Уважаемые СПЕЦЫ, проконтролируйте схему щита. Начертил ее сам со слов электрика. Особо интересует правильность коммутации заземления в щите. Спасибо!
18.09.2009 в 13:56:52
Уважаемые СПЕЦЫ, проконтролируйте схему щита. Начертил ее сам со слов электрика. Особо интересует правильность коммутации заземления в щите. Спасибо!
18.09.2009 в 14:05:56
нормально, краткость сестра таланта, но РЕ рвать через АВ низзя, разделение до вводного АВ на кондиционеры и стиралку провод 3х2,5. ИМХО холодильник через диф не надо. Дом новый или модерн, стояк адекватный ?
18.09.2009 в 14:16:50
но РЕ рвать через АВ низзя, разделение до вводного АВ И я тоже так подумал., по этому и спросил. Дому 30-лет. С электроплитой, но состояние общедомового заземления вызывает опасение, по этому и было принято решение о заведении 2-ух жильного кабеля. Про холодильник понял, явный косяк! Спасибо!
18.09.2009 в 14:24:30
=ТимохА= написал : но состояние общедомового заземления вызывает опасение
Сделайте ревизию. Делов-то, купить крепежа на развес, договориться с электриком, чтоб прошёлся по этажам и сделал ревизию + заглянул в подвал.
18.09.2009 в 14:26:10
=ТимохА= написал : Дому 30-лет. С электроплитой, но состояние общедомового заземления вызывает опасение, по этому и было принято решение о заведении 2-ух жильного кабеля.
заводите трёх жильный, страхи имхо преувеличены
=ТимохА= написал : Про холодильник понял, явный косяк!
не косяк, просто я так не делаю, при настоящем РЕ ему диф не нужен
18.09.2009 в 14:39:35
А разделение на ноль и РЕ под винтом автомата будет считаться разрывом РЕ? Или сделать отвод опрессовкой?
18.09.2009 в 14:50:03
=ТимохА= написал : А разделение на ноль и РЕ под винтом автомата будет считаться разрывом РЕ? Или сделать отвод опрессовкой?
низзя, РЕ тянется от щита! А какое сечение вводного?
18.09.2009 в 14:56:15
12кв.
18.09.2009 в 15:00:21
=ТимохА= написал : 12кв.
не знаю такого сечения 12 кв.мм , 10 и 16 знаю.:cool:
Вас допрашивать с пристрастием?:)
Ввод двух, трёхжильный? Возможность кинуть трёхжилку или отдельно РЕ есть?
18.09.2009 в 15:20:16
аматор1 написал : так низзя, но если уже заложен двухжильный (типа так получилось и по другому уже никак), ставите в щитке шинку и на ней делите на ноль и РЕ
Нельзя - это нельзя, как бы ни получилось.
18.09.2009 в 15:28:11
Соррюшки! :o конечно 10кв. ВВГнг. Прокинуть дополнительно одножильный кабель до щитка не проблема, он, даже куплен-16кв. Только есть ли смысл, если земля на стояках хреновая? ИМХО. Может можно ограничится разделением в собственной квартире и положиться на диффзащиту?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.