Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.11.2017 в 23:48:41

Fursic, полотенцесушитель, подключённый по заведомо рабочей схеме, вообще не зависит от скорости циркуляции воды в стояке. На Вашем же фото - трэш и угар, с таким подключеним скорость циркуляции должна быть запредельной, чтобы полотенчик заработал.

0
Volklama
Volklama
Новичок

Регистрация: 17.11.2017

Омск

Сообщений: 5

17.11.2017 в 20:09:45

Коллеги по форуму, добрый день . опять в тему, нужен совет, и кирпич. полотенцесушитель лесенка 50/100, нижнее подключение. От стояка ГВ (2х дюймовый с заужением до 1 дюйма), двумя трубами 3/4 с кранами выводы Через трубы рехаувские вниз к полу ,затем через пол сантиметров 50 и вверх на полотенцесушитель. Расстояние между выводами со стоянка ГВ 50 см. Теперь сама история- Ещё в начале ремонта я почитал немного форум о не работающих полотенце сушилках. Пригласили специалиста типа который паяет рехаувские трубы , показали вариант планируемого подключения через пол. Я задал вопрос что совсем не понимаю физики вопроса, с какого чуда при таком подключении он должен работать? Товарищь уверил меня что заужения на 50% между стояком ГВ достаточно чтоб гонять воду по полотенцесушителю, за счёт разницы в давлении, И типа мы так делали даже кидали трубы на другую стенку и все работало. Оснований не доверять словам "специалиста " у меня не было, а также не было времени т.к. сроки ремонта поджимали. Итог какой и предполагался мной, никакой ПС не греет, точнее греет если только воду погоняешь в ванную минут на 10. А потом остывает. Звоню "специалисту", ну да говорит, бывает типа дом не заселен полностью и вода не циркулирует в том объёме что должна.( хотя. Из 17 этажей живёт половина) Спрашиваю чо делать? Предлагает три варианта Ещё больше заузить сужение между Стояком ГВ путём чего-то вставки , далее, Возможно краны на отводах меньшего диаметра чем отводы сами, и третий вариант что предложил уже я- насос. Подача воды сверху идёт,и труба что идёт сверху прогревается, а нижняя холодная. Т.к. веры специалисту боле нет, Хочу спросить у уважаемых мастеров даст ли заужение ещё большее стояка ожидаемый эффект? И в этом варианте поднимается вопрос с Управ.компанией разрешениями на резку и сварку и.т.д. Я более думаю о насосе раз уж такое попадалово. Почему сразу нельзя было сказать что неуверен или не гарантирую что будет работать? Бабла только б срубить в глазах.. Штробить ту стену где висит ПС для изначально правильного подключения не решился, дабы арматуру не резать.. Тем боле что уважаемый специалист заверил чо будет работать. Но были же варианты и на гипсовую стену повесить... А теперь плитка люк все стоит уже. Спросил у него также чо если я повешу по схеме верной будет ли работать? Отвечает специалист что не факт, т.к. в кранах заужение и типа даже переподключение ничего не даст... Жду комментариев и кирпича для отправки специалисту. А вообще у кого то такое подключение может работать вообще при каких условиях?

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.11.2017 в 04:25:54

Volklama, если Вы заузите стояк ещё больше, то и все квартиры дальше по подаче будут получать воду через это заужение, и Ваша квартира - так же, плюс скорость циркуляции воды через Ваш стояк уменьшится и возможно из-за этого на сколько-то упадёт её температура.

Никакое изменение подключения самого ПС при неизменной траектории подводящих труб - не спасёт.

Либо смещать отводы от стояка в пол, либо ставить насос с датчиком температуры (найдёте тут на форуме, буквально в течение последней недели обсуждалось).

Никакие «заужения в кранах» не виноваты, это лишь жалкая попытка снять с себя ответственность. То, как у Вас сделано сейчас - известный порочный вариант, в получившейся из труб «яме» стоит охлаждённая в ПС вода, которую принудительная циркуляция не может поднять и вытолкнуть обратно в стояк.

0
Volklama
Volklama
Новичок

Регистрация: 17.11.2017

Омск

Сообщений: 5

20.11.2017 в 10:20:13

Благодарю за ответ,в моем случае уже только насос, по заужению у меня такие же соображения и были, вопрос нафига он в каждой новостройке делает одну и ту же ошибку, ведь нарвется на кого то более злого - руки отрежут и вставят в зад.

0
bc----
bc----
Эксперт

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

20.11.2017 в 19:49:42

Volklama, нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж... (с) Филатов.

0
SergSB
SergSB
Эксперт

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

20.11.2017 в 21:59:59

Доверяй, но проверяй. Сделал работу мастер сантехник - проверь работу п/с. Работает - плати, не работает - не плати. Зачем плитку делать ?

0
Volklama
Volklama
Новичок

Регистрация: 17.11.2017

Омск

Сообщений: 5

21.11.2017 в 22:44:14

Ещё почитал по форумам и.т.д. а если допустить что в моём случае сами отводы более узкие чем заужение байпаса или такие же и это не даёт достаточного давления на циркуляцию ПС,в случае их переварки-сварки утолщения даст ли это прирост того самого засасывания воды для циркуляции в пс? Причём и прораб и строители дружно утверждают что у всех все работало и эту проблему они видят первый раз. Вопрос пробовать ли переваривать отводы потолще или сразу на насос розоряться? Вот такой присмотрел пойдет ли ?Wilo Star-RS 25/6

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.11.2017 в 07:21:08

Volklama, нет, сечение отводов ни при чём. Прораб и строители - некомпетентные шабашники из самой унылой серии «мы всегда так делаем и никто не жаловался».

Более того: не требуется вообще никакого заужения байпаса при заведомо рабочей схеме подключения ПС. Т.е. стояк может быть сплошной трубой 1 1/4”, а отводы - 1/2” - и это нормально.

Прекрасно работают схемы с рис. 12, 15, 16, 19: http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380 Обычно девятнадцатая классно «взрывает мозг» шабашничкам :) Вот она в реальном мире: Вопрос по полотенцесушителю Сунержа

0
Volklama
Volklama
Новичок

Регистрация: 17.11.2017

Омск

Сообщений: 5

22.11.2017 в 10:29:56

А вариант с опусканием отводов в пол там уже заужения не нужно ещё дополнительно в трубе делать? И отводы прямо в пол или выше чуть ? От соседей снизу вывести как то

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.11.2017 в 16:01:14

Volklama, опустить не прямо уж в пол, а как можно ниже - уменьшив глубину "ям" до минимума. Заужение байпаса на 1 шаг диаметра стояка при этом однозначно лучше сделать. Или смещение без заужения - пожалуй будет не хуже.

0
zozed
zozed
Новичок

Регистрация: 08.04.2017

Ульяновск

Сообщений: 3

13.12.2017 в 21:07:43

Здравствуйте. Поставил сегодня ПС(боковое подключение слева), без байпаса, воздух стравил, он через полчаса остыл. Этаж 12/14, своя котельная, подача воды снизу(не уверен). Что можно сделать, чтобы повысить циркуляцию? Или уже нет шансов?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу