26.12.2012 в 17:22:36
DandS48 написал : кабель3х2,5мм2 спокойно держит 25-30А,
Это при прокладке открыто, одиночным кабелем. При скрытой проводке и пучком меньше. И не забывайте, что автоматы установленные в ряд, вплотную ухудшают свои возможности примерно на 30%.
26.12.2012 в 19:01:45
DED@ПВО Знаю, при пуске в несколько секунд это все можно не учитывать.
26.12.2012 в 19:18:58
DandS48 написал : Знаю, при пуске в несколько секунд это все можно не учитывать.
Вот когда выбъет, тогда быстренько все учтете.
26.12.2012 в 19:24:32
DED@ПВО написал : Вот когда выбъет, тогда быстренько все учтете.
Если выбьет, значит есть проблема и её надо найти и устранить, а в нормальных условиях не выбьет.
26.12.2012 в 21:20:47
andrewkhv написал : burn70, откуда нарисовался вводной автомат на 16А? вы решили себе в полтора раза урезать мощность - с 5 до до 3.5кВт?
и зачем вам рубильник, когда все в одном щите? по-хорошему, конечно, вводной автомат надо на лестничной клетке ставить для защиты ввода. тогда рубильник еще имеет хоть какой-то смысл
Автомат заменил. в том то и дело что вводной автомат хочу поставить на лестничной клетке (там сейчас вообще ничего нет), а рубильник в квартирный щиток.
26.12.2012 в 21:46:22
DandS48 написал : Если выбьет, значит есть проблема и её надо найти и устранить, а в нормальных условиях не выбьет.
Что интересно, сейчас на все стоит 2 автомата на 16А+ еще один на 16А на водонагреватель, и ничего не выбивает. Но в связи с ремонтом и после 2х случаев отгорания нулевого провода, где то в подвале, решил защититься на будущее.
26.12.2012 в 22:22:57
Нарисовал схему, на этот раз цветную :). вроде учел все.
26.12.2012 в 22:39:22
burn70 Отличная схема. Только провод алюминиевый перед АВ25А замените на медь 4мм2.
А про РЕ стоит забыть до реконструкции. Тяните везде трехжильные кабели, а в щите провод под РЕ заизолируйте и сложите. Если вдруг проведут реконструкцию, то тогда просто подключите.
26.12.2012 в 22:57:05
УЗО 63А почему-бы не поменять на 40А?
26.12.2012 в 23:00:31
ksiman написал : УЗО на 63А почему-бы не поменять на 40А?
А какая разница, главное чтобы держало сквозной ток более автомата под ним.
27.12.2012 в 03:50:09
burn70, на ваш подъездный щиток без валидола смотреть невозможно, и земля в нем если и есть, то лежит на дне щита - за 50лет она там образовалась из пыли и окурков... так что брать ее пока неоткуда.
плохо, что линии освещения без узо. при двухпроводке узо - единственная надежда от поражения током и пожара из-за утечек на всякие железяки и просто влажные стены.
27.12.2012 в 09:57:19
DandS48 написал : burn70Только провод алюминиевый перед АВ25А замените на медь 4мм2.
Алюминиевый провод это отвод от стояка 10-15 см. В щитке сейчас просто скрутки в "орехах", дальше провода идут по квартирам (на щитки). Хочу отрезать свой провод (10-15см) и подключить вводной автомат, дальше медью 3х4 в квартиру. Если ставить медь полностью до скрутки то как соеденить медный провод с алюминиевой скруткой? Помоему лучше не будет.
27.12.2012 в 09:57:57
ksiman написал : УЗО 63А почему-бы не поменять на 40А?
Пусть с запасом будет.:)
27.12.2012 в 10:04:34
andrewkhv написал : burn70, на ваш подъездный щиток без валидола смотреть невозможно, и земля в нем если и есть, то лежит на дне щита - за 50лет она там образовалась из пыли и окурков... так что брать ее пока неоткуда.
плохо, что линии освещения без узо. при двухпроводке узо - единственная надежда от поражения током и пожара из-за утечек на всякие железяки и просто влажные стены.
На днях ковырял стены в туалете под кафель, в углу между стеной и потолком есть арматурина примерно 20-30 мм, может ее использовать в качестве "земли"? Больно удобно расположена, см в 30-50 от нового щитка будет. Как можно проверить эту арматуру на возможность использования в качестве "заземления"?
27.12.2012 в 12:48:06
burn70 написал : Как можно проверить эту арматуру на возможность использования в качестве "заземления"?
вот последствия таких необдуманных и абсурдных действий:
А потом прочтите начало темы. хорошо, что никого не убило, это весьма вероятный исход.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу