TAB написал:
Помните наши дебаты вокруг реле от Шнейдера и его порогов? Так вот тамошние пороги +20% относительно номинала есть сущая ерунда
Долгие годы на даче на электричество не обращал внимание. Правда лет 20 назад у всей улицы погорели вся электроприборы. Сосед успел померить напряжение в розетке - 417В было (с его слов).
Две недели назад на даче были проблемы с электричеством. То свет отключали, то включали, но только напряжение (успел померить) было всего 115В. Всё погасло, и только светодиодные лампы пытаются включиться, но не могут, только мигают. Холодильник (ещё советский Юрюзань) из розетки выдернул.
На прошлой неделе установил на даче УЗМ-50Ц. Установил пороги 140/265В.
Всё прекрасно. В эти выходные началась чехарда - УЗМ то выключит, то включит свет.
Смотрю на индикатор - напряжение скачет от 260 до 265В. Смотрю память УЗМ - 285В. Припомнил все споры о порогах защитных устройств - сколько поставить? Вспомнил Schneider Easy9 (EZ9C0263), там верхний порог, прописанный на нём - 280В (правда реальный, при проверке, оказался 266В). Установил на УЗМ-50Ц верхний порог 275В. Пока полёт нормальный. Да и время повторного включения увеличить пришлось.