08.09.2009 в 10:57:55
Друзья, помогите найти нормальную канализацию. Живу в Кузнецке Пензенской обл. Надо поменять стояк в 5этажке на этой неделе. Политеком не хочется:( Радиус выезда из города- км 150 - это примерно по области
08.09.2009 в 20:36:46
Tehnik-san Спасибо, обращусь. А еще вопрос: где будем менять канализацию, стоят крестовины одноплоскостные 110*110*110*50(они, в принципе, и удобнее в данном месте: с одной стороны унитаз, с другой, через стенку, на ванну). А у Остендорфа таких пока не видел. Подскажите, как лучше сделать?
08.09.2009 в 21:07:26
Лучше одноплоскостные с выходами под 87гр.не ставить,т.к.происходит "захлёст" с противоположного выхода,особенно это критично после слива из WC.Ставьте по прямой 110мм выход а сбоку 50.Как изловчиться сделать в конкретном месте,это уже решается по мере возникновения самой проблемы.
08.09.2009 в 21:14:06
Tehnik-san написал : Лучше одноплоскостные с выходами под 87гр.не ставить,т.к.происходит "захлёст" с противоположного выхода,особенно это критично после слива из WC.Ставьте по прямой 110мм выход а сбоку 50.
Хорошо, спасибо
09.09.2009 в 12:12:39
benajah написал : Политеком не хочется
прошу прощения за свою неграмотность, подскажите, чем плох Политек? У себя в квартире сделал разводку им, чего теперь ждать?
10.09.2009 в 12:54:32
Sum написал : Цитата: Сообщение от benajah Политеком не хочется
прошу прощения за свою неграмотность, подскажите, чем плох Политек? У себя в квартире сделал разводку им, чего теперь ждать?
Политеком работаю полгода, т.к.столько примерно живу в Кузнецке(а лучше трубы сдесь нет). При монтаже проблем особо нет. Но у кого работал, стоял Политек: резинки дубеют. И как то зимой выгружал трубу из машины, упала, раскололась, а на Osntendorf в еще больший мороз прыгал ногами, она только мялась, но не лопалась
10.09.2009 в 14:19:46
benajah написал : стоял Политек: резинки дубеют
у Политека вообще резинки неправильные . Правильные те которые усилиенные пластиковым колечком изнутри , там и резина не такая дубовая как правило . А самая жесть - уж не помню кто делает - с желобами под уплотняющую резинку полукруглого сечения . Вставить туда трубу и не выдавить резинку получается раза с десятого , если вообще получается.