Определите фазу, от которой запитана электроника плиты.
Эту фазу защитите быстродействующим устройством (УЗМ-5х/ЗАС) непосредственно, а две другие через контактор.
ВТБ! написал :
Определите фазу, от которой запитана электроника плиты.
Эту фазу защитите быстродействующим устройством (УЗМ-5х/ЗАС) непосредственно, а две другие через контактор.
Да, но есть много другого (однофазного)оборудования, раскиданного по всем фазам, и которое тоже нужно защищать. Видимо придется ставить по одному УЗМ на каждую фазу + контактор на 3-х фазную плиту, управляемый простейшим реле напряжения на обрыв фазы. Тогда, при проблемах с любой фазой отключится только то оборудование, которое сидит на этой фазе, а электроплита отключится в любом случае.
mastak
Список можно ещё дополнять и дополнять:
1) ASV-AV1 (ASV-AV2) от Волготехно
2) CM-PBE от ABB.
Вы так и планируете табличку сравнения расширять "по данным производителя" или также можете сравнить их на практике?
Однофазных и трёхфазных реле контроля напряжения выпускается очень много, но это не специализированные устройства защиты от перенапряжения бытовой техники. Я включал в таблицу устройства с током коммутации больше 16А (Можно ещё убрать РН-111М).
exorcist написал :
1) ASV-AV1 (ASV-AV2) от Волготехно
Это реле контроля напряжение с п/п выходом на м. пускатель, а не прямой коммутацией. Я считаю-оно не подходит для сравнения.
exorcist написал :
Вы так и планируете табличку сравнения расширять "по данным производителя" или также можете сравнить их на практике?
А почему бы Вам самому не включить и не опубликовать. Я призывал и призываю к коллективному творчеству.
mastak
Ну, во-первых, Вы производитель и Вам необходимо (по-крайней мере) продемонстрировать, что устройство не хуже остальных общедоступных. Вам же продавать, а нам покупать.
А во-вторых, судя по Вашим испытаниям и протоколам, имеется испытательная база и огромное : ) количество казённых электроприборов, коими могут не располагать остальные. К тому же большинство претендентов пройдут по одинаковый испытательной программе, что в общем-то должно дать объективную оценку, хоть Вы и заинтересованная сторона.
exorcist написал :
судя по Вашим испытаниям и протоколам, имеется испытательная база и огромное : ) количество казённых электроприборов, коими могут не располагать остальные. К тому же большинство претендентов пройдут по одинаковый испытательной программе, что в общем-то должно дать объективную оценку
Должен Вас огорчить. Таблица (см. пост 431) составлена только по паспортным данным производителей на устройства. Этим обеспечивается объективность сравнения. Что от этих параметров останется после испытаний - это другой вопрос. Не все из этих устройств мы имеем в наличии для испытаний.
А приборы не казённые, а специально для этого купленны.
mastak написал :
Что от этих параметров останется после испытаний - это другой вопрос. Не все из этих устройств мы имеем в наличии для испытаний.
А приборы не казённые, а специально для этого купленны.
Ну и каковы результаты сейчас по приборам? Что с ними стало?
Зашел на сайт производителя Меандр. Любопытные факты.
Например:
Типовая осциллограмма отключения устройств типа АЗМ-40. Время отключения 0,8 секунды (от 0,3 до 1,0с – разброс от экземпляра к экземпляру)
То есть АЗМ-40 "Ресанта" абсолютно непригодно для целей защиты от скачков напряжения?
А те реле, которые выпускало ЗАО Меандр до этого РКН-1-1-15, где время отключения ненормировано вообще
http://www.meandr.ru/products/pcrelay/rkn-1-1-15.html
(полный аналог Ресанты") тоже негодные?
Далее:
На фото испытательного комплекса видно, что УЗМ-50 запитано от настольного прибора РЕТОМ 21.
По показаниям приборов - напряжение 246.5 вольт при токе 300.8 А.
А при краш тесте ток 500 А.
Законы физики никто не отменял?
Тогда как может настольный прибор выдавать мощность 246.5х300.8=74147.2 ВА, то есть 74 кВА?
А при краш тесте и вовсе 220Вх500А=110000ВА, то есть 110 кВА?
Ну это ещё можно понять: сверхпроводимость, охлаждение обмоток жидким гелием и т.д.:applause:
Но вот вопрос!
Где взять такую нагрузку?
Разве что подогнать десяток троллейбусов...:D
по ссылке - цитата
"Регулируемая задержка срабатывания 0,1...10с"
Где ненормированность ?
ppkvin написал :
Но вот вопрос!
Где взять такую нагрузку?
Разве что подогнать десяток троллейбусов...
очень просто: несущая способность контактов реле УЗМ определяется пропусканием через них большого тока не из сети в нагрузку, а от встроенного в РЕТОМ-21 генератора тока. За счет низкого сопротивления токовой петли киловатты мощности не нужны.
Об этом же и "говорят" показания приборов - напряжение U2 !!! ( с выхода 2 ) и ток I5 ( с выхода 5 ).
И не надо никакого "жидкого гелия" :a
опять ППКВИН лажанулся, вот только чавото подозрительно он не желает со своей "гравицапой" на испытания смотатьтся или хотя бы отослать туды "ЗАСланого". Вот пану Камикадзе на шару отправил...
iale написал :
За счет низкого сопротивления токовой петли киловатты мощности не нужны.
Об этом же и "говорят" показания приборов - напряжение U2 !!! ( с выхода 2 ) и ток I5 ( с выхода 5 ).
А вот это написано для тупых?:D
Напряжение сети 246в, ток нагрузки 300А
Прямая цитата.
2ppkvin На фото выше предельно четко видно подключение УЗМ только к РЕТОМ. :)
Сеть м.б. не только силовая , а например вторичная, измерительная, испытательная, проверочная
и т.п.