Аватар пользователя
ГлазастыйМыш

Местный

Регистрация: 06.08.2011

Москва

Сообщений: 1

10.05.2014 в 22:19:37

b@zilio написал : "Чтобы избежать таких проблем - ищите УЗМ-51М от Меандра с №>101369138"

как я понимаю если заказывать из фирменного магазина Меандра (http://meandr-store.ru/) то идут УЗМ в новой ревизии и старых болячек в них нет?

0
Аватар пользователя
дед-виктор

Местный

Регистрация: 28.01.2014

Троицк

Сообщений: 48

11.05.2014 в 08:17:22

Купил В ЭТМ УЗМ-51М на этой неделе, первые четыре цифры согласно сайту Меандр обозначают месяц и год издания - на моем это - 0414............ Про болячки узнаем позже.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4616

12.05.2014 в 14:35:09

НЕМЕЦ написал : Немного не та специфика, там, скорее всего, роторно-конвейерные линии (РКЛ) были. Хотя, и горизонтальные термопластавтоматы должны быть.

У меня там в советское время мама работала. Так что знаю точно, что большие литьевые машины там были. Наши и немецкие (ГДР). На них работали женщины. Специальность называлась "литьевщица пластмасс". Вредность, бесплатное молоко, пенсия с 50-ти лет. А уже в наше время они несколько раз у меня преобразователи частоты покупали. Так что, они ещё существуют, хотя наши авторучки сейчас таким как раньше спросом не пользуются.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.05.2014 в 11:27:28

Накрылось мое УЗМ-51М, произведено 09.11.2012 с/н 31052. Отработало 2 недели. Зависло в положении ВКЛ и ни на что не реагирует.

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

13.05.2014 в 17:05:16

333vs333 написал : Накрылось мое УЗМ-51М, произведено 09.11.2012 с/н 31052. Отработало 2 недели. Зависло в положении ВКЛ и ни на что не реагирует.

Отработало две недели с какого момента? Полтора года девайсу, получается.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

13.05.2014 в 17:15:46

altuser написал : Отработало две недели с какого момента? Полтора года девайсу, получается.

С момента ввода в эксплуатацию. ;)

Минским продавцам УЗМ, спасибо, что интересуетесь данной темой. Узнали раньше, чем мой поставщик. :)

0
Аватар пользователя
altuser

Местный

Регистрация: 10.04.2014

Владивосток

Сообщений: 292

14.05.2014 в 16:03:26

333vs333 написал : С момента ввода в эксплуатацию. ;)

Минским продавцам УЗМ, спасибо, что интересуетесь данной темой. Узнали раньше, чем мой поставщик. :)

Наш друх от ЗАСа пошел слухи разносить...:-) http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:4563-18#511

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

14.05.2014 в 17:41:17

altuser написал : Наш друх от ЗАСа пошел слухи разносить...:-) http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:4563-18#511

Да-а-а, это ушлый тролль. ;)

0
Аватар пользователя
Andrew@

Местный

Регистрация: 31.01.2012

Новосибирск

Сообщений: 33

26.05.2014 в 11:43:08

УЗМ-51М выпуска 0713 больше полгода отработал без проблем и вот наблюдаю картину: просадка на входе практически до нуля, по щелчку реле срабатывает отключая нагрузку, через секунду восстанавливается входное щелчок реле и сразу же включается нагрузка, без установленной выдержки 6 минут. И так 3 раза. При этом холодильник молотил компрессором и каждый раз испытывал пусковой режим без выдержки времени. Пробовал симулировать кратковременное пропадание на входе, если оно не длительное реле отключает и сразу включает нагрузку. Похоже на какой-то нештатный режим возможно из-за уже описанных проблем с конденсатором.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.05.2014 в 12:20:13

Andrew@, "это не бага, это фича", есть у УЗМ режим быстрого повторного включения при коротком провале напряжения, типа пока компрессоры ещё не успели остановиться. Режим спорный, неск. лет назад его собирались убрать, да всё никак...

Я правильно понял, что компрессор в Вашем случае после провалов успешно продолжал крутиться, а не оставался заторможенным до срабатывания пускозащитного реле?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
пяпа

Местный

Регистрация: 02.03.2011

Киев

Сообщений: 6685

26.05.2014 в 14:52:53

Kamikaze написал : Andrew@, "это не бага, это фича", есть у УЗМ режим быстрого повторного включения при коротком провале напряжения, типа пока компрессоры ещё не успели остановиться. Режим спорный, неск. лет назад его собирались убрать, да всё никак...

Этот режим не отключаемый?

Режим ИМХО тоже спорный. У меня таких кратковременных просадок, что даже компрессоры не успевают остановиться не бывает дома, если пропала "света" так пропала. Может у кого и есть такие просадки в момент включения чего нить мощного индуктивного +тонкие провода на линии. ПЫс. На холодильник стоит персональное реле напряжения, с задержкой 6 мин. На весь дом реле напряж. с задержкой 5 сек. На "холодильниковом" реле зазор по напряжению более строгий.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.05.2014 в 15:03:16

Andrew@ написал : Похоже на какой-то нештатный режим возможно из-за уже описанных проблем с конденсатором.

ага. Из-за дохлого кондёра в цепи питания микроконтроллера такое поведение наблюдалось

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

26.05.2014 в 22:25:16

Пришло реле на замену вышедшего из строя, заметил, что оно не тикает. Дата выпуска 04.13. Это у всех так сейчас, или мне повезло? :)

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.05.2014 в 01:31:46

Alexiy, нет, это такой недокументированный(?) режим у УЗМ. Из-за дохлого кондёра оно бы или спонтанно отключалось при нормальном напряжении сети, или бы ему "не хватило сил" отключиться при просадке.

пяпа написал : Этот режим не отключаемый?

Не-а.

333vs333 написал : не тикает

Вроде Мастак что-то говорил об "отключении" тикания в новой версии УЗМ. Не помню, правда, шла ли речь о новом УЗМ с защитой от дуговых явлений в сети или новой прошивке для обычного УЗМ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Andrew@

Местный

Регистрация: 31.01.2012

Новосибирск

Сообщений: 33

27.05.2014 в 05:25:40

В моем случае длительность просадки была относительно не маленькая, за время которой компрессор успевал благополучно остановиться, а после восстановления каждый раз был цикл запуска. Жаль замерять время не чем. Про фичу. Я бы понял еще если бы при действительно кратковременной просадке релюха не дергалась- ведь электролит еще заряжен, а тут туда-сюда. Поэтому и сомнения в адекватности. Кстати, глядим в мануал: Для удобства пользователей при кратковременных (менее 0,5 сек) провалах сетевого напряжения, УЗМ не отключает нагрузку и задержки включения не происходит. А у меня клацает и отключает. Померял по предложенной методе ток потребления: 9.2в с выключенным реле, 9.5 с включенным. Похоже не балласт причина.