bubble написал : Он почемуто холодный, может пустой?
Нет не пустой. Накачанный должен был быть- 1,5атм. Проверьте. Какое давление в системе? Какой насос поставили?
05.10.2009 в 18:09:11
bubble написал : Он почемуто холодный, может пустой?
Нет не пустой. Накачанный должен был быть- 1,5атм. Проверьте. Какое давление в системе? Какой насос поставили?
05.10.2009 в 18:17:42
Нет та часть что для воздуха действительно 1,5. Насос grunfos 80,давление 0,5 МРа
05.10.2009 в 22:18:03
bubble написал :
а сколько у вас перепад на трубах?
05.10.2009 в 22:32:04
bubble написал : давление 0,5 МРа
Для работы насоса надо не менее 1атм. Бачок холодный, потому, что разница с системой должна быть 0,2 атм. Пока он у Вас не работает как положено...
05.10.2009 в 22:53:23
Михалыч написал : разница с системой должна быть 0,2 атм.
как минимум 0.2атм
06.10.2009 в 07:26:25
Спасибо. В МРа это сколько? (0.5 МПа = 5атм) или я ошибаюсь
06.10.2009 в 10:13:57
EHA4441 написал : как минимум 0.2атм
Терзают смутные сомнения, насчёт минимум...-:)
06.10.2009 в 13:05:37
Спасибо Михалыч, у меня было 0.05 Мпа я набрал 0.1(1атм) больше ненабирает, начал топить.Давление подялось до 0.15мпа и пошло в расширитель.
07.10.2009 в 14:31:32
Михалыч написал : ерзают смутные сомнения, насчёт минимум...-
перефразирую)) желательно не менее 0.2атм