ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24858

26.08.2023 в 12:29:59

Юрка написал: 10,16 кОм (автомат 16 А) и 9,82 кОм (автомат 25 А). Получается 220/10000=0,022 [А]

Резисторы, чтобы набрать 3-6 килоом в хозяйстве найдутся? Из ЛН собрать, к примеру, замерив сопротивление холодной спирали.

P.S. Может, трансформатор тоже где-то заныкан? ;)

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24858

26.08.2023 в 12:30:50

Юрка написал: 10,16 кОм (автомат 16 А) и 9,82 кОм (автомат 25 А). Получается 220/10000=0,022 [А]

Резисторы, чтобы набрать 3-6 килоом в хозяйстве найдутся? Из ЛН собрать, к примеру, замерив сопротивление холодной спирали.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

26.08.2023 в 12:33:18

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал: dokar, 3-й полюс и N, через Эл. Блок

MaSeVi, а почему тогда

ток как раз 2,5Iдельтаn ?

230/5000=0.046А

СтранникXXI, Я про 380 считал. Под 230 да, так

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

26.08.2023 в 12:38:58

СтранникXXI,

При тестовом резисторе 10кОм?

Если сопротивление 10 кОм (я, правда, не заметил сообщения от таком измерении), то АВДТ - бракованый или сломанный (кто-то умудрился повредить резистор), под замену. Но доказательство этого может оказаться немного сложнее, возможно, придётся таки найти документацию на ABB, где указаны пределы напряжения для работоспособности кнопки «Тест» в явном виде.

Разрешите напомнить, согласно, к примеру, ГОСТ IEC/TR 60755-2017 (или ГОСТ по АВДТ) испытательный ток кнопки «Тест» должен быть 2,5Δn, т.е. ≈5,3 кОм.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

26.08.2023 в 13:02:04

dokar написал: а узошка отстроена на ровно 30mA ?

Хагер "любит" таким баловаться, у них практически всегда сработка от 25мА)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

26.08.2023 в 13:19:58

ВТБ! написал:

Юрка написал: 10,16 кОм (автомат 16 А) и 9,82 кОм (автомат 25 А). Получается 220/10000=0,022 [А]

Резисторы, чтобы набрать 3-6 килоом в хозяйстве найдутся? Из ЛН собрать, к примеру, замерив сопротивление холодной спирали.

P.S. Может, трансформатор тоже где-то заныкан? ;)

ВТБ!, Это Вы к чему? Если «колхозить» и «шунтировать» на недостающие 17 кОм (30/0.85 - 22 ≈ 17 мА), то лучше не активным сопротивлением мощностью 5 Вт, а конденсатором. ;)

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

26.08.2023 в 13:35:34

Юрка написал:

СтранникXXI написал: Проверяйте в 3-фазной сети.

А где ж её взять? :confused: У продавца в офисе наверняка есть 380, но вряд ли даст залезть в щиток и провести эксперимент. Мне замену автомата уже одобрили, но теперь смысла в ней нет.

Юрка, если нужно заставить работать именно эти АВДТ, то можно перемычками пустить тестовый ток дважды через трансформатор. По-моему, если подать N на входной N, а выходной N не только на выход, но и перемычкой на вход второго контакта, а L пустить по третьему контакту, ток удвоится и вуаля (но это неточно, надо ещё раз пройтись по схеме). ;)

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

26.08.2023 в 13:43:19

Юрка написал:

СтранникXXI написал: Проверяйте в 3-фазной сети.

А где ж её взять? :confused: У продавца в офисе наверняка есть 380, но вряд ли даст залезть в щиток и провести эксперимент. Мне замену автомата уже одобрили, но теперь смысла в ней нет.

Юрка, если нужно заставить работать именно эти АВДТ, то можно перемычкой пустить тестовый ток дважды через трансформатор. Несимметричная схема (вход сверху, потребитель снизу) с одной перемычкой:

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

26.08.2023 в 13:57:50

Юрка написал:

СтранникXXI написал: Проверяйте в 3-фазной сети.

А где ж её взять? :confused: У продавца в офисе наверняка есть 380, но вряд ли даст залезть в щиток и провести эксперимент. Мне замену автомата уже одобрили, но теперь смысла в ней нет.

Юрка, если нужно заставить работать именно эти АВДТ, то можно перемычкой пустить тестовый ток дважды через трансформатор. Несимметричная схема (вход сверху, потребитель снизу) с одной перемычкой:

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24858

26.08.2023 в 14:21:14

Serge3leo написал: лучше не активным сопротивлением мощностью 5 Вт

Какие ватты? - Счёт на сотые доли секунды, можно джоули считать. УЗО номиналом 16А точно сработает при последовательном подключении.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24858

26.08.2023 в 14:25:40

Serge3leo написал: пустить тестовый ток дважды через трансформатор

:applause: :applause: :applause:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу