#1761201

2mastak
прошу прощения, когда попытался "изнасиловать" этот узм, понял что дело не в корпусе а в защёлке, дурацкая она слегка. Не проворонило Ваше отк ничего, встаёт на рейку почти без мата

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

ppkvin написал :
Кроме того, это реле как продукция Меандра должно быть сертифицировано по всем заявленным параметрам, а в случае применения для коммутации при напряжении 440 вольт - соответственно.

электромех. реле не входят в список ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ сертификации.
Например...........ну хоть реле 832HA компании SongChuan

и отказное ВНИИС

ppkvin написал :
Если этого не сделано - УЗМ-50 вполне может быть признано фальсификатом

по Вашей продукции найдено ой как немало проблем ( конструкторских, схемотехнических, электробезопасности и пр. ), включая ГОСТовскую параметризацию, наблюдались 100% сбои и выходы ЗАС из строя при испытаниях. Между тем продукция сертифицирована, а реклама уверяет в выдающихся, не имеющих мировых аналогов, запатентованных свойствах. Это как понимать ?

ppkvin написал :
изготовление которого производится по контрактному производству в Китае без всякого контроля, отсюда и такая низкая цена\качество.

приведите пож-та доказательства

НА КОНФЕРЕНЦИЯХ САЙТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
....

  1. Размещать сообщения, содержащие заведомо ложную информацию, клевету, нечестные приемы ведения дискуссий («передергивание» высказываний собеседников, а также провокации, направленные на участников конференции), в результате чего могут быть нарушены настоящие Правила (флейм).

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

iale написал :
Размещать сообщения, содержащие заведомо ложную информацию, клевету, нечестные приемы ведения дискуссий («передергивание» высказываний собеседников, а также провокации, направленные на участников конференции), в результате чего могут быть нарушены настоящие Правила (флейм).

Это и к Вам относится.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

mastak написал :
К сожалению сейчас все УЗМы выпускаются в китайских корпусах. Отсюда и все замечания по ним.

Ранее приводилось высказывание работника Меандра о том, что УЗМ закупается по бросовым ценам в Китае. Возможно, это и не так.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

ppkvin написал :
Ранее приводилось высказывание работника Меандра о том, что УЗМ закупается по бросовым ценам в Китае.

И этому "высказыванию" можно верить ? Работник ли это вообще... документ. примеров и доказательств в единственном сообщении данного юзера на Электрониксе нет...
Весьма похоже на месть плохо ушедшего или конкур. борьбу.
А Сеть большая, она любую "грязь" терпит.
Приводить подобный непроверенный "аргумент" как минимум некрасиво.

ppkvin написал :
Возможно, это и не так.

Полагаю, что следовало бы публично извиниться !!!

ppkvin написал :
Это и к Вам относится.

Аргументируйте пож-та ( можно в личке, дабы не "сорить" в теме )

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

iale написал :
следовало бы

Интересно, а как же Ваши с мастаком посты о "поделках из журнала "Радио"?
О "купленных" сертификатах умалчиваю...
Хотя конечно имеются протоколы испытаний, но в пиаре это не имеет значения.

ppkvin написал :
Интересно, а как же Ваши с мастаком посты о "поделках из журнала "Радио"?

про самоделки из "Радио" - это мои слова!
И они работают, прошу в суе не поминать! На районе они уже пережили не один перехлёст и разряд молнии.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2All : Прошу соблюдать спокойный, без патетики диалог !!!

аматор1 написал :
про самоделки из "Радио" - это мои слова!

вероятно ppkvin имеет ввиду пост mastak из обсуждения ЗАС на др. форуме

Результаты испытаний ЗАС, анализа констр., тепловых, схемотехн.решений, их соответствие ГОСТовским нормативам и рекламным заявлениям производителя каждый может оценить самостоятельно/сделать соотв. выводы насчет правоты данных определений ( прочитав профильные темы на мастерсити и ixbt )

iale написал :
каждый может оценить самостоятельно/сделать соотв. выводы

я этот ЗАС оценил уже давно и веду ПРОСВЕТИТЕЛЬСКУЮ деятельность в плане того, что ЗАС - это полуфабрикат с функцией непреднамеренного убийства холодильной компрессорной техники в состоянии "аффекта"! Это понятно и так из ТХ ЗАСа без всяких испытаний. А работы господ Камикадзе И Мастака подтвердили, что у ЗАСа как и Тойоты "заедает педалька газу" и сия приблуда нуждается в существенных доработках/модернизации ...
Даже один очень мною уважаемый производитель ЭПУ/ИБП применяет в своих разработка преимущественно релейные схемы защиты... И по большому счёту полевики там рулят...

