23.11.2009 в 22:50:30
mastak написал : Проведены испытания на устойчивость к скачку напряжения 440В ещё несколько типов бытовой и офисной техники. Дополнен протокол №1.
Думаю, что в таком виде испытания техники, защищенной с помощью УЗМ, несколько некорректно
отражают "истинное положение дел": РЕТОМ 61 + РЕТ-ТН в режиме генерации высокого напряжения имеют достаточно небольшую выходную мощность ( до 60 ВА ) с ограничением тока. Это позволяет встроенным в УЗМ и технику средствам защиты ( варисторы, фильтры, супрессоры и т.п. ) достаточно легко несколько раз пережить и "погасить" высоковольтный стресс без внутренних повреждений и нарушений функционирования.
"Бить" технику надо реальными 380-400В от источника мощностью несколько кВт через стандартный автомат С16-С25.
25.11.2009 в 23:44:55
iale написал : "Бить" технику надо реальными 380-400В от источника мощностью несколько кВт через стандартный автомат С16-С25.
На самом деле, практически вся упомянутая техника дополнительно проверена именно таким образом, с помощью стенда 220/380В (фазное/линейное), только автомат С10. Видеоролик на сайте будет позже. Результат тот же. Сейчас готовится ещё один протокол.
26.11.2009 в 00:28:25
mastak написал : Видеоролик на сайте будет позже. Результат тот же. Сейчас готовится ещё один протокол.
Ждем :)
26.11.2009 в 10:32:34
iale написал : Думаю, что в таком виде испытания техники, защищенной с помощью УЗМ, несколько некорректно отражают "истинное положение дел": РЕТОМ 61 + РЕТ-ТН в режиме генерации высокого напряжения имеют достаточно небольшую выходную мощность ( до 60 ВА ) с ограничением тока. Это позволяет встроенным в УЗМ и технику средствам защиты ( варисторы, фильтры, супрессоры и т.п. ) достаточно легко несколько раз пережить и "погасить" высоковольтный стресс без внутренних повреждений и нарушений функционирования.
"Бить" технику надо реальными 380-400В от источника мощностью несколько кВт через стандартный автомат С16-С25.mastak написал : На самом деле, практически вся упомянутая техника дополнительно проверена именно таким образом, с помощью стенда 220/380В (фазное/линейное), только автомат С10.
Всем здравствуйте! Есть возможность испытать УЗМ-50 в реальных, наиболее жестких, условиях. Для этого хочу приобрести первоначально один экземпляр на пробу. Однако, пока получаю мягкие отказы на отправку наложенным платежом. Г-н mastak, можете оказать содействие в получении УЗМ-50 для испытаний в "полевых" условиях? О "полигоне" могу рассказать подробнее в личку.
26.11.2009 в 10:44:03
miclK написал : Для этого хочу приобрести первоначально один экземпляр на пробу. Однако, пока получаю мягкие отказы на отправку наложенным платежом. Г-н mastak, можете оказать содействие в получении УЗМ-50 для испытаний в "полевых" условиях?
Вам отправят наложенным платежом УЗМ-50 в ближайшее время.
miclK написал : О "полигоне" могу рассказать подробнее в личку
26.11.2009 в 11:24:52
mastak написал : Сообщение от miclK О "полигоне" могу рассказать подробнее в личку
По некоторым соображениям не могу писать "на деревню дедушке". Я запросил телефон на info@meandr.ru
26.11.2009 в 12:49:13
miclK написал : О "полигоне" могу рассказать подробнее в личку.
А почему не на форуме ? Мне например тоже интересно :)
26.11.2009 в 13:13:37
iale написал : А почему не на форуме ? Мне например тоже интересно
Не могу. Секрет фирмы. Думаю, что смогу поделиться своими соображениями после испытаний.
26.11.2009 в 22:11:14
2miclK В любом виде испытания должны быть адекватны нормативным требованиям к устройствам данного типа. Вряд ли УЗМ рассчитывался на стойкость к воздействиям ВВ спарк-генератора например :)
27.11.2009 в 13:07:08
iale написал : "Бить" технику надо реальными 380-400В от источника мощностью несколько кВт через стандартный автомат С16-С25.
Тоже считаю это нелишним.
mastak написал : И если устройство защиты имеет быстродействие меньше 20мс, то оно способно полностью защитить подключённую к нему нагрузку от скачков напряжения.
А если больше как узм-40 имеет скажем 100-200мс, получается что оно не защитит технику?
27.11.2009 в 13:22:14
Tool написал : А если больше как узм-40 имеет скажем 100-200мс, получается что оно не защитит технику?
Зависит и от техники, и от скорости нарастания напряжения, и от мощности импульсных помех в этот момент.
27.11.2009 в 19:36:10
Доброго времени суток всем!
У меня в квартире трехфазный ввод. Для защиты от колебаний напряжения собираюсь поставить по одному УЗМ-51 на каждую фазу. Соотвественно, при скачке напряжения на одной из фаз, УЗМ отключит эту фазу, а остальные 2 останутся подключенными. Что в этом случае будет с электроплитой (современный siemens), подключенной по трехфазной схеме? Не выйдет ли из строя?Планируются ли к выпуску трехфазные УЗМ? Заранее спасибо!
27.11.2009 в 20:44:35
electricpot написал : У меня в квартире трехфазный ввод. Для защиты от колебаний напряжения собираюсь поставить по одному УЗМ-51 на каждую фазу. Соответственно, при скачке напряжения на одной из фаз, УЗМ отключит эту фазу, а остальные 2 останутся подключенными. Что в этом случае будет с электроплитой (современный siemens), подключенной по трехфазной схеме? Не выйдет ли из строя?Планируются ли к выпуску трехфазные УЗМ?
Вам нужно поставить не трёхфазное УЗМ, а реле контроля трёхфазного напряжения, например РКН-3-14-08+эл. магн. пускатель на соотв. ток.
28.11.2009 в 14:05:44
ВТБ! написал : Зависит и от техники, и от скорости нарастания напряжения, и от мощности импульсных помех в этот момент.
Вообще то да, если при повышении напряжения еще и импульсный скачек будет то технике точно будет не просто выжить :)
29.11.2009 в 11:58:47
2mastak
mastak написал : Цитата: Сообщение от electricpot У меня в квартире трехфазный ввод. Для защиты от колебаний напряжения собираюсь поставить по одному УЗМ-51 на каждую фазу. Соответственно, при скачке напряжения на одной из фаз, УЗМ отключит эту фазу, а остальные 2 останутся подключенными. Что в этом случае будет с электроплитой (современный siemens), подключенной по трехфазной схеме? Не выйдет ли из строя?Планируются ли к выпуску трехфазные УЗМ?
Вам нужно поставить не трёхфазное УЗМ, а реле контроля трёхфазного напряжения, например РКН-3-14-08+эл. магн. пускатель на соотв. ток.
Да, но в этом случае я лишаюсь всех удобств УЗМ-51, в том числе 6-ти минутной задержки включения. Все же, защитят ли три УЗМ от "отгорания" нуля в трехфазной сети? Сгорит ли трехфазная электроплита от пропадания (принудительного отключения с помощью УЗМ) одной из фаз?