Yurydan
Yurydan
Резидент

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

20.09.2009 в 23:03:31

mastak написал : Все УЗМ проверяются на нём по полной программе.

  • то есть, вы хотите сказать, что КАЖДОЕ изделие проходит проверку

mastak написал : на РЕТОМ-61

и можно не париться и ставить без проверки?

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

20.09.2009 в 23:08:00

Yurydan написал : вы хотите сказать, что КАЖДОЕ изделие проходит проверку

было бы странно, если б не каждое проходило проверку :)

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

20.09.2009 в 23:29:49

Yurydan написал : При очень коротких не отключается

А по-точнее низзя? :)

0
Yurydan
Yurydan
Резидент

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

20.09.2009 в 23:32:10

iale написал : было бы странно, если б не каждое проходило проверку

  • ну, откуда мне знать, насколько предприятие в лице ОТК серьёзно относится к своим обязанностям!
    iale, вы тоже на Меандре трудитесь?
0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

20.09.2009 в 23:36:31

Yurydan написал :

  • ну, откуда мне знать, насколько предприятие в лице ОТК серьёзно относится к своим обязанностям!

время и ресурсы, потраченные на исправление брака и рекламации, обычно выше, чем на работу ОТК

Yurydan написал : iale, вы тоже на Меандре трудитесь?

нет, и никогда там не работал :)

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

20.09.2009 в 23:43:20

Yurydan написал : вы хотите сказать, что КАЖДОЕ изделие проходит проверку

Более того, 100% изделий проходят электротермопрогон при температуре 55 град. С и напряжении питания 300В не менее 8 часов.

0
Yurydan
Yurydan
Резидент

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

20.09.2009 в 23:55:58

Тогда я спокоен!:applause:

0
Yurydan
Yurydan
Резидент

Регистрация: 20.06.2009

Майкоп

Сообщений: 2044

20.09.2009 в 23:59:52

Шихаэль Мума написал : А по-точнее низзя?

--эх, как это измерить?! Ну, я делаю так: в разрыв подключаю АЕ-1031 и удерживая корпус одной рукой, клювиком туда-сюда быстро щёлкаю. У АЕ-шника это мягко получается. Мне кажется, если питание отключается более, чем пол-секунды, то реле отключает нагрузку и начинает отрабатывать задержку. Но это имитация полного пропадания напруги, а не просадка до какого-либо уровня.

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

21.09.2009 в 08:41:47

iale написал : время и ресурсы, потраченные на исправление брака и рекламации, обычно выше, чем на работу ОТК

ИМХО ничто так не стимулирует как пожизненная гарантия. Хоть и пишем в гарантийном талоне 18 мес. практически никогда денег за ремонт не берем (при условии соблюдения правил эксплуатации). Или высылаем ремкомплект бесплатно.:)

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

21.09.2009 в 22:30:55

ppkvin написал : ИМХО ничто так не стимулирует как пожизненная гарантия.

Причем грамотный потребитель давно уже понимает, что это не более чем рекламный трюк :) http://www.avtomaster29.ru/docs/Guarantee.htm

ppkvin написал : Или высылаем ремкомплект бесплатно.

:applause: М.б. и ЗАС в виде конструктора "Сделай сам" продавать ? :)

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

22.09.2009 в 08:10:02

iale написал : не более чем рекламный трюк

Официальная гарантия 18 месяцев. Не нужно утрировать.
Кстати, есть обратная сторона: некоторые пользователи приносят в сервис абсолютно исправные ЗАСы десятилетней давности просто для проверки.:o

iale написал : Сделай сам

Не получится, не у всех есть ЛАТР.:)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.