iale написал :
вероятно ppkvin имеет ввиду пост mastak из обсуждения ЗАС на др. форуме

"ваш поспел везде пострел" (с)
"на Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди"
" а козачёк то ЗАСланый..."

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

аматор1 написал :
ЗАС - это полуфабрикат с функцией непреднамеренного убийства холодильной компрессорной техники в состоянии "аффекта"! Это понятно и так из ТХ ЗАСа

Ваши комментарии по теме: уже сейчас 50% УЗМ-50 выпускаются с 10 секундной задержкой - по информации мастака. Прошло всего то пару месяцев - дошло.

ppkvin написал :
уже сейчас 50% УЗМ-50 выпускаются с 10 секундной задержкой

это дело поправимое...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ppkvin написал :
уже сейчас 50% УЗМ-50 выпускаются с 10 секундной задержкой

Это хорошо или плохо?

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

аматор1 написал :
это дело поправимое...

Убийство техники?
Конечно, это ремонт.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

avmal написал :
Это хорошо или плохо?

Что такое хорошо и что такое плохо - знание дает опыт (эксплуатации).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ppkvin написал :
Что такое хорошо и что такое плохо - знание дает опыт (эксплуатации).

Именно потому я вопрос и задал.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

avmal написал :
потому я вопрос и задал

Отвечаю: прежде чем принимать такие значения (как Вы понимаете, этот параметр может быть любым, хоть 10 часов), арендовали испытательный центр бытовых холодильников, провели пытки около 20 моделей импортных и отечественных.
Байки разных "специалистов" не соответствуют действительности.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ppkvin написал :
Байки разных "специалистов" не соответствуют действительности.

А что действительности соответствует? Именно это я и хочу узнать.

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

avmal написал :
А что действительности соответствует

На самом деле давление хладагента перед испарителем примерно 6 атм при работе в установившемся режиме. После отключения мотор-компрессора давление падает по экспоненте и через 10 сек достигает значения 1-1.5 атм изб., а через минуту - полностью уравнивается во всем объеме.
Косвенно оценить значение перепада давления компрессор\испаритель можно по пусковому току мотор-компрессора.
Кстати, наихудшие условия для мотор-компрессора - не повторный запуск при номинальном напряжении, а повышенное - 380 вольт, при котором время работы всего несколько секунд до перегрева и закорачивания витков обмотки, а также пониженное напряжение до ~ 150-160 вольт, при котором мотор-компрессор не может стартовать и вследствие большого тока обмотка также перегревается в течение примерно 20-30 сек, затем срабатывает тепловое реле и повторный старт и так далее пока обмотка не сгорит.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ppkvin написал :
После отключения мотор-компрессора давление падает по экспоненте и через 10 сек достигает значения 1-1.5 атм изб., а через минуту - полностью уравнивается во всем объеме.

Т.е. ожидание повторного включения компрессорной техники 6 минут избыток?

ppkvin написал :
повышенное - 380 вольт, при котором время работы всего несколько секунд до перегрева и закорачивания витков обмотки, а также пониженное напряжение до ~ 150-160 вольт,

Но от этой напасти УЗО-50 избавляет?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

ppkvin написал :
После отключения мотор-компрессора давление падает по экспоненте и через 10 сек достигает значения 1-1.5 атм изб., а через минуту - полностью уравнивается во всем объеме.
Косвенно оценить значение перепада давления компрессор\испаритель можно по пусковому току мотор-компрессора.

ну не все системы в холодильниках обязаны работать нормально- к примеру капиллярная трубка подзабита и давление не так скоро выравняется.

avmal написал :
Т.е. ожидание повторного включения компрессорной техники 6 минут избыток?

не думаю. есть ещё такая штука как пусковое реле- во многих компрессорах оно позисторное, соответственно ему нужно остыть примерно 3-5 минут, иначе не запустится мотор.
а про то что

ppkvin написал :
50% УЗМ-50 выпускаются с 10 секундной задержкой

так это дело клиента и монтажников какой именно покупать. выбор есть и это самое главное. никто не обязывает 10с брать. но если на объекте нет холодильников старых и другой критичной техники то почему бы и не купить быстрое??

ppkvin написал :
Байки разных "специалистов" не соответствуют действительности

ага, а манулы на такую технику пишут поэты пессенники...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
есть ещё такая штука как пусковое реле- во многих компрессорах оно позисторное, соответственно ему нужно остыть примерно 3-5 минут, иначе не запустится мотор

Именно это я и хотел узнать.

greg111 написал :
дело клиента и монтажников какой именно покупать. выбор есть и это самое главное. никто не обязывает 10с брать. но если на объекте нет холодильников старых и другой критичной техники то почему бы и не купить быстрое??

Не надо забывать, что есть такие штуки, как UPSы, для которых шесть минут ожидания критичны. По этой причине я, например, тоже ставлю 10 секунд, а компрессорную технику можно и контактором запускать через реле времени.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
контактором запускать через реле времени.

цена которых сопоставима с самим УЗМ. в таких случаях 2 штуки на разный промежуток самое то)))

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

greg111 написал :
цена которых сопоставима с самим УЗМ. в таких случаях 2 штуки на разный промежуток самое то)))

Не будьте жмотом. Вы же для того и работаете, чтобы для себя деньги зарабатывать и на себя же тратить.

avmal написал :
Не надо забывать, что есть такие штуки, как UPSы, для которых шесть минут ожидания критичны.

ну УПСы разные есть... Да и нормальное "реле напряжения" позволяет юзеру корректировать время повторного включения...

greg111 написал :
не думаю. есть ещё такая штука как пусковое реле- во многих компрессорах оно позисторное, соответственно ему нужно остыть примерно 3-5 минут, иначе не запустится мотор.

greg111 написал :
но если на объекте нет холодильников старых и другой критичной техники то почему бы и не купить быстрое??

Вот и я про то говорю, что новые холоднильники (да и другая бытовая компрессорная техника) имеют свою защиту от быстрого повторного включения.

avmal написал :
Не надо забывать, что есть такие штуки, как UPSы, для которых шесть минут ожидания критичны.

У меня когда ИБП находится в выключенном состоянии (но идет заряд аккумулятора) и если выключить вилку и тут же включить - ибп не включает релюху, и не гудит транс, зарядка не идут. Т.е. быстрое повторное включение ему во вред. Но 10с - вполне нормально включается.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

avmal написал :
Не будьте жмотом. Вы же для того и работаете, чтобы для себя деньги зарабатывать и на себя же тратить.

не понял смысла фразы...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

аматор1 написал :
манулы на такую технику пишут поэты пессенники...

Вот примеры из инструкций на холодильники.
С формальной т.з. несоблюдение данного 5- минутного интервала есть нарушение эксплуатац. требований со всеми "вытекающими" юрид. и матер. последствиями.

аматор1 написал :
Да и нормальное "реле напряжения" позволяет юзеру корректировать время повторного включения...

Согласен, ИМХО более удобен универсальный вариант с пользовательской установкой задержки. При этом в описании на РН следует отразить возможные ограничения на временнОй интервал, связанные с работой той или иной бытовой техники/аппаратуры.

2iale вы тут немного вырвали из контекста

iale написал :
Сообщение от аматор1
манулы на такую технику пишут поэты пессенники...

тут в начале слово "ага", а вот ЗАСы разрабатывают инженеры-песенники, которым накакать на законы работы компрессорной техники

iale написал :
Вот примеры из инструкций на холодильники.

С формальной т.з. несоблюдение данного 5- минутного интервала есть нарушение эксплуатац. требований со всеми "вытекающими" юрид. и матер. последствиями.

А товаржч ППКВИНу фиолетово на инструкцию, у них у Воронеже есть цельный центр ракетнокосмических холодососов и там настаивают на 10 сек запуске...

iale написал :
Согласен, ИМХО более удобен универсальный вариант с пользовательской установкой задержки.

