Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

16.11.2009 в 21:34:43

mastak написал : Получены первые результаты испытаний на предмет практического подтверждения правильности выбора порогов и времён срабатывания устройства защиты УЗМ-50 и подтверждения способности бытовой и офисной техники выдерживать повышенное напряжение питания до порогов срабатывания УЗМ-50, а также скачка напряжения, до предельного напряжения питания УЗМ-50 (440В).

Хорошие результаты! Но еще хотелось бы увидеть результаты испытания узм-40 по той же методике. Интересно, в этом случае осталась бы цела техника? Ведь время срабатывания у него ниже намного, так что это можно было бы однозначно сделать вывод о влиянии времени отключения.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

16.11.2009 в 22:46:29

mastak написал : результаты испытаний

напряжение на сет. входе испытуемых устройств оциллографировалось ? Синус "чистый", скачок перегрузки начинается в момент перехода через "0" или рандомизированно добавляется к синусоиде 220В ?

Кстати, для оценки "запаса прочности" БП бытовой техники неплохо было бы через ЦЗО смотреть аварийный уровень напряжения на силовом(-ых) электролитах и стоке/коллекторе/выходе драйвера флайбэка - там обычно осн. источники пробоев.

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

17.11.2009 в 09:18:02

Одна из оценок УЗМ. http://proekt.by/index.php?topic=13227.new;topicseen#new "...Внимательно читаем паспорт на УЗМ: Поглощение одиночного импульса 10000А - 8/20 мкс 200 дж - вроде хорошо... но время срабатывания защиты у нас скока? Правильно 20 мс. Считаем 20 мс-20мкс=19мс980мкс - 99% времени ничем не защищены... сидим, курим бамбук и молимся....

Смотрим паспорт на супрессор - там диаграмма рассеиваемой мощности в зависимости от длительности импульса. На 10 мс вполне вытягивает. Полпериода. Куда больше.

Далее, оценим эксплуатационные удобства... примеры, умозрительные, но расскажите, где я не прав.

  1. Вот у нас старый дом... сосед балуется пылесосом. Вырубило УЗМ вечером. Ваша жена смотрит очередную серию сериала. Она БУДЕТ ЖДАТЬ 6 минут??? Можете провести опрос - за 6 минут или она вас приложит чем нибудь тяжелым, или вы САМИ включите его.
  2. Купили вы себе бук (комп или тот-же TV) c многостандартным блоком питания (напряжение работы 90-265В). Поехали на дачу. Там напряжение просело ниже 170. Далее что вы скажете изготовителю УЗМ?
  3. В один из дней рядом с вашим домом молния шарахает в ЛЭП. Перегрузка такова, что выбивает вышестоящий автомат (из-за встроенного варистора). И где, спрашивается тут соблюдается принцип селективности? Куда должен бежать пользователь? Или купить отдельный таймер, и, если свет не появился 6 минут, идти к щитку и дергать рубильник автомата? И не забыть инструкцию на стенку для домашних, что делать, если света нет больше 6 минут...
  4. Про перегузку более 200 дж и/или длительностью свыше 20 мкс и менее 20 мс я уже написал.

Моё ИМХО - УЗМ это надувательство потребителей. Ни чем не лучше ИБП, которое надо ставить для дорогой техники. А для защиты от перенапряжений дешевой - ставьте разрядники..."

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

17.11.2009 в 19:25:06

mastak написал : но время срабатывания защиты у нас скока? Правильно 20 мс.

Это узм-50 такое время срабатывания имеет, а предыдущие устройства намного большее.

mastak написал : Вот у нас старый дом... сосед балуется пылесосом. Вырубило УЗМ вечером.

При включении пылесоса происходит посадка напряжения как я понимаю, так от этого узм не должно срабатывать. просадка ведь кратковременная и не большая.\

mastak написал : Там напряжение просело ниже 170. Далее что вы скажете изготовителю УЗМ?

Главное ограничить максимальное напряжения для защиты техники, минимальное уже вопрос второй очереди.

mastak написал : Моё ИМХО - УЗМ это надувательство потребителей. Ни чем не лучше ИБП, которое надо ставить для дорогой техники. А для защиты от перенапряжений дешевой - ставьте разрядники..."

ясное дело что ибп не заменит такое устройсто, но на вводе в квартирный щит бесперебойник не поставишь, а техники другой в доме много бывает. Тех же энергосберегающих ламп может быть не на 1 т.р. Поэтому требуется устройсто, которое может надежно защитить технику как от импульсных скачков, так и при длительном повышении напряжения таких как перекос фаз. Подходит ли под эти критении узм уж не знаю...

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

20.11.2009 в 16:12:43

mastak написал : Получены первые результаты испытаний.... ....Результаты здесь - http://meandr.ru/texts/text4a.html

Продолжены испытания УЗМ-50 (см. там же).

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

21.11.2009 в 14:04:19

Что за устройство АЗМ-40? По начинке это как раз аналог предыдущих УЗМ?

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

21.11.2009 в 14:18:15

Tool написал : Что за устройство АЗМ-40? По начинке это как раз аналог предыдущих УЗМ?

АЗМ-40, ф. Ресанта, HDP40 ф. Changxin Electronic, 3SL15 ф. Sassin - это аналоговые (на ОУ-LM324-все по одной схеме) устройства защиты китайской разработки и производства. Первая модель УЗМ имела аналогичную схему контроля с изменённой схемой питания (для сохранения работоспособности до 440В) и дополненная мощным варистором. Все остальные модели УЗМ не имеют ничего общего с АЗМ, кроме корпуса и клемм. (см. - http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1340812&postcount=1)

0
Ф0
Ф0
Новичок

Регистрация: 01.04.2009

Озерск

Сообщений: 75

21.11.2009 в 19:57:54

вчера клиенту заменил рнпп-301(пастоянно срабатывало из-за перекоса фаз) на узм-40 на каждую фазу,сегодня одно сработало,(померил 1ф-205в,2фсраб.узм-170в,3ф-244в),и 40мин не вкл.потом отк. всю напругу,диспечер сообщил что на одной фазе было мало напряжение,потом обрыв провода,как линию востановят так включат. вкл через час.померил:1ф-220в 2ф-210в 3ф-225в.в магазине вечером из разговоров женщин-был скачек напр. у кого то все сгорело.Хотелось бы узнать при каком напр.вкл узм,при 170-175в не вкл.

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

21.11.2009 в 20:22:15

Ф0 написал : Хотелось бы узнать при каком напр.вкл узм,при 170-175в не вкл.

Для обеспечения безопасного пуска некоторого оборудования (холодильники, компрессоры и пр) Порог включения УЗМ40/41/30/31/50 сделан 180-185В. Иначе могут быть проблемы.

0
Ф0
Ф0
Новичок

Регистрация: 01.04.2009

Озерск

Сообщений: 75

21.11.2009 в 22:54:41

еще вопрос.на прошлой недели у ваших дилеров в Челябинске хотел заказать узм-50.ответ:узм-50 выпущено маленькой партией,отправлено на испытания,заказать нельзя.пришлось заказывать узм-40.когда можно расчитовать на узм-50.51

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

21.11.2009 в 23:03:31

Ф0 написал : ...на прошлой недели у ваших дилеров в Челябинске хотел заказать узм-50.ответ:узм-50 выпущено маленькой партией,отправлено на испытания,заказать нельзя.пришлось заказывать узм-40.когда можно расчитовать на узм-50.51

Нет. Вас ввели в заблуждение. УЗМ-50 есть на складе в достаточном количестве. Напишите на info@meandr.ru - кто вам отказал. Мы примем меры.

0