27.12.2012 в 12:49:18

ksiman написал : Проверьте металлосвязь и используйте Технологию проверку тут ранее писали...

ссылку можно?

За такие советы надо той самой арматурой наказывать. потом - вечный бан с блокировкой по IP адресу

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

27.12.2012 в 16:36:57

ksiman написал : 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:

А куда, по-вашему, должен этот заземлтель подключаться?

ksiman написал : металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей

Это именно то, что нашел ТС?

burn70 написал : в углу между стеной и потолком есть арматурина примерно 20-30 мм,

0
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

27.12.2012 в 20:59:05

Понял что нельзя к арматуре заземляться. А заземлиться хочется.. В плане текущего ремонта дома указано: Ремонт электрощитовых 20.05.2012 - 30.05.2012 Ремонт электропроводки 01.06.2012 - 15.06.2012 Но работы отложены черт знает на какой срок. В эти работы должна попасть проводка земли по щиткам или нет? Сделал заявку на пломбировку счетчика - назначили на 25 января, т.ч. время есть и щит собрать и кабель провести :). В выходной на поиск комплектующих :) Спасибо всем за советы :applause:.

0
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

06.01.2013 в 20:29:08

Всех с праздником. В общем начал собирать щиток из того что смог найти, остальное (автоматы и выключатель нагрузки) пришлось заказать через инет.

При подключении трех УЗО (АВВ) хотел использовать шину и соответственно вопросы.

  1. У УЗО по 2 группы контактов, внизу и вверху. Можно на нижний\верхний подвести вводной провод а верхний\нижний использовать для подключения колодкой?
  2. Выход на автоматы брать можно любой (нижний или верхний)?
0
Вложение
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

06.01.2013 в 20:40:37

Я мимо проходил. Можно. Контактам на всё пофигу. Вот как на фотках показали - всё зашибись. Подавать-снимать напряжение можно у ABB с любой стороны.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.01.2013 в 21:00:57

burn70, Красиво,но, не все правильно. Абсолютно нет запаса проводов, хотя рекомендовано 100-150мм в запасе. Устраните "косячок".

0
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

06.01.2013 в 21:17:48

Cs-Cs написал : Я мимо проходил. Можно. Контактам на всё пофигу. Вот как на фотках показали - всё зашибись. Подавать-снимать напряжение можно у ABB с любой стороны.

Спасибо. Про подачу напряжения понял, хотел везде сделать подачу сверху а съем с низу.

0
Аватар пользователя
burn70

Местный

Регистрация: 07.01.2012

Ульяновск

Сообщений: 84

06.01.2013 в 21:21:50

DED@ПВО написал : burn70, Красиво,но, не все правильно. Абсолютно нет запаса проводов, хотя рекомендовано 100-150мм в запасе. Устраните "косячок".

Не догнал. 100-150 мм на каждом проводе? т.е. если провод 50 мм, то его надо сделать с запасом и того 150-200 мм? Мне щиток надо менять:eek:

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.01.2013 в 21:25:13

Запас нужен прежде всего на вводном и отходящих кабелях:) Если перемонтаж не планируется, внутренний монтаж можно делать без запаса, тем более проводом ПВ1:)

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.01.2013 в 22:00:08

ksiman написал : Если перемонтаж не планируется, внутренний монтаж можно делать без запаса, тем более проводом ПВ1

Никто не знает, что взбредет в голове завтра. Поэтому чтобы не было матюков, лучше оставить запас. А уложить запас, например кольцами, полукольцами не проблема.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

06.01.2013 в 22:04:55

Ну внутренний-то надо делать как есть. Всё равно ж всё гребёнками делается (в идеале) - так что в случае перемонтажа всё равно некоторую часть проводов надо выкинуть и заново собрать)

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.01.2013 в 00:15:44

Cs-Cs написал : Ну внутренний-то надо делать как есть. Всё равно ж всё гребёнками делается (в идеале) - так что в случае перемонтажа всё равно некоторую часть проводов надо выкинуть и заново собрать)

Даже если придется менять хоть один автомат, то прийдется укорачивать и зачищать для нового подключения, так как провод будет уже пожеванный винтом.

0
Аватар пользователя
Timur1976

Местный

Регистрация: 07.10.2007

Комсомольск-на-Амуре

Сообщений: 110

07.01.2013 в 09:01:39

Во. Всем привет, тоже не стал плодить тему. Похожая ситуация в маминой квартире, прошу помочь. Что есть. В этажном щитке два автомата на 25А. Раньше они отключали по половине квартиры (по 2 комнаты на автомат). Сделан ремонт в квартире, а дальше... Дальше ужас. Значит, счетчик перенесен внутрь квартиры уже давно. Поставили щиток пластиковый, с 3-мя автоматами. То ли соединили неверно, то ли еще что, в итоге: автомат на 25А, 2 автомата на 16А. Крайний правый (16А) отключает вторую половину, 25 и 16 отключают всю квартиру. Если в ванной включить нагреватель 1.5кВт, вышибает автомат на 25А. Я предложил заменить два автомата 25+16 на один сдвоенный на 40А. Но меня смущает 2 автомата на 25А в этажном щитке. Как быть?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

07.01.2013 в 10:16:53

DED@ПВО написал : Даже если придется менять хоть один автомат, то прийдется укорачивать и зачищать для нового подключения, так как провод будет уже пожеванный винтом

Эээ... да ЩАЗ. И шо вы скажете про такой монтаж: http://cs-cs.net/wp-uploads/2013/01/ShOpt08-SInside.jpg - в смысле, тут одни гребёнки и проводов нет ни фига почти =) Короче я к тому, что если вы, читая форум, учитесь, то учитесь правильно и советы давайте верные. Не надо в щитах такого рода оставлять запас проводов, которыми разводка сделана. Подключение - да, надо. А разводку можно делсть почти впритык.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

07.01.2013 в 10:24:01

Timur1976, Обычная классика жанра в этажном щитке была такая: один автомат на 16А на свет и розетки санузла (если они в трёхклавишном блоке ванная-туалет-кухня) и другой автомат - на все розетки. А то, что получилось, наверное, всё равно переокучивать надо. Фото в студию.

0