30.08.2013 в 08:31:49
Alexiy написал : да... это он не подумав сказанул.
Почему не подумав? Какая проблема? При разрыве ноля фаза тоже отключается - отключение зависимое :)
30.08.2013 в 08:49:37
ksiman написал : Почему не подумав? Какая проблема? При разрыве ноля фаза тоже отключается - отключение зависимое :)
А если фазное не отключится?
30.08.2013 в 08:55:27
ppkvin написал : А если фазное не отключится?
Исправное - отключится (питание-то пропало). А если прокручивать все возможные проблемы, так и контактор не пойдёт - залипнет L и привет... да и 2п автомат может один полюс не отключить...
Если производитель допустит такое включение, то почему-бы и нет? Подождём комментариев производителя...
30.08.2013 в 09:08:20
ksiman написал : Какая проблема? При разрыве ноля фаза тоже отключается - отключение зависимое
в том-то и дело, что независимое и в этом проблема. Потому что коммутационный аппарат в нуле - это типичная ересь. Признай уже что не прав! ;)
30.08.2013 в 09:51:32
ksiman написал : В УЗМ-16 каким реле коммутируется нагрузка?
Электромагнитное поляризованное на 16А
ksiman написал : Найти контактор, гарантированно срабатывающий от 150В будет очень сложно. Проще поставить 2 УЗМ-51М1, если производитель не будет против такого каскадного включения
Схема совершенно работоспособная. При этом оба будут отключаться даже при снижении напряжения до 100В и ниже, при суммарном времени срабатывания 20-30мс. (разрыв цепи) и +100мс до отключения второго реле.
ksiman написал : Какая проблема? При разрыве ноля фаза тоже отключается - отключение зависимое
Именно зависимое, т.к. каждая УЗМка управляет собственным реле, то при срабатывании одного, второе тоже гарантированно отключится через 100мс. Время включения удваивается.
Только не очень понятно - зачем всё это городить? (Отвечать на этот вопрос мне не надо, я в курсе, но не считаю нужным при аварии рвать и фазу, и ноль. Это моё личное мнение).
30.08.2013 в 09:59:45
ksiman написал : N коммутировать не запрещено (вместе с L)
вот именно, что вместе.
ПУЭ 6.2.11. В начале каждой групповой линии, в том числе питаемой от шинопроводов, должны быть установлены аппараты защиты на всех фазных проводниках. Установка аппаратов защиты в нулевых защитных проводниках запрещается.
ksiman написал : Признаю, что не прав!
вот так бы сразу! :)
30.08.2013 в 10:03:14
ksiman написал : Найти контактор, гарантированно срабатывающий от 150В будет очень сложно.
что значит срабатывающий контактор? НО контактор и должен отключить ток при 150 В в сети - сам он это сделает или УЗМ ему скомандует - уже не принципиально. Вообще, конечно, интересно, каков порог отпускания/схватывания контактора (нижний порог)
30.08.2013 в 10:03:52
mastak написал : Именно зависимое, т.к. каждая УЗМка управляет собственным реле, то при срабатывании одного, второе тоже гарантированно отключится через 100мс. Время включения удваивается.
Понятно. Нарисовал обе возможные схемы подключения :) По одной схеме - при включении сначала появляется L и только потом N, а по другой схеме при выключенных УЗМ на N нагрузки течёт небольшой ток питания УЗМ. Так что схемы имеют "особенности"
30.08.2013 в 10:08:52
Alexiy написал : Вообще, конечно, интересно, каков порог отпускания/схватывания контактора (нижний порог)
Срабатывание - около 180-190В, отпускание - около 80-150В. Несработавший при пониженном напряжении контактор обычно сгорает от перегрева :(
30.08.2013 в 20:30:33
В ЭМТ'е девушка-умничка предложила контактор ABB серии AF09 с универсальной катушкой 110-250 В, завтра пойду пощупаю его за вымя
30.08.2013 в 20:43:43
sebikov написал : В ЭМТ'е девушка-умничка предложила контактор ABB серии AF09 с универсальной катушкой 110-250 В, завтра пойду пощупаю его за вымя
Так он не модульный! К тому-же лучше взять помощнее (хотя-бы AF26-30-00-13)
30.08.2013 в 20:57:34
sebikov написал : контактор ABB серии AF09 с универсальной катушкой 110-250 В
ksiman написал : Так он не модульный!
Так у АВВ модульные контакторы это серия ESB и EN. Проще тогда взять какой-нибудь мелкий импульсный БП на DIN-рейку, а от него запитать катушку контактора (низковольтную). Такие импульсники есть у Mean-Well, на DIN-рейку крепятся. Занимают 1-1,5 модуля. Питание от 100 до 240 вольт Например MDR-10-12:
30.08.2013 в 21:00:31
elf.arxont написал : Проще тогда взять какой-нибудь мелкий импульсный БП на DIN-рейку, а от него запитать катушку контактора (низковольтную).
Так не выйдет (сами догадайтесь почему) :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу