26.08.2023 в 12:29:59
Юрка написал: 10,16 кОм (автомат 16 А) и 9,82 кОм (автомат 25 А). Получается 220/10000=0,022 [А]
Резисторы, чтобы набрать 3-6 килоом в хозяйстве найдутся? Из ЛН собрать, к примеру, замерив сопротивление холодной спирали.
P.S. Может, трансформатор тоже где-то заныкан? ;)
26.08.2023 в 12:30:50
Юрка написал: 10,16 кОм (автомат 16 А) и 9,82 кОм (автомат 25 А). Получается 220/10000=0,022 [А]
Резисторы, чтобы набрать 3-6 килоом в хозяйстве найдутся? Из ЛН собрать, к примеру, замерив сопротивление холодной спирали.
26.08.2023 в 12:33:18
СтранникXXI написал:
MaSeVi написал: dokar, 3-й полюс и N, через Эл. Блок
MaSeVi, а почему тогда
ток как раз 2,5Iдельтаn ?
230/5000=0.046А
СтранникXXI, Я про 380 считал. Под 230 да, так
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.08.2023 в 12:38:58
СтранникXXI,
При тестовом резисторе 10кОм?
Если сопротивление 10 кОм (я, правда, не заметил сообщения от таком измерении), то АВДТ - бракованый или сломанный (кто-то умудрился повредить резистор), под замену. Но доказательство этого может оказаться немного сложнее, возможно, придётся таки найти документацию на ABB, где указаны пределы напряжения для работоспособности кнопки «Тест» в явном виде.
Разрешите напомнить, согласно, к примеру, ГОСТ IEC/TR 60755-2017 (или ГОСТ по АВДТ) испытательный ток кнопки «Тест» должен быть 2,5Δn, т.е. ≈5,3 кОм.
26.08.2023 в 13:02:04
dokar написал: а узошка отстроена на ровно 30mA ?
Хагер "любит" таким баловаться, у них практически всегда сработка от 25мА)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.08.2023 в 13:19:58
ВТБ! написал:
Юрка написал: 10,16 кОм (автомат 16 А) и 9,82 кОм (автомат 25 А). Получается 220/10000=0,022 [А]
Резисторы, чтобы набрать 3-6 килоом в хозяйстве найдутся? Из ЛН собрать, к примеру, замерив сопротивление холодной спирали.
P.S. Может, трансформатор тоже где-то заныкан? ;)
ВТБ!, Это Вы к чему? Если «колхозить» и «шунтировать» на недостающие 17 кОм (30/0.85 - 22 ≈ 17 мА), то лучше не активным сопротивлением мощностью 5 Вт, а конденсатором. ;)
26.08.2023 в 13:35:34
Юрка написал:
СтранникXXI написал: Проверяйте в 3-фазной сети.
А где ж её взять? :confused: У продавца в офисе наверняка есть 380, но вряд ли даст залезть в щиток и провести эксперимент. Мне замену автомата уже одобрили, но теперь смысла в ней нет.
Юрка, если нужно заставить работать именно эти АВДТ, то можно перемычками пустить тестовый ток дважды через трансформатор. По-моему, если подать N на входной N, а выходной N не только на выход, но и перемычкой на вход второго контакта, а L пустить по третьему контакту, ток удвоится и вуаля (но это неточно, надо ещё раз пройтись по схеме). ;)
26.08.2023 в 13:43:19
Юрка написал:
СтранникXXI написал: Проверяйте в 3-фазной сети.
А где ж её взять? :confused: У продавца в офисе наверняка есть 380, но вряд ли даст залезть в щиток и провести эксперимент. Мне замену автомата уже одобрили, но теперь смысла в ней нет.
Юрка, если нужно заставить работать именно эти АВДТ, то можно перемычкой пустить тестовый ток дважды через трансформатор. Несимметричная схема (вход сверху, потребитель снизу) с одной перемычкой:
26.08.2023 в 13:57:50
Юрка написал:
СтранникXXI написал: Проверяйте в 3-фазной сети.
А где ж её взять? :confused: У продавца в офисе наверняка есть 380, но вряд ли даст залезть в щиток и провести эксперимент. Мне замену автомата уже одобрили, но теперь смысла в ней нет.
Юрка, если нужно заставить работать именно эти АВДТ, то можно перемычкой пустить тестовый ток дважды через трансформатор. Несимметричная схема (вход сверху, потребитель снизу) с одной перемычкой:
26.08.2023 в 14:21:14
Serge3leo написал: лучше не активным сопротивлением мощностью 5 Вт
Какие ватты? - Счёт на сотые доли секунды, можно джоули считать. УЗО номиналом 16А точно сработает при последовательном подключении.
26.08.2023 в 14:25:40
Serge3leo написал: пустить тестовый ток дважды через трансформатор
:applause: :applause: :applause:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.