим не отключаемый?
Режим ИМХО тоже спорный. У меня таких кратковременных просадок, что даже компрессоры не успевают остановиться не бывает дома, если пропала "света" так пропала. Может у кого и есть такие просадки в момент включения чего нить мощного индуктивного +тонкие провода на линии.
ПЫс. На холодильник стоит персональное реле напряжения, с задержкой 6 мин. На весь дом реле напряж. с задержкой 5 сек. На "холодильниковом" реле зазор по напряжению более строгий.
Alexiy, нет, это такой недокументированный(?) режим у УЗМ. Из-за дохлого кондёра оно бы или спонтанно отключалось при нормальном напряжении сети, или бы ему "не хватило сил" отключиться при просадке.
Вроде Мастак что-то говорил об "отключении" тикания в новой версии УЗМ. Не помню, правда, шла ли речь о новом УЗМ с защитой от дуговых явлений в сети или новой прошивке для обычного УЗМ.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
В моем случае длительность просадки была относительно не маленькая, за время которой компрессор успевал благополучно остановиться, а после восстановления каждый раз был цикл запуска. Жаль замерять время не чем.
Про фичу. Я бы понял еще если бы при действительно кратковременной просадке релюха не дергалась- ведь электролит еще заряжен, а тут туда-сюда. Поэтому и сомнения в адекватности.
Кстати, глядим в мануал:
Для удобства пользователей при кратковременных (менее 0,5 сек) провалах сетевого напряжения, УЗМ не отключает нагрузку и задержки включения не происходит.
А у меня клацает и отключает.
Померял по предложенной методе ток потребления: 9.2в с выключенным реле, 9.5 с включенным. Похоже не балласт причина.