24.12.2012 в 12:17:17

А УМЗ 30 или 31 не подойдет? Или очень слабое?

0
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

24.12.2012 в 13:04:31

Накидал всего что смог :o. Надо еще все как то соеденить и определиться с производителем, наверное Легран или Шнайдер. Исходил из вместимости шкафа. А каким сечением провода делать соединения в шкафу?
Наверное после нового года надо заниматься, а то устрою салют раньше времени :)

0
Вложение
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.12.2012 в 14:11:45

burn70 написал : УЗМ -51м на 63 А, не много на квартиру?

УЗМ - это не автомат и мощность не ограничивает, 63А - это просто длительно допустимый ток реле УЗМ, который не стоит превышать.

burn70 написал : А УМЗ 30 или 31 не подойдет? Или очень слабое?

устаревшая модель.

burn70 написал : Накидал всего что смог

из замеченного

  1. не стоит вешать свет под розеточное узо, линий света можно поменьше
  2. узо 25А 10А - редкий вид, вполне достаточно узо на 30мА. лучше взять узо на 40А, на всякий случай :) разница в цене небольшая
  3. что такое РН?
0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

24.12.2012 в 15:08:23

vlad277 написал : Оказалось, что ашановские дешевые автоматы отлично работают. За 2,5 года никаких инцидентов. Зря меня пугали, что они выйдут из строя. Все отлично!

Оказалось, что вот такие автоматы http://savepic.ru/3527264.htm тоже отлично работают, и не 2,5 года, а поболее. И все отлично! :)

0
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

24.12.2012 в 15:16:12

О, Дальний восток подключился! Я в Благовещенске 20 лет прожил. РН - вроде как реле напряжения, с индикацией, показывает входное напряжение. Еще накидал. Наверное кроме меня никто не поймет;)

0
Вложение
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

24.12.2012 в 16:08:09

burn70, УЗО 25А/0,01А смело меняйте на 25А/0,03А. УЗО 0,01А ставится только на единичный потребитель. Левое УЗО 25А/0,03А меняйте на 63А/0,03А. РН уберите, так как УЗМ и РН в принципе одинаковы. Или вместо него поставьте вольтметр, если уж хочется на цифирьки глазеть. Вольтметр можно такой:

0
Вложение
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

24.12.2012 в 16:20:44

Спасибо. Поеду за покупками.:clapping приобрел УЗМ-51 М. Больше в магазине ничего достойного не оказалось, весь товар из поднебесной, буду искать. Каким сечением провода выполнить распайку в щитке, 2,5-3 или 4? Купил наконечники на провода (на пробу), одевается на жилу а плоский конец в клемник, и зажимается. Стоит использовать или просто зачищать и в клемник?

0
Аватар пользователя
DandS48

Местный

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

24.12.2012 в 22:42:58

burn70 написал : Еще накидал.

УЗО 25А/0,01А оставить несмотря на все советы или можно сменить на диф. 16А/0,01А и оставить на нем обязательно водонагреватель. Так же можно оставить на нем свет в ванной и туалете. Остальные нагрузки с данного УХО перенести на УЗО 25А/0,03А (УЗО 40А/0,03А). УЗО 25А/0,03А лучше заменить на 40А/0,03А или 63А/0,03А, смотрите по деньгам. РН или вольтметр поставить параллельно УЗМ-51М, а не последовательно.

А в остальном хорошая схема будет :)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.12.2012 в 02:02:20

DandS48 написал : УЗО 25А/0,01А оставить

вы его сначала купить попробуйте, и чтобы это не китайское электронное г было. кроме того, никто не отменял требования ПУЭ на соответствие фонового тока утечки не более 1/3 номинала дифтока узо, исходя из 0.4мА на 1А нагрузки и 10мкА на погонный метр электропроводки.

DandS48 написал : или 63А/0,03А, смотрите по деньгам.

если смотреть не на Ярославль, а на номинал вводного автомата, то можно заметить, 40А узо вполне достаточно даже при таком благоприятном событии, как реконструкция стояка.

DandS48 написал : РН или вольтметр поставить параллельно УЗМ-51М

особенно любопытно предложение поставить реле напряжения параллельно узм. как вы представляете алгоритм работы такого тандема?

0
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

25.12.2012 в 10:36:54

В просторах инета нашел Schneider SE Acti 9 УЗО iID 2П 25A 10mA AC-тип, не факт что смогу найти у себя в городе.
Что то снова начинаю путаться, попробую еще схему пересмотреть.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.12.2012 в 12:00:38

burn70 написал : Что то снова начинаю путаться

все просто: узо на ток 10мА рассчитано на подключение только одной групповой линии на 16А и смысл его ставить есть только для "мокрых" помещений. хотите больше линий на одном узо - ставьте 30мА.

0
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

25.12.2012 в 12:51:45

Ранее уже спрашивал, но так и неполучил ответы. Каким сечением провода выполнить распайку в щитке, 2,5-3 или 4? Купил наконечники на провода (на пробу), одевается на жилу а плоский конец в клемник, и зажимается. Стоит использовать или просто зачищать и в клемник?
Внес изменения в схему. Так лучше будет?

0
Аватар пользователя
DandS48

Местный

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

25.12.2012 в 15:12:01

andrewkhv написал : если смотреть не на Ярославль, а на номинал вводного автомата, то можно заметить, 40А узо вполне достаточно даже при таком благоприятном событии, как реконструкция стояка.

Тут согласен, только иногда разница в цене между 40А и 63А всего 50-100р, то можно взять и 63А.

andrewkhv написал : особенно любопытно предложение поставить реле напряжения параллельно узм. как вы представляете алгоритм работы такого тандема?

Только для индикации текущего напряжения, более ни каких функций реле напряжения выполнять не будет.

andrewkhv написал : вы его сначала купить попробуйте

Согласен, купить наверное тяжело и лучше заменить на УЗО или дифф на

DandS48 написал : 16А/0,01А и оставить на нем обязательно водонагреватель.

0
Аватар пользователя
DandS48

Местный

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

25.12.2012 в 15:15:14

burn70 написал : Каким сечением провода выполнить распайку в щитке, 2,5-3 или 4?

Делайте на 4мм2, моножилы хорошо гнутся пассатижами, проблем вызвать не должно.

burn70 написал : Купил наконечники на провода (на пробу), одевается на жилу а плоский конец в клемник, и зажимается. Стоит использовать или просто зачищать и в клемник?

Какие конкретно наконечники? Если наконечники для обжима многожильных проводов, то для них нужен специальный инструмент. Для моножил они не требуются.

burn70 написал : Внес изменения в схему. Так лучше будет? Вложение 351197

Не открывается.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.12.2012 в 15:19:09

burn70, вполне достаточно моножилы 4 квадрата (провод ПВ-1). никаких наконечников к нему не нужно. можно также восмользоваться гибким многопроволочным ПВ-3, к нему потребуются наконечники НШВИ и НШВИ2, которые можно обжать пассатижами. соблюдайте цветовую маркировку: голубой цвет - нулевой проводник, желто-зеленый - только "земля".