Kamikaze написал : Свежепрошитый ПИК имеет нулевую уставку опережения. При первом включении на заводе он подает импульс управления реле в нуле, замеряет запаздывание между подачей импульса управления и смыканием контактов, и далее использует его как уставку опережения.

И делает это не один раз, а потом считает среднее.

Kamikaze написал : Мне только интересно, опережение определяется единожды на заводе, или непрерывно корректируется в эксплуатации?

Только при заводской настройке (пока).

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

03.02.2013 в 14:12:43

ksiman написал : Пики начального уровня прекрасно подходят для простейших устройств, типа диммеров, таймеров, счётчиков. Для устройств с повышенным интеллектом надо применять более интеллектуальные контроллеры,

в УЗМ от МК требуется сверхинтеллект ?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.02.2013 в 14:17:43

mastak написал : И делает это не один раз, а потом считает среднее.

Только при заводской настройке (пока).

А можно на б/у УЗМ запустить эту процедуру? (ну мало ли там, магниты в реле поменяли намагниченность, коромысло приработалось и т.д.)

ksiman написал : Прикупил для себя УЗМ-51М выпуск декабрь 2012г

А какой номер? :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

03.02.2013 в 14:28:11

Kamikaze написал : А можно на б/у УЗМ запустить эту процедуру? (ну мало ли там, магниты в реле поменяли намагниченность, коромысло приработалось и т.д.)

Можно, но только на зав. стенде настройки + Ретом-61 +спец. ПО для Ретома. Эта процедура одновременно ещё делает настройку и проверку всех 4-х порогов срабатывания, проверку потенциометров и кнопки. Сохраняет в лог-файл результат всех проверок с записью зав. номера и номера регулировщика.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.02.2013 в 14:38:15

mastak написал : Можно, но только на зав. стенде настройки + Ретом-61 +спец. ПО для Ретома.

Пичалька :) А проводились эксперименты по состариванию реле в "термобарокамере" с N тысячами переключений, повторному измерению задержек включения-выключения и сравнению с начальными?

mastak написал : номера регулировщика

Вот оно, звериное лицо капитализма :D Вместо ФИО - номера.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.02.2013 в 14:43:11

На входе вывода контроля выходного напряжения стоит интегрирующая цепочка, не позволяющая точно отследить момент появления выходного напряжения :) Сейчас выложу схемку и всё будет понятнее :)

Kamikaze написал : А какой номер? :)

№121276061

0
Вложение
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

03.02.2013 в 14:47:13

Kamikaze написал : Вместо ФИО - номера.

при социализме на спецпроизводствах была сходная система регистрации - кто паял, кто собирал, кто настраивал, кто программировал и т.п. Очень удобно для поиска стрелочника после приемо-сдаточных испытаний.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.02.2013 в 14:56:18

iale написал : кто паял, кто собирал, кто настраивал, кто программировал и т.п. Очень удобно для поиска стрелочника после приемо-сдаточных испытаний.

Это-то понятно. Речь о номерах вместо ФИО. "... А знаете, как хочется, Чтоб по-человечески, По имени, по отчеству, Ну, в общем, по-отечески." А.Я.Розенбаум

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.02.2013 в 15:06:31

ksiman написал : Сейчас выложу схемку и всё будет понятнее

Спасибо!

Ага, в горячем плече входного делителя уже три резюка. Тоже 1206?

Защитные диоды на реле - сборка-трехножка?

ksiman написал : На входе вывода контроля выходного напряжения стоит интегрирующая цепочка

Вопрос в том, какое тау?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.02.2013 в 15:10:25

Kamikaze написал : Спасибо!

Ага, в горячем плече входного делителя уже три резюка. Тоже 1206?

Защитные диоды на реле - сборка-трехножка?

Вопрос в том, какое тау?

Все резисторы одного габарита 1206, по напряжению проходят :) Защитные диоды - сборка трёхножка :) Емкость конденсатора на вид не определю, выпаивать надо... Стабилитроны пока тоже неизвестные Транзисторы управления реле - логические :)

Ещё одна особенность - считывание положения настроечных потенциометров возможно только в момент "тика" реле, причём по обоим выходам. Видимо тик измерения очень короткий и реле не успевает ложно щёлкнуть :) В остальное время AN0 и AN1 работают как выходы на управление светодиодами.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

03.02.2013 в 15:17:14

Kamikaze написал : Речь о номерах вместо ФИО.

"ИНН" для секретности. Вдруг узнает супостат, что некий Петров-Водкин программировал БУ МБР, украдут человека и амиталом натрия выпытают все-все наши секреты

0