У вас было ~535 Вольт в пике , так что не обижайтесь:):):)
18.10.2010 в 23:44:02
У вас было ~535 Вольт в пике , так что не обижайтесь:):):)
18.10.2010 в 23:50:57
Насяльника написал : У вас было ~535 Вольт в пике
А в УЗМ разьве используется не действующее значение?
Добавил:-------------------- Да и врятли у ТС Вольтметр измерял ИМЕННО пиковое, пусть действующее или среднеквадратичное напряжение, ИМХО
19.10.2010 в 01:33:50
меряли на 3х фазном вводе между фаз 400 В показывал напряжение , а на выходе УЗМ померить ничего не успели естесствено , вышибло вводно щитка , и коридорного щита тоже, тоесть получается при обрыве он и будет себя так вести ?после пробовали запустить в рабочем режиме , фаза + ноль , индикаторы горят , на выходе 220 В , что там могло сломаться и задымиться ?
19.10.2010 в 09:16:47
lamux написал : что там могло сломаться и задымиться
А как же заявленные ~ 440 вольт длительного перенапряжения? По описаниям производителя УЗМ-51, УЗМ-51М - очень качественные и надежные, прошли все испытания многократно, имеют настоящий сертификат, выпускаются в массовых количествах. Здесь без комментариев iale и мастака не обойтись.
19.10.2010 в 09:20:48
Tool написал : Никто ничего не знает про это?
Хорошо разбирается в классах УЗИП и вообще в варисторах iale, спросите у него.
19.10.2010 в 11:34:21
Tool написал : Никто ничего не знает про это?
Схема защиты зависит от системы заземления, если у вас ТТ - то схема будет слегка позаморочнее. УЗИП 1 класса или 1+2 класса надо размещать в наружном щите, и это действительно связано с пожарной безопасностью. УЗИП 2 класса можно поставить во внутридомовом щите, но при условии, что длинна кабеля между внутренним щитом с УЗИП-2 и наружным щитом с УЗИП-1 будет >= 10 метров, а если меньше -то требуется установка дросселей. В опщем - наверное самое простое будет в наружнем щите разместить УЗИП 1+2 со всеми варисторами, вставками дросселями и разрядниками, что бы в доме всей этой хреноты не было...
19.10.2010 в 11:53:45
ppkvin написал : А как же заявленные
Вот и получается, что заявленное отличается от реального, хорошие характеристики прибора только на бумажке или в каких-то отдельных экземплярах собранных специально для проведения тестов, а то что идет с конвеера - уже другого качества. lamux, а у вас погорело УЗМ-51 или 51М ? Двухмодульное?
19.10.2010 в 12:44:31
BigHarry написал : щите, и это действительно связано с пожарной безопасностью
Хотелось бы добавить: щит предпочтительно металлический.
19.10.2010 в 13:49:02
2BigHarry да двух модульное, вот такое
19.10.2010 в 14:16:50
lamux написал : сначало был испробован Дистанционный расцепитель абб S2C-A2
каким образом ? Ведь он отключает подсоединенный АВ при подаче импульса напряжения на катушку
встроенного реле.
lamux написал : УЗМ51 , при 2х фазах нв вводе нафиг полыхнул и запах горелой пластмассой , что это могло быть?
lamux написал : что там могло сломаться и задымиться ?
тут же не форум экстрасенсов :)
Вскрывайте ( если УЗМ негарантийный, или с разрешения производителя - если УЗМ на гарантии ), делайте фото - будем смотреть.
19.10.2010 в 14:23:26
BigHarry написал : Схема защиты зависит от системы заземления, если у вас ТТ - то схема будет слегка позаморочнее.
У меня как раз ТТ и есть
BigHarry написал : В опщем - наверное самое простое будет в наружнем щите разместить УЗИП 1+2 со всеми варисторами, вставками дросселями и разрядниками, что бы в доме всей этой хреноты не было...
Так получается что ввод переделывать надо и опломбировать? У меня ввод сделан так: сначала автомат вводный, потом счетчик, все это опломбировано, далее пошло в расред.щит. Вот есть вариант до щита поставить узип эти все, все это в помещении с негорючими стенами будет, так что на улице необходимости ставить нет. Да и к тому же многие без защиты живут, и намного хуже когда при ударе молнии загориться не щит, а техника по дому... 3го-класса защита помогает от отдаленных испульсов, так?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу