15.02.2017 в 18:17:33
#5936763
Kamikaze написал: Aoz, УЗМ-51 собственной персоной ;) В трёхмодульном ресантообразном корпусе, в отличие от УЗМ-51М. Раритет.
Kamikaze, О Нашел у себя в запасах. Подскажите чтоб его сейчас использовать надо сразу желтый конденсатор 0.15 мкФ перепаять, и все? Или еще что то?
15.02.2017 в 19:01:30
#5936798
ksiman
А я-то думал, почему у меня два из трёх УЗМ "умерло" на даче. Оказывается, вот в чем проблема. Как раз куплены были в те года...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
15.02.2017 в 20:06:04
#5936873
VAssya, да, это основное. Перфекционисты могут ещё и электролит заменить по примеру ksiman'а, если доступен качественный "аэрокосмический".
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
15.02.2017 в 20:56:11
#5936941
Kamikaze, EPCOS подойдет?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
15.02.2017 в 22:31:00
#5937098
EPCOS понятие растяжимое :) Например, EPCOS B32922 X2 (применяются в ЗУБРах) подойдёт, производитель в даташите рекомендует их для применения в качестве балластных в БП и декларирует высокую временнУю стабильность ёмкости.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
16.02.2017 в 12:59:02
#5937771
Kamikaze, Спасибо Вам большое. А то я уже выбрасывать по весне их хотел :o
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
16.02.2017 в 14:08:42
#5937879
MaSeVi, это Вам ksiman'а благодарить нужно, что вовремя своё УЗМ отпрофилактил. А то ведь мог и пять лет назад кондёр заменить ;)
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
16.02.2017 в 14:28:42
#5937913
Kamikaze, И ksimana'a, и Вас... ;)
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
16.02.2017 в 20:35:12
#5938387
Kamikaze написал: VAssya, да, это основное. Перфекционисты могут ещё и электролит заменить по примеру ksiman'а, если доступен качественный "аэрокосмический".
Kamikaze, Подскажите пожалуйста номинал, какой лучше применить?
17.02.2017 в 09:10:56
#5938836
VAssya, да смело можно как в оригинале оставить. Или чуть увеличить, как у ksiman'а (ага, для перфекционистов :) ). Более не стОит.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
23.03.2017 в 09:30:07
#5972906
Вышел из строя третий по счету УЗМ-51М (из шести штук). В предыдущих замена балластного конденсатора не помогла. У всех один и тот же симптом - хаотичная работа реле и индикаторов. Вроде все по уму сделано. Прилагаю фото устройства. Прошу совета - в данном случае есть шанс вылечить УЗМ ?
23.03.2017 в 11:30:45
#5973043
miclK написал: в данном случае есть шанс вылечить УЗМ ?
Как ни странно, в данном случае замена жетленького конденсатора на синенький (правда 0,47 мкф) помогла.
23.03.2017 в 12:58:58
#5973151
miclK написал: Как ни странно, в данном случае замена жетленького конденсатора на синенький (правда 0,47 мкф) помогла.
При скачке напряжения до 400В УЗМ спасёт, но само долго не проживёт. Ток очень большой будет через конденсатор.
23.03.2017 в 13:29:37
#5973176
mastak, спасибо, заменю на 0,22 мкф.
25.03.2017 в 12:47:26
#5975075
Аналогично выпаял изделие китайских мастеров. Впаял 0.15 мкФ х 400 к73-17, 1984 года выпуска. Больше ничего менять там не надо?
25.03.2017 в 20:10:39
#5975437
VAssya, кондёр нужно на 630В минимум. у К73-17, как и у большинства кондёров, указывается макс. напряжение постоянки/пиковое.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
26.05.2017 в 22:35:39
#6031099
5-6 раз в день срабатывает УЗМка. Порог по низу поставил на максимум - все равно срабатывает. Перекинул с другой фазы - проблема с УЗМ. Что может быть и как лечить?
26.05.2017 в 22:42:09
#6031103
Pioneer1 написал: Что может быть и как лечить?
Отправить на ремонт или заменить конденсатор самому. Ремонт бесплатный.
26.05.2017 в 22:45:48
#6031112
mastak, Ответите на вопрос? //www.mastergrad.com/forums/t219139-impulsnoe-rele-i-vyklyuchateli/?p=6028026#post6028026
27.05.2017 в 01:19:46
#6031210
Что значить заменить самому?) Производитель должен организовать отзыв продукции ненадлежащего качества и устранить недостатки за свой счет.
