АА написал : Я обычно ставлю на вводе автомат не более 50А, да и то в исключительных случаях, обычно - 40
Я так же. У меня в щите стоит на 10мм меди автомат на 40А. Хотя по некоторым данным 6мм2 меди выдержит лекго 50А без значительного перегрева. Но все равно, пусть с запасом.
АА написал : 40А-й автомат, с учетом кривой отключения (даже В-шка), может выдержать кратковременно существенно больше 8,8квт.
Вот да потому так и лучше ставить. По линиям: автомат на 16А раньше 18А никогда не отключиться если исправен, а чаще даже около 20 А срабатывает, так что на линию получается >4кВт
АА написал : Откуда в быту такие мощности? Среднее потребление квартиры не более 1квт одновременно, загородного дома не более 3-х.
Ну тут если вероятность прикинуть то да, но бывает что пиково мощности большие могут быть. Себе прикидывал в расчетах - до 8-9кВт доходило (при условии если пов сему дому ЛН, КЛЛ конечно снизят нагрузку зимними вечерами, но не значительно). Но это конечно редко так совпадет.