Tool написал : вопрос в другом почему от 3 класса до нагрузки эффективно только до 30 м
каждый производитель регламентирует зону установки такого устройства (30м написано в инструкции к оборудованию шнайдера)
вот тут
28.04.2014 в 11:15:08
Tool написал : вопрос в другом почему от 3 класса до нагрузки эффективно только до 30 м
каждый производитель регламентирует зону установки такого устройства (30м написано в инструкции к оборудованию шнайдера)
вот тут
28.04.2014 в 15:24:37
Вопрос по теме или нет-(может новую начать?)-УЗМ 16-кто-нибудь пользовал?На что есть смысл ставить,как в работе?
Продам УЗМ50М,СР722
28.04.2014 в 16:21:53
Aoz, наверное имеет смысл в старинном доме с газом где на вводе 2автомата по 16А стоят
28.04.2014 в 16:24:29
Synopsis написал : Всё зависит от остаточного напряжения на варисторе и напряжения пробоя электроприбора. Просто по время сработки УЗИП за счёт ёмкости линии всё равно идёт подскок напряжения, и чем дальше от УЗИП тем больше напряжение.
Спасибо, понятно! По остаточному напряжению после УЗИП: конечно чем меньше оно тем лучше. Но вся нормальная техника должна выдерживать 2-2,5 кВ, т.е. по сути 2 класс ограничителя.
MINik написал : каждый производитель регламентирует зону установки такого устройства (30м написано в инструкции к оборудованию шнайдера)
Но например у хакела в идет в основном рекомендация по монтажу, расстояние не так критично видимо для них.
28.04.2014 в 16:24:31
MINik написал : Aoz, наверное имеет смысл в старинном доме с газом где на вводе 2автомата по 16А стоят
Или с контактором (если кто-то хочет отрубать фазу и ноль, например)
28.04.2014 в 17:03:33
Или отдельно для холодильника, либо на отдельную линию.
28.04.2014 в 17:36:39
Tool написал : Спасибо, понятно! По остаточному напряжению после УЗИП: конечно чем меньше оно тем лучше. Но вся нормальная техника должна выдерживать 2-2,5 кВ, т.е. по сути 2 класс ограничителя.
Но например у хакела в идет в основном рекомендация по монтажу, расстояние не так критично видимо для них.
В принципе да, на входе всех блоков питания должны стоять маленькие варисторы, в более нормальной технике даже на 6кВ импульс рассчитано.
Самое гадкое место образуется в водопроводе и в телекоммуникациях (антенна, телефон проводной). Там получается петля часто с большим метражом по периметру, на которой может выплеск свыше 6кА волны 8\20. Все эти амперы и вольты муторно, но в Excel с помощью формул из МЭК 62305-4 просчитываются.
28.04.2014 в 17:47:45
Вот и вопрос куда можно приткнуть.Кстати кто где берёт УЗМ 51М?В ЭТМ это заказная позиция,я планирую в мае взять.
Продам УЗМ50М,СР722
28.04.2014 в 21:12:53
Aoz написал : В ЭТМ это заказная позиция
закажите - недели через 2 -3 привезут. аВообще на сайте меандра начал инет магазин действовать, попробуйте там, только говорят доставка кусачая
28.04.2014 в 21:33:02
Synopsis написал : В принципе да, на входе всех блоков питания должны стоять маленькие варисторы, в более нормальной технике даже на 6кВ импульс рассчитано.Самое гадкое место образуется в водопроводе и в телекоммуникациях (антенна, телефон проводной).
Даже такие небольшие БП как от в ноутбуках? Не разбирал ни одного не видел просто даже на чем собраны они.Коммуникации вроде водопровода не страшны - редко соединены с электрикой, да и трубы пластик почти всегда сейчас. Слаботочка и антенна вот да слабые места согласен.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.