Аватар пользователя
=ТимохА=

Местный

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 34

18.09.2009 в 13:56:52

Уважаемые СПЕЦЫ, проконтролируйте схему щита. Начертил ее сам со слов электрика. Особо интересует правильность коммутации заземления в щите. Спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 14:05:56

нормально, краткость сестра таланта, но РЕ рвать через АВ низзя, разделение до вводного АВ на кондиционеры и стиралку провод 3х2,5. ИМХО холодильник через диф не надо. Дом новый или модерн, стояк адекватный ?

0
Аватар пользователя
=ТимохА=

Местный

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 34

18.09.2009 в 14:16:50

но РЕ рвать через АВ низзя, разделение до вводного АВ И я тоже так подумал., по этому и спросил. Дому 30-лет. С электроплитой, но состояние общедомового заземления вызывает опасение, по этому и было принято решение о заведении 2-ух жильного кабеля. Про холодильник понял, явный косяк! Спасибо!

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.09.2009 в 14:24:30

=ТимохА= написал : но состояние общедомового заземления вызывает опасение

Сделайте ревизию. Делов-то, купить крепежа на развес, договориться с электриком, чтоб прошёлся по этажам и сделал ревизию + заглянул в подвал.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 14:26:10

=ТимохА= написал : Дому 30-лет. С электроплитой, но состояние общедомового заземления вызывает опасение, по этому и было принято решение о заведении 2-ух жильного кабеля.

заводите трёх жильный, страхи имхо преувеличены

=ТимохА= написал : Про холодильник понял, явный косяк!

не косяк, просто я так не делаю, при настоящем РЕ ему диф не нужен

0
Аватар пользователя
=ТимохА=

Местный

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 34

18.09.2009 в 14:39:35

А разделение на ноль и РЕ под винтом автомата будет считаться разрывом РЕ? Или сделать отвод опрессовкой?

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 14:50:03

=ТимохА= написал : А разделение на ноль и РЕ под винтом автомата будет считаться разрывом РЕ? Или сделать отвод опрессовкой?

низзя, РЕ тянется от щита! А какое сечение вводного?

0
Аватар пользователя
=ТимохА=

Местный

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 34

18.09.2009 в 14:56:15

12кв.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 15:00:21

=ТимохА= написал : 12кв.

не знаю такого сечения 12 кв.мм , 10 и 16 знаю.:cool:
Вас допрашивать с пристрастием?:)
Ввод двух, трёхжильный? Возможность кинуть трёхжилку или отдельно РЕ есть?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

18.09.2009 в 15:20:16

аматор1 написал : так низзя, но если уже заложен двухжильный (типа так получилось и по другому уже никак), ставите в щитке шинку и на ней делите на ноль и РЕ

Нельзя - это нельзя, как бы ни получилось.

0
Аватар пользователя
=ТимохА=

Местный

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 34

18.09.2009 в 15:28:11

Соррюшки! :o конечно 10кв. ВВГнг. Прокинуть дополнительно одножильный кабель до щитка не проблема, он, даже куплен-16кв. Только есть ли смысл, если земля на стояках хреновая? ИМХО. Может можно ограничится разделением в собственной квартире и положиться на диффзащиту?

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 15:34:23

=ТимохА= написал : Соррюшки! конечно 1кв. ВВГнг.

чавой, может 10 кв.мм.

=ТимохА= написал : Прокинуть дополнительно одножильный кабель до щитка не проблема, он, даже куплен-16кв.

кидайте

=ТимохА= написал : Только есть ли смысл, если земля на стояках хреновая?

это абстрактное умозаключение?

=ТимохА= написал : Может можно ограничится разделением в собственной квартире и положиться на диффзащиту?

тогда РЕ лучше забыть

0
Аватар пользователя
=ТимохА=

Местный

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 34

18.09.2009 в 15:42:52

Умозаключение только по внешнему виду, сфотаю-выложу. А как можно проверить стояк заземления с минимальным участием ЖЭКовского электрика-пьющий. По идее можно промерить сопротивление стояка и сравнить с нормативным по алюминию. Кабель стояка в нескольких местах соединен на орехах, именно соединен а не ответвление. Извините за сумбур я далекий от электрики человек:o

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 15:51:18

=ТимохА= написал : А как можно проверить стояк заземления с минимальным участием ЖЭКовского электрика-пьющий.

случаи отгорания ноля были? нет - карашо. было - нада посмотреть. Но у вас дом с электроплитами должно быть нормально. На крайняк пригласите качественного (не синего) электрика. Разве это проблема. Вам же схему кто-то насоветовал.

=ТимохА= написал : Кабель стояка в нескольких местах соединен на орехах, именно соединен а не ответвление.

не редкое явление, просто нада сделать протяжку и всё

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 15:53:17

=ТимохА= написал : По идее можно промерить сопротивление стояка и сравнить с нормативным по алюминию. Кабель стояка в нескольких местах соединен на орехах, именно соединен а не ответвление.

это ничего вам не даст

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу