Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

30.05.2017 в 14:05:41

Что могут порекомендовать знающие люди?


MoMeNT, не живите прошлым, думайте о будущем. :)

Никакие РН с АПВ не смогут включить AFDD/RCBO и AFDD/MCB, если они сработают от своей встроенной защиты от перенапряжения одновременно с РН, или отключатся после очередной процедуры самотестирования (каждые 15 часов) при отрицательном результате теста, или от искрения. Вот и всё! 25 кг свинины высшего сорта в морозильнике теперь могут протухнуть пока Вы отдыхаете на пляже в Акапулько. :)


Это начало конца эпохи УЗМ51М. Как часто случается с первопроходцами в каком-либо деле (защита от дуги), Судьба сыграет злую шутку с Меандром. Когда публика созреет, какой-нибудь КЭАЗ, как карточный шулер достающий из рукава туз, выбросит на рынок китайский AFDD/RCBO под маркой KEAZ Optima. ИМХО.

0
iGregory
iGregory
Новичок

Регистрация: 11.05.2017

Сообщений: 29

31.05.2017 в 21:51:50

Пожалуй подброшу относительно "качества" продукции меандра. Куплено неделю назад в их фирменном интернет-магазине 3 вара и 3 узм51мд. В результате 1 узм отработал менее дня, практически без нагрузки и помер. Вар на другой фазе периодически показывает нагрузку в 0,2-0,3А, хотя нагрузка не подключена в щите совсем. Как оно отработает в нужный момент - большой вопрос. На ремонт в Питер, но это затраты на пересыл и время.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115980

31.05.2017 в 22:00:16

BV написал: mastak, Ответите на вопрос? //www.mastergrad.com/forums/t219139-impulsnoe-rele-i-vyklyuchateli/?p=6028026#post6028026

BV, ответа так и не дождался...

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

31.05.2017 в 22:06:17

iGregory, А где покупали? Туда разве нельзя сдать/обменять?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

iGregory
iGregory
Новичок

Регистрация: 11.05.2017

Сообщений: 29

31.05.2017 в 22:21:03

MaSeVi написал: iGregory, А где покупали? Туда разве нельзя сдать/обменять?

MaSeVi, в Питере, их магазин с доставкой в Москву. По их же телефону говорят "отправьте нам на тестирование и ремонт, а вообще быстрее конечно купить новый". На мой взгляд не должно быть 30% брака из коробки у нормальных производителей. Ну и сервис, конечно, более оперативный и доступный, уж в столице точно и не только в северной.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

31.05.2017 в 22:26:28

iGregory написал:

MaSeVi написал: iGregory, А где покупали? Туда разве нельзя сдать/обменять?

MaSeVi, в Питере, их магазин с доставкой в Москву. По их же телефону говорят "отправьте нам на тестирование и ремонт, а вообще быстрее конечно купить новый". На мой взгляд не должно быть 30% брака из коробки у нормальных производителей. Ну и сервис, конечно, более оперативный и доступный, уж в столице точно и не только в северной.

iGregory, Странная реакция производителя, конечно. И если Вы говорите правду, попросту свинское отношение! А почему не захотели купить здесь, в Москве? Хотя неважно, дело-то сделано. А вообще, есть правило, где гласное, где нет: отправка в их сторону за Ваш счёт, обратно - за счёт Меандра. Правда, тут гарантийный случай, вообще должны бесплатно все сделать....

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

iGregory
iGregory
Новичок

Регистрация: 11.05.2017

Сообщений: 29

31.05.2017 в 22:44:44

MaSeVi, было удобно докинуть из Питера. Со слов той же девушки по телефону, они отправляют на проверку и ремонт в Питер. Так что сроки короче не стали бы.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16949

31.05.2017 в 23:07:04

iGregory, Жесть, если честно! В таком городе, как Москва, могли бы и сервисный центр открыть. Но это я так, к слову. Брюзжу, наверное)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

02.06.2017 в 22:02:00

Не работает ОМ-63. Что может быть с ним не так. Покупал 3 года назад, через год смонтировал систему - включил - всё работало (во всяком случае хоть горели светодиоды), потом занялся отделкой дома. Сегодня включил и полная тишина ни один светодиод не горит. На входе ОМ-63 напряжение есть и всё тишина.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.06.2017 в 22:44:08

1ynn написал: Не работает ОМ-63. Что может быть с ним не так

И Вы всерьёз полагаете, что после столь "подробного" описания симптомов, последует конкретная рекомендация? ;) Хотя одна есть... купите новый ОМ63

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва

Сообщений: 296

02.06.2017 в 23:35:36

sergey_sav написал:

1ynn написал: Не работает ОМ-63. Что может быть с ним не так

И Вы всерьёз полагаете, что после столь "подробного" описания симптомов, последует конкретная рекомендация? ;) Хотя одна есть... купите новый ОМ63

sergey_sav, А есть ли смысл покупать ОМ-63, или лучше купить что то другое?

0