mitin
mitin
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 854

09.09.2009 в 23:52:35

строим септик для канализации частного дома из бетонных колец диаметром 1,5 м. Выпуск канализации получился на уровне около 2 м от уровня земли, уровень грунтовых вод очень высокий, около 1 м. Получается, выпуск будет все время в воде. Можно сделать дренаж, но уровень уберется максимум до 2 метров. Есть ли какие иные способы решения проблемы или про септик придется забыть?

0
Marrab
Marrab
Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 261

10.09.2009 в 15:51:45

С таким УГВ вы получите колодец с водой и слив работающий в обратную сторону. Нужно ставить герметичную емкость, например, из пластика, в которую сливать какашки. Чтобы емкость глубоко не зарывать, придется использовать фекальный насос. А вот уже из этой емкости, отстоянную воду нужно будет пускать в фильтрующую кассету. Скорее всего, опять же с помощью насоса.

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

01.10.2009 в 19:28:26

Уточню

Marrab написал : вы получите колодец с водой

Это правда

Marrab написал : слив работающий в обратную сторону

Ну унитаз всяко выше уровня земли. Не вытечет. А вот септик работать не будет. Получится обычная выгребная яма

Marrab написал : Нужно ставить герметичную емкость,

Точнее герметичный септик. Кольца для этого не годятся- факт

Marrab написал : ридется использовать фекальный насос

Если септик, то обычный дренажник. Откачивать из второй камеры- там уже более- менее чистая вода.

Marrab написал : вот уже из этой емкости, отстоянную воду нужно будет пускать в фильтрующую кассету. Скорее всего, опять же с помощью насоса.

Много что то насосов получается. Одного хватит. Вопрос как обустроить фильтрующую часть. Но 1 м УГВ уже не плохо. Будет работать даже колодец, только придется делать плоский, с большой площадью. В крайнем случае фильтрующее поле, но для 1 м УГВ это лишнее.

У меня 2 вопроса: почему вход трубы так низко. И почему бы не сделать дренаж. Это было бы в любом случае правильно

0
Marrab
Marrab
Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 261

02.10.2009 в 10:54:52

iv1 написал : Ну унитаз всяко выше уровня земли. Не вытечет. А вот септик работать не будет. Получится обычная выгребная яма

Не получится, т.к. сливная труба будет "подперта" грунтовыми водами и труба какашками просто забьется, а там и до вытекания из унитаза недалеко.

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

02.10.2009 в 11:04:41

Страсти какие. При подпоре даже в 2 м ( 1 угв и пусть 1м над землей) какашки будут благополучно утекать в яму , по крайней мере длительное время ( годы). Раз в 5-7 лет можно и прочистить. Большинство ям ( в 70% домов в нашей стране канализация реально устроена в виде ямы, а высокий угв - это тоже сплошь и рядом) так и происходит

0
Marrab
Marrab
Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 261

09.10.2009 в 11:36:34

Если в сливной трубе стоит вода, то засор образуется очень быстро, т.к. какашки, в основной массе, как известно, не тонут и, соответственно, будут плавать по поверхности воды в сливной трубе.

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

09.10.2009 в 11:44:23

Быстро- это сколько? Это теория. Быстро- это годы. Какашки будут плавать по поверхности воды, ВЫШЕ сливной трубы, пока не осядут. А из трубы они в основном будут вымываться. Ещё раз: т.н. "септики из колец" в подмосковье, где сплошь и рядом высокий УГВ- массовое явление. Это у продвинутых дачников, а в деревнях вообще обычно негерметичная емкость. В большинстве люди и не знают что у них есть проблемы. А на загаживание подз. вод им нас..ть.

0
Marrab
Marrab
Местный

Регистрация: 15.08.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 261

09.10.2009 в 15:08:00

По-моему, мы говорим о разных вещах. Если я правильно понял топикстартера, то ситуация у него, как на рисунке. И в таком случае, какашки в трубе создадут засор очень быстро. И это не годы и не месяцы, а гораздо раньше.

0
Вложение
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

09.10.2009 в 15:23:06

Об одном и том же. Именно так существует большинство септиков из колец в подмосковье. Г подпором воды выталкивает из трубы и оно всплывает наверх. Проблемы создает не это, а то что УГВ меняется и вот когда уровень становится вровень с трубой ( во время сезонных колебаний), т.е г плавает в трубе- происходит максимальный засор. Но и то не сразу. И опять же напоминаю, что г- вещество, растворимое водой. Пока труба не забивается неорганическими ( твердыми) отложениями, г спокойно "выплывает". Повторю в третий раз: загляните в любой подобный септик в подмосковье. Вы увидите именно то, что нарисовали на картинке.

0
игорь3
игорь3
Эксперт

Регистрация: 22.10.2009

Чехов

Сообщений: 2675

23.10.2009 в 15:14:18

iv1 написал :

Кругом высокий угв. Я сделал и работает. Медленно вода уходит и уровень остается. Если надо кому, сделаю не дорого.

0
Янн
Янн
Эксперт

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

23.10.2009 в 16:57:40

mitin написал : Выпуск канализации получился на уровне около 2 м

Янн:- А почему так глубоко ? И за чем так глубоко?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу