30.08.2013 в 21:04:39
Замедленное отпускание из за того, что питается от импульсника?
30.08.2013 в 21:17:35
ksiman написал : Так он не модульный! К тому-же лучше взять помощнее (хотя-бы AF26-30-00-13)
AF26 заказная позиция, а AF09 висит прямо на витрине за сумашедшую тыщу рублей. Думаю один холодильник на стабилизаторе он спокойно выдержит. А вот место в щитке ему придется мастрячить
Время отпускания великовато 22мс + 80мс, но я и так собирался подключать его после УЗМ
30.08.2013 в 21:27:27
sebikov написал : Думаю один холодильник на стабилизаторе он спокойно выдержит
Для этого даже УЗМ-16 достаточно
30.08.2013 в 21:44:11
Кстати, mastak, фото поляризованного реле от УЗМ-16 имеется? Интересно, что там за релюшка, раз все влазит в одномодульный корпус.
30.08.2013 в 21:48:23
mastak написал : Для этого даже УЗМ-16 достаточно
Мне нужен был именно УЗМ-51М1 с его диапазоном
30.08.2013 в 22:12:28
elf.arxont написал : Замедленное отпускание из за того, что питается от импульсника?
Совершенно верно, причём сильно замедленное (до нескольких секунд)
30.08.2013 в 22:12:35
mastak написал :
elf.arxont написал : Интересно, что там за релюшка, раз все влазит в одномодульный корпус.
Ого, даже даташит имеется! Спасибо.
30.08.2013 в 22:14:37
ksiman написал : Совершенно верно, причём сильно замедлнное
Так я не предлагаю питать все сразу от контактора, я предлагаю поставить УЗМ "как есть", а контактор ему последовательно. УЗМ даст скорость отключения, а затем контактор отрубит два полюса. БП на выходе УЗМа до контактора.
30.08.2013 в 22:19:16
elf.arxont написал : Так я не предлагаю питать все сразу от контактора, я предлагаю поставить УЗМ "как есть", а контактор ему последовательно. УЗМ даст скорость отключения, а затем контактор отрубит два полюса. БП на выходе УЗМа до контактора.
Это другое дело :) Можно и так, но найти модульный контактор на 24VDC сложнее, чем на 230VAC
30.08.2013 в 22:25:22
ksiman написал : Можно и так, но найти модульный контактор на 24VDC сложнее
Есть еще 12, 36, 48 вольт :) И БП на такие же напряжения (у Меан Велла линейка модульных БП довольно большая).
31.08.2013 в 17:19:35
Взял контактор AF12, в щиток ABB Europa с двухпозиционными рейками влез с запасом, но винты клемм слегка виднеются. Пока прикрыл его заглушкой для защиты от поражения током, потом придется колхозить прозрачную крышку
31.08.2013 в 17:38:23
Так в итоге - почему не подошел обычный типа ESB? Напряжение питания катушки?
31.08.2013 в 18:05:15
Johnny27 написал : Так в итоге - почему не подошел обычный типа ESB? Напряжение питания катушки?
У меня на коттедже линия дряная, два километра проводом 50 кв.мм. 150-160 вольт по вечерам - обычное дело, пару раз было в районе 140. Единственный контактор, который справится с таким - это ABB серии AF с электронной катушкой 110-250 вольт
На этом контакторе у меня будет только холодильник и котел под защитой стабилизатора 3000ВА
P/S/ У доп. контакта по даташиту оказался существенно меньший допустимый ток, то есть объединить контакты попарно не выйдет. Хотя это не так и важно, AF12 позволяет коммутировать 12А в режиме AC-3, и около 30А в режиме AC-1
31.08.2013 в 18:06:45
sebikov, ага, так и думал...