Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.12.2012 в 17:22:36

DandS48 написал : кабель3х2,5мм2 спокойно держит 25-30А,

Это при прокладке открыто, одиночным кабелем. При скрытой проводке и пучком меньше. И не забывайте, что автоматы установленные в ряд, вплотную ухудшают свои возможности примерно на 30%.

0
Аватар пользователя
DandS48

Местный

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

26.12.2012 в 19:01:45

DED@ПВО Знаю, при пуске в несколько секунд это все можно не учитывать.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.12.2012 в 19:18:58

DandS48 написал : Знаю, при пуске в несколько секунд это все можно не учитывать.

Вот когда выбъет, тогда быстренько все учтете.

0
Аватар пользователя
DandS48

Местный

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

26.12.2012 в 19:24:32

DED@ПВО написал : Вот когда выбъет, тогда быстренько все учтете.

Если выбьет, значит есть проблема и её надо найти и устранить, а в нормальных условиях не выбьет.

0
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

26.12.2012 в 21:20:47

andrewkhv написал : burn70, откуда нарисовался вводной автомат на 16А? вы решили себе в полтора раза урезать мощность - с 5 до до 3.5кВт?

и зачем вам рубильник, когда все в одном щите? по-хорошему, конечно, вводной автомат надо на лестничной клетке ставить для защиты ввода. тогда рубильник еще имеет хоть какой-то смысл

Автомат заменил. в том то и дело что вводной автомат хочу поставить на лестничной клетке (там сейчас вообще ничего нет), а рубильник в квартирный щиток.

0
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

26.12.2012 в 21:46:22

DandS48 написал : Если выбьет, значит есть проблема и её надо найти и устранить, а в нормальных условиях не выбьет.

Что интересно, сейчас на все стоит 2 автомата на 16А+ еще один на 16А на водонагреватель, и ничего не выбивает. Но в связи с ремонтом и после 2х случаев отгорания нулевого провода, где то в подвале, решил защититься на будущее.

0
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

26.12.2012 в 22:22:57

Нарисовал схему, на этот раз цветную :). вроде учел все.

0
Вложение
Аватар пользователя
DandS48

Местный

Регистрация: 08.12.2012

Липецк

Сообщений: 83

26.12.2012 в 22:39:22

burn70 Отличная схема. Только провод алюминиевый перед АВ25А замените на медь 4мм2.

А про РЕ стоит забыть до реконструкции. Тяните везде трехжильные кабели, а в щите провод под РЕ заизолируйте и сложите. Если вдруг проведут реконструкцию, то тогда просто подключите.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.12.2012 в 22:57:05

УЗО 63А почему-бы не поменять на 40А?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.12.2012 в 23:00:31

ksiman написал : УЗО на 63А почему-бы не поменять на 40А?

А какая разница, главное чтобы держало сквозной ток более автомата под ним.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.12.2012 в 03:50:09

burn70, на ваш подъездный щиток без валидола смотреть невозможно, и земля в нем если и есть, то лежит на дне щита - за 50лет она там образовалась из пыли и окурков... так что брать ее пока неоткуда.

плохо, что линии освещения без узо. при двухпроводке узо - единственная надежда от поражения током и пожара из-за утечек на всякие железяки и просто влажные стены.

0
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

27.12.2012 в 09:57:19

DandS48 написал : burn70Только провод алюминиевый перед АВ25А замените на медь 4мм2.

Алюминиевый провод это отвод от стояка 10-15 см. В щитке сейчас просто скрутки в "орехах", дальше провода идут по квартирам (на щитки). Хочу отрезать свой провод (10-15см) и подключить вводной автомат, дальше медью 3х4 в квартиру. Если ставить медь полностью до скрутки то как соеденить медный провод с алюминиевой скруткой? Помоему лучше не будет.

0
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

27.12.2012 в 09:57:57

ksiman написал : УЗО 63А почему-бы не поменять на 40А?

Пусть с запасом будет.:)

0
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

27.12.2012 в 10:04:34

andrewkhv написал : burn70, на ваш подъездный щиток без валидола смотреть невозможно, и земля в нем если и есть, то лежит на дне щита - за 50лет она там образовалась из пыли и окурков... так что брать ее пока неоткуда.

плохо, что линии освещения без узо. при двухпроводке узо - единственная надежда от поражения током и пожара из-за утечек на всякие железяки и просто влажные стены.

На днях ковырял стены в туалете под кафель, в углу между стеной и потолком есть арматурина примерно 20-30 мм, может ее использовать в качестве "земли"? Больно удобно расположена, см в 30-50 от нового щитка будет. Как можно проверить эту арматуру на возможность использования в качестве "заземления"?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.12.2012 в 12:48:06

burn70 написал : Как можно проверить эту арматуру на возможность использования в качестве "заземления"?

вот последствия таких необдуманных и абсурдных действий: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173879&p=3503298&viewfull=1#post3503298

А потом прочтите начало темы. хорошо, что никого не убило, это весьма вероятный исход.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу