Vlad_NN
Vlad_NN
Новичок

Регистрация: 16.09.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 13

16.09.2009 в 23:45:21

собрал схемку
50 справа - подключение ванны 50 слева - выход на кухню: планируется подключение мойки,умываольник стиралки (штроба с другой стороны стены)

остались вопросы 1.подключение инстаояции использовать уголок 90 или вкорячить на 45

  1. куда подключить трап
  2. "отдушка" - переход на 50 вертикальная труба. будет ли достаточно и не будет ли слив ванны блоировать ее,
    как вариант может слив ванны +трап сделать тройник между стояком и тройником на унитаз с выходом на 50
0
Вложение
Vlad_NN
Vlad_NN
Новичок

Регистрация: 16.09.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 13

16.09.2009 в 23:57:12

да стояк водоснабжения будет убираться и выводится в отверстие в стене - с обратьной стороны будет ставиться фильтр гребенка счетчик и т.д. уровень пола будет подниматься на 12-14 см от того что сейчас
трубы канализации и водоснабжения плнируется оставить в тоннелях в стяжке предварительно обмотов изолоном и засыпав мелким керамзитом + гвл сврху

0
Vlad_NN
Vlad_NN
Новичок

Регистрация: 16.09.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 13

17.09.2009 в 00:06:43

может стоит вот так переделать??

0
Вложение
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

17.09.2009 в 02:18:10

Vlad_NN написал :

Инсталяцию подключайте не через 90градусов отвод, а через 45 ( 45 +45). Трап не подсоединяйте в ветку с унитазом! А остальное пойдет

0
Vlad_NN
Vlad_NN
Новичок

Регистрация: 16.09.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 13

17.09.2009 в 10:07:40

а вентиляция стойка переход на 50 + тройник слив от ванны - нормально будет хватать

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

17.09.2009 в 10:26:05

Vlad_NN написал : а вентиляция

А про вентиляцию Вы не описали ровным счетом ничего! Этажность, количество пользователей и тд ?

0
Vlad_NN
Vlad_NN
Новичок

Регистрация: 16.09.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 13

17.09.2009 в 11:34:37

этажность 6 этажей - у меня последний на стояке - 6 квартир

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

18.09.2009 в 02:12:42

Vlad_NN написал : на стояке - 6 квартир

По букве закона, диаметр вытяжного стояка на крышу не может быть меньше диаметра стояка канализации. В принципе, с вероятностью 50Х50 можно предположить, что 50й диаметр справится с обеспечением уравновешивания давлений в системе. При одновременном (гипотетически) спуске всех шести унитазов, срыв гидрозатворов в ванных будет без сомнения. По поводу схемы подключения и организации "отдушки" ...это не выдерживает ни какой критики! Мало того, что стояк уже заужен более чем в два раза, то ,и при сливе из ванны, вентилирование всей системы всего дома будет прекращено. ....монстроподобное хрюкание, булькание и отрыжка каналии будут "радовать" Вас ежедневно :(

0
Vlad_NN
Vlad_NN
Новичок

Регистрация: 16.09.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 13

18.09.2009 в 12:24:32

существует ли в прирооде центрльный тройник - в моем случае он влево 110 вправо 50 ввверх 110 на 4 выхода влево 110 вверх 110 (ревизия) вправо 50 подключени ванны и вперед 50 для отдушки ??? искал такие не могу найти или вариант только hand made ваять

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

18.09.2009 в 23:36:40

Vlad_NN написал : существует ли в прирооде центрльный тройник - в моем случае он влево 110 вправо 50 ввверх 110

Может я че путаю, но у Вас вроде бы именно такой тройник и стоит :) Вам надо всего лишь верхний 110й раструб задействовать под вентиляцию

0
EHA4441
EHA4441
Местный

Регистрация: 26.08.2009

Москва

Сообщений: 293

18.09.2009 в 23:52:02

1) Присоединение инсталяции к лежаку лучше через косой тройник 2) Фановую трубу ф100 никак не меньше 3) необходим больший уклон на трубу ф50 от ванны и умыльника 4) Переход 50х100 лучше чуть вверх поднять 5) Трап вы какого диаметра хотите ставить?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.