burn70
burn70
Новичок

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

27.12.2012 в 10:04:34

andrewkhv написал : burn70, на ваш подъездный щиток без валидола смотреть невозможно, и земля в нем если и есть, то лежит на дне щита - за 50лет она там образовалась из пыли и окурков... так что брать ее пока неоткуда.

плохо, что линии освещения без узо. при двухпроводке узо - единственная надежда от поражения током и пожара из-за утечек на всякие железяки и просто влажные стены.

На днях ковырял стены в туалете под кафель, в углу между стеной и потолком есть арматурина примерно 20-30 мм, может ее использовать в качестве "земли"? Больно удобно расположена, см в 30-50 от нового щитка будет. Как можно проверить эту арматуру на возможность использования в качестве "заземления"?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.12.2012 в 12:48:06

burn70 написал : Как можно проверить эту арматуру на возможность использования в качестве "заземления"?

вот последствия таких необдуманных и абсурдных действий: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=173879&p=3503298&viewfull=1#post3503298

А потом прочтите начало темы. хорошо, что никого не убило, это весьма вероятный исход.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.12.2012 в 12:49:18

ksiman написал : Проверьте металлосвязь и используйте Технологию проверку тут ранее писали...

ссылку можно?

За такие советы надо той самой арматурой наказывать. потом - вечный бан с блокировкой по IP адресу

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.12.2012 в 16:36:57

ksiman написал : 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:

А куда, по-вашему, должен этот заземлтель подключаться?

ksiman написал : металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей

Это именно то, что нашел ТС?

burn70 написал : в углу между стеной и потолком есть арматурина примерно 20-30 мм,

0
burn70
burn70
Новичок

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

27.12.2012 в 20:59:05

Понял что нельзя к арматуре заземляться. А заземлиться хочется.. В плане текущего ремонта дома указано: Ремонт электрощитовых 20.05.2012 - 30.05.2012 Ремонт электропроводки 01.06.2012 - 15.06.2012 Но работы отложены черт знает на какой срок. В эти работы должна попасть проводка земли по щиткам или нет? Сделал заявку на пломбировку счетчика - назначили на 25 января, т.ч. время есть и щит собрать и кабель провести :). В выходной на поиск комплектующих :) Спасибо всем за советы :applause:.

0
burn70
burn70
Новичок

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

06.01.2013 в 20:29:08

Всех с праздником. В общем начал собирать щиток из того что смог найти, остальное (автоматы и выключатель нагрузки) пришлось заказать через инет.

При подключении трех УЗО (АВВ) хотел использовать шину и соответственно вопросы.

  1. У УЗО по 2 группы контактов, внизу и вверху. Можно на нижний\верхний подвести вводной провод а верхний\нижний использовать для подключения колодкой?
  2. Выход на автоматы брать можно любой (нижний или верхний)?
0
Вложение
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

06.01.2013 в 20:40:37

Я мимо проходил. Можно. Контактам на всё пофигу. Вот как на фотках показали - всё зашибись. Подавать-снимать напряжение можно у ABB с любой стороны.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.01.2013 в 21:00:57

burn70, Красиво,но, не все правильно. Абсолютно нет запаса проводов, хотя рекомендовано 100-150мм в запасе. Устраните "косячок".

0
burn70
burn70
Новичок

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

06.01.2013 в 21:17:48

Cs-Cs написал : Я мимо проходил. Можно. Контактам на всё пофигу. Вот как на фотках показали - всё зашибись. Подавать-снимать напряжение можно у ABB с любой стороны.

Спасибо. Про подачу напряжения понял, хотел везде сделать подачу сверху а съем с низу.

0
burn70
burn70
Новичок

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

06.01.2013 в 21:21:50

DED@ПВО написал : burn70, Красиво,но, не все правильно. Абсолютно нет запаса проводов, хотя рекомендовано 100-150мм в запасе. Устраните "косячок".

Не догнал. 100-150 мм на каждом проводе? т.е. если провод 50 мм, то его надо сделать с запасом и того 150-200 мм? Мне щиток надо менять:eek:

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.01.2013 в 21:25:13

Запас нужен прежде всего на вводном и отходящих кабелях:) Если перемонтаж не планируется, внутренний монтаж можно делать без запаса, тем более проводом ПВ1:)

0