как на тех же РН, ДигиТопах, В-протекторах.
Я уже и не знаю как донести до общественности всю пагубность применения ЗАСады... В нынешнем исполнении!
РУЛЯТ вариации "РН"+ Контактор!!!

2iale за сканы инструкций респект!!! респектище!!! самому было как-то не допереть до этого.
Удар по печени ЗАСа

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

iale написал :
ограничения на временнОй интервал, связанные с работой той или иной бытовой техники/аппаратуры.

По-моему, производители холодцов изо всех сил дуют на воду... Много-ли на территории России у населения в щитках "6-минутных спецустройств, защищающих холодильники"? А миганием, проседанием света никого не удивишь... и массовых выходов из строя по этой причине холодильников что-то не слыхать... Если бы это было реальной угрозой, все холодильщики давно бы всадили примитивное реле времени и закрыли тему навсегда.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Шихаэль Мума написал :
Если бы это было реальной угрозой, все холодильщики давно бы всадили примитивное реле времени и закрыли тему навсегда.

дык холодильшики без работы не сидят- компрессора влёт меняются. и одна из причин- скачки и кстати грозы, для термостатов актуально. я правда связи не вижу но холодильщик говорил что статистика есть вроде.

Шихаэль Мума написал :
Если бы это было реальной угрозой, все холодильщики давно бы всадили примитивное реле времени и закрыли тему навсегда.

А разве они этого не сделали давным-давно?

Кстати, для роторных компрессоров угроза неактуальна?

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

ВТБ! написал :
роторных компрессоров угроза неактуальна?

а где они в быту используются???? они ж стоят как самолёт. и работают на СО2... а там давление...... грохнуться можно какое. для них актуален свой щит управления- там всё предусмотрено

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

avmal написал :
Но от этой напасти УЗО-50 избавляет?

УЗМ-50 по ТХ конечно вполне адекватно.
Единственное сомнение по применению поляризованного реле.
Факты таковы, что это реле не имеет сертификата, не испытывалось при номинальных параметрах, которые отличаются от серийных в бОльшую сторону, а само УЗМ-50 также не испытывалось на заявленные параметры.
А параметры очень приличные для такого реле: отключение нагрузки (не при переходе через ноль) при напряжении ~ 440 вольт и токе 80 (160) ампер. Это уже сварочные параметры, и контакты при зазоре 0.8-1.0 мм если не сварятся, то это будет чудо, даже если принимать меры по дугогашению.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

ppkvin написал :
Единственное сомнение по применению поляризованного реле.
Факты таковы, что это реле не имеет сертификата,

обязательной сертификации реле не требует.

ppkvin написал :
не испытывалось при номинальных параметрах, которые отличаются от серийных в бОльшую сторону, а само УЗМ-50 также не испытывалось на заявленные параметры.

Меандр выложил на сайте результаты ряда тестов, УЗМ имеет сертификат, так что испытания были, есть и будут. Но... производитель УЗМ не предъявил документ. ( и /или фото-видео ) результатов коммутации мощной нагрузки ( ток десятки ампер ) при номинальном и аварийном напряжении.
Это существ. минус... ждем.
ЗЫ Производителям альтернативных решений также не мешало бы поделиться собственными испытат. наработками для объективности сравнения.

greg111 написал :
а где они в быту используются????

Не поршневые и не мембранные - значит роторные.
Современные холодильники от "лихорадки" не трясутся...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

ВТБ! написал :
Цитата:
Сообщение от greg111
а где они в быту используются????
Не поршневые и не мембранные - значит роторные.
Современные холодильники от "лихорадки" не трясутся...

не понял логической связи..

greg111 Роторные - это не только те, которые "стоят как самолёт. и работают на СО2... а там давление...... грохнуться можно какое".

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

2ВТБ! ну я как бывший холодильщик знаю только о их применении в холодильной технике. остальные их профессии мне неизвестны. да и речь шла по холодильники

greg111

В бытовых холодильниках роторные компрессоры эпизодически применялись чуть-ли не 30-ых годов, а с 80-ых массово.

Шихаэль Мума написал :
По-моему, производители холодцов изо всех сил дуют на воду... Много-ли на территории России у населения в щитках "6-минутных спецустройств, защищающих холодильники"? А миганием, проседанием света никого не удивишь... и массовых выходов из строя по этой причине холодильников что-то не слыхать...

Угу. Вот почему бы на входе холодильников не поставить реле с задержкой на включение хотя бы там 5 мин. или сколько оптимально для компрессора будет. Если это не на каждом холодильнике, то уж конкретный производитель начал бы устанавливать и как преимущество в характеристиках было бы это указано. Нашлись бы желающие купить.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Tool написал :
Если это не на каждом холодильнике, то уж конкретный производитель начал бы устанавливать

так современные имеют на борту таймер задержки. не все но многие нормальные.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

2ВТБ! первый раз слышу. Вы ничего не путаете? видел только 2 вида компрессоров- *поросята* старые и *горшки*. ну попадались ещё аммиачные- там из активных элементов только тэн

ВТБ! написал :
В бытовых холодильниках роторные компрессоры эпизодически применялись чуть-ли не 30-ых годов, а с 80-ых массово.

Мона ссылку? на конкретных производителей холодильников

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

аматор1 написал :
Мона ссылку?

да уж, посмотрел бы я тоже на монстра этого..

greg111 написал :
так современные имеют на борту таймер задержки. не все но многие нормальные.

обычно это в кондеях предусмотрено...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Ко всем: данная тема про реле напряжения УЗМ. Просьба холодильные агрегаты обсуждать отдельно

Регистрация: 30.12.2005 Воронеж Сообщений: 3618

iale написал :
Просьба холодильные агрегаты обсуждать отдельно

Речь идет об адекватности параметра "10 сек."

iale написал :
обсуждать отдельно

ес, сэр!
но как быть со случаями "кырдык" компрессоров по причине этих "10 сек" и даже немного больше чем 10 сек. Пусть это даже один случай на тысячу, но он есть!

greg111 написал :
так современные имеют на борту таймер задержки. не все но многие нормальные.

Ну это самые дорогие прям модели и производители ставят или хоть в среднем диапазоне такие попадаются?

iale написал :
Просьба холодильные агрегаты обсуждать отдельно

Обсуждаем потому как это имеет непосредственное отношение к УЗМ, а точнее к его задержке на включение.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Tool написал :
в среднем диапазоне такие попадаются?

многие с электронным блоком управления. таких сейчас много и не дорогие. сами посудите- термостаты есть и электронные, зуммеры там всё остальное. простой таймер и реле не так и дорого стОит. элементов на 50 рублей..

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Tool написал :
Обсуждаем потому как это имеет непосредственное отношение к УЗМ, а точнее к его задержке на включение.

iale написал :
ИМХО более удобен универсальный вариант с пользовательской установкой задержки. При этом в описании на РН следует отразить возможные ограничения на временнОй интервал, связанные с работой той или иной бытовой техники/аппаратуры.

ибо холодильники разные, а на всех не угодишь
Например Атланты серии Новая волна или Самсунги с VoltControl сами защищаются от недо-пере-напряжения.
Если критичны 5 мин ( хотя бы и по инструкции ), то поставить именно на холодильник недорогое "розеточное" РН , а на всё остальное 10 сек - за глаза.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

iale написал :
недорогое "розеточное" РН

пока нет недорогого розеточного УЗМ. остальное уже не котируется))))

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

greg111 написал :
пока нет недорогого розеточного УЗМ

greg111 написал :
остальное уже не котируется))))

когда-то давно новатек. розеточное РН-101 поставил, а оно уже не котируется..."приплыли"

Регистрация: 24.11.2009 Иваново Сообщений: 203

iale написал :
Если критичны 5 мин ( хотя бы и по инструкции ), то поставить именно на холодильник недорогое "розеточное" РН , а на всё остальное 10 сек - за глаза.

Ага, холодильник - святое дело. Там же Пыво!
А остальное - пущай хоть горит...

greg111 написал :
пока нет недорогого розеточного УЗМ.

Ха! у нас их просто завались, разных! хоть ставь куда попало! Цены стартуют от 40 грн. (примерно 200 рупий)

miclK написал :
А остальное - пущай хоть горит...

Ага, ПК, ТВ, ДВД, СВЧ... им тоже десятисекундные вкл/выкл не очень. Переходные процессы понимаешь ли...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

да что там говорить? даёшь УЗМ с регулируемым временем задержки!!

продаю идею!
сделать в РН, УЗМ два выхода (два реле) с независимыми регулировками времени повторного включения...

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

2аматор1 эту идею я давал бесплатно несколько страниц назад.

greg111 ё моё, опять опоздал... да шож такое... там с инвертором пролетел, тут идею спёрли...

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

аматор1 написал :
продаю идею!
сделать в РН, УЗМ два выхода (два реле) с независимыми регулировками времени повторного включения...

Не-а. Оптимальнее розеточное реле времени для холодильника + УЗМ в щитке на небольшое время задержки (чтоб не моргало) на всю квартиру. Проводку не надо переделывать.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mastak написал :
Оптимальнее розеточное реле времени для холодильника

Ага. Плюс по одному реле времени на каждый кондиционер ...

Регистрация: 25.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1242

avmal Вернулись к тому, с чего начали. При срабатывании УЗМ надо звонить в аварийку, а не страдать из-за 6 мин. задержки включения ПОСЛЕ аварийного отключения. То что у него будет задержка 10 сек. совсем не значит, что оно включится через 10 сек. после отключения при аварии. Это значит что оно включится через 10 сек. после ввосстановления напряжения. А при обрыве нуля в большом многоквартирном доме при 10 сек. задержке Вам обеспечено постоянное включение-выключение света, так как напряжение будет болтаться в широких пределах, в зависимости от нагрузки по фазам.
УЗМ с 6 мин. задержкой если и будет включаться, то не чаще чем раз в 6 минут, и при этом совершенно безопасно для оборудования.

  • Моё личное мнение - только 6 минут.
    Всё остальное - пожелание отдела продаж, т.е. запросы не грамотных в этом плане потребителей.

mastak написал :
Всё остальное - пожелание отдела продаж, т.е. запросы не грамотных в этом плане потребителей.

"золотые слова" (с)

greg111 написал :
многие с электронным блоком управления. таких сейчас много и не дорогие. сами посудите- термостаты есть и электронные, зуммеры там всё остальное.

Это радует! Знать бы еще конкретные модели. Но наверно в инструкции на них оговорено это будет, по крайней мере про задержку на включение повторное должно быть сказано.

iale написал :
Например Атланты серии Новая волна или Самсунги с VoltControl сами защищаются от недо-пере-напряжения.

Даже от скачков защищены?

mastak написал :
А при обрыве нуля в большом многоквартирном доме при 10 сек. задержке Вам обеспечено постоянное включение-выключение света, так как напряжение будет болтаться в широких пределах, в зависимости от нагрузки по фазам.

Эти включения-выключения света ведь будут только при нормальлизации напряжения на фазе, или просто как по таймеру через 10с? Надеюсь что первое, а если так то это не очень страшно, хоят и не желательно. Нужно будет идти и вручную выключать вводный автомат.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mastak написал :
То что у него будет задержка 10 сек. совсем не значит, что оно включится через 10 сек. после отключения при аварии.

То, что у него будет задержка 10 секунд означает, что оно МОЖЕТ включиться через 10 секунд.

mastak написал :
при обрыве нуля в большом многоквартирном доме при 10 сек. задержке Вам обеспечено постоянное включение-выключение света, так как напряжение будет болтаться в широких пределах, в зависимости от нагрузки по фазам

Других причин изменения параметров сети вам на ум не приходит?

mastak написал :
УЗМ с 6 мин. задержкой если и будет включаться, то не чаще чем раз в 6 минут, и при этом совершенно безопасно для оборудования.

Особенно для аккумуляторов UPS?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Tool написал :
Даже от скачков защищены?

Не знаю, надо сертификат смотреть.

mastak написал :
При срабатывании УЗМ надо звонить в аварийку, а не страдать из-за 6 мин. задержки включения ПОСЛЕ аварийного отключения.

срабатывание УЗМ ( и люого другого РН ) имхо гораздо чаще может происходить не из-за обрыва нуля, а по причине кратковременных ( например 0,5-1сек ) отключений напряжения, длительность которых ГОСТ 13109-97 допускает аж до 30 сек. Сидеть без ЭЭ после каждого "щелчка" по 6 мин или топать к щитку по нескольку раз в день м.б. "утомительно" и быстро надоесть.