27.05.2017 в 09:39:02
#6031307
SB3 написал: Производитель должен организовать отзыв продукции ненадлежащего качества и устранить недостатки за свой счет.
Верно, несколько раз об этом тоже говорил! Какой-то иной механизм, кроме как кормежки почты России, должен быть. А его нет и не будет. Но нужно, конечно, сначала смотреть на срок гарантии.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
27.05.2017 в 16:21:05
#6031475
УЗМ ка куплена давно и лежала до сборки щитка больше года. В работе около полугода. Гарантии уже нет. Что на что менять?
28.05.2017 в 13:21:44
#6031977
Пришло время менять конденсатор и в моем УЗМ-51М. В связи с чем, возникла проблема выбора из имеющихся в продаже конденсаторов двух различных типов К73-17 и X2. Оба варианта по своим габаритам отлично помещаются на плате и в корпусе УЗМ, хотя импортный аналог К73-17 немного больше аналогичного X2.
Epcos B32922-C3224-K, 0.22 мкф, 305В, 10%, X2, Конденсатор подавления ЭМП, с номинальным ПЕРЕМЕННЫМ напряжением (50/60 Гц) 305 В или Epcos B32652A6224J000 0.22 мкФ, 630 В, 5%, MKP BOXED, (импортный аналог К73-17), с рабочим ПОСТОЯННЫМ напряжением 630 В
Что могут порекомендовать знающие люди?
28.05.2017 в 22:12:16
#6032291
ZooZoo, производственный дефект, делающий невозможным эксплуатацию товара в течение срока службы и должен устраняться в любой момент в течение всего заявленного срока служба, с соответствующим продлением срока службы).
28.05.2017 в 22:26:28
#6032310
SB3 написал: производственный дефект, делающий невозможным эксплуатацию товара в течение срока службы и должен устраняться в любой момент в течение всего заявленного срока служба, с соответствующим продлением срока службы).
Этот свой посыл адресуй в Меандр :). Хотя, там такой междусобойчик, что мы им просто пох. И насрать им на нас на всех.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
30.05.2017 в 14:05:41
#6033506
Что могут порекомендовать знающие люди?
MoMeNT, не живите прошлым, думайте о будущем. :)
Никакие РН с АПВ не смогут включить AFDD/RCBO и AFDD/MCB, если они сработают от своей встроенной защиты от перенапряжения одновременно с РН, или отключатся после очередной процедуры самотестирования (каждые 15 часов) при отрицательном результате теста, или от искрения. Вот и всё! 25 кг свинины высшего сорта в морозильнике теперь могут протухнуть пока Вы отдыхаете на пляже в Акапулько. :)
Это начало конца эпохи УЗМ51М. Как часто случается с первопроходцами в каком-либо деле (защита от дуги), Судьба сыграет злую шутку с Меандром. Когда публика созреет, какой-нибудь КЭАЗ, как карточный шулер достающий из рукава туз, выбросит на рынок китайский AFDD/RCBO под маркой KEAZ Optima. ИМХО.
31.05.2017 в 21:51:50
#6034965
Пожалуй подброшу относительно "качества" продукции меандра. Куплено неделю назад в их фирменном интернет-магазине 3 вара и 3 узм51мд. В результате 1 узм отработал менее дня, практически без нагрузки и помер. Вар на другой фазе периодически показывает нагрузку в 0,2-0,3А, хотя нагрузка не подключена в щите совсем. Как оно отработает в нужный момент - большой вопрос. На ремонт в Питер, но это затраты на пересыл и время.
31.05.2017 в 22:00:16
#6034971
BV написал: mastak, Ответите на вопрос? //www.mastergrad.com/forums/t219139-impulsnoe-rele-i-vyklyuchateli/?p=6028026#post6028026
BV, ответа так и не дождался...
31.05.2017 в 22:06:17
#6034978
iGregory, А где покупали? Туда разве нельзя сдать/обменять?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
31.05.2017 в 22:21:03
#6034997
MaSeVi написал: iGregory, А где покупали? Туда разве нельзя сдать/обменять?
MaSeVi, в Питере, их магазин с доставкой в Москву. По их же телефону говорят "отправьте нам на тестирование и ремонт, а вообще быстрее конечно купить новый". На мой взгляд не должно быть 30% брака из коробки у нормальных производителей. Ну и сервис, конечно, более оперативный и доступный, уж в столице точно и не только в северной.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий