Новостройка, свежий ремонт. Возможно после отключения горячего водоснабжения полотенцесушитель больше не хочет пропускать через себя теплоноситель. Из маевского идет вода. Стравив пару литров можно нагреть входной патрубок, но поток при этом "не разгоняется".

Схема подключения ПС металопластом 3/4 приведена на картинке. Смущает в частности, что металоплсат и подводной и отводной делает верхнюю дугу, верхняя точка которой выше маевского.

Возможно ли "разогнать" теплоноситель в этой конструкции?

P.S. Очень расчитываю, что это реально, так как это до этого отключение ГВ к таким последствиям не приводило.

Заранее спасибо за помощь.

Евгений.

0
Вложение
Zig-
Zig-
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Брест

Сообщений: 228

08.09.2009 в 14:20:22

MosEug написал : Новостройка

не все вселились... над вами верхняя квартира пустая там завоздушено (из-за/во время отключения) найти хозяина. развоздушить (сливать горячую воду пока не перестанут пузыри идти)

у нас так "лечились":)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127433

08.09.2009 в 14:32:00

MosEug написал : Смущает в частности, что металоплсат и подводной и отводной делает верхнюю дугу, верхняя точка которой выше маевского.

Там пузырь. Маевским не спустишь.
Если не переделаете, проблемы будут регулярно.

0
MosEug
MosEug
Новичок

Регистрация: 25.02.2009

Москва

Сообщений: 13

23.09.2009 в 12:59:30

Хотел было переделывать петлю, но видимо затеплилась жизнь в квартире сверху и ПС прогрелся. Пока оставлю как есть, а с оказией м.б. переделаю.

Всем спасибо за участие. Удачи.

Евгений