=ТимохА=
=ТимохА=
Новичок

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 34

18.09.2009 в 13:56:52

Уважаемые СПЕЦЫ, проконтролируйте схему щита. Начертил ее сам со слов электрика. Особо интересует правильность коммутации заземления в щите. Спасибо!

0
Вложение
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 14:05:56

нормально, краткость сестра таланта, но РЕ рвать через АВ низзя, разделение до вводного АВ на кондиционеры и стиралку провод 3х2,5. ИМХО холодильник через диф не надо. Дом новый или модерн, стояк адекватный ?

0
=ТимохА=
=ТимохА=
Новичок

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 34

18.09.2009 в 14:16:50

но РЕ рвать через АВ низзя, разделение до вводного АВ И я тоже так подумал., по этому и спросил. Дому 30-лет. С электроплитой, но состояние общедомового заземления вызывает опасение, по этому и было принято решение о заведении 2-ух жильного кабеля. Про холодильник понял, явный косяк! Спасибо!

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

18.09.2009 в 14:24:30

=ТимохА= написал : но состояние общедомового заземления вызывает опасение

Сделайте ревизию. Делов-то, купить крепежа на развес, договориться с электриком, чтоб прошёлся по этажам и сделал ревизию + заглянул в подвал.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 14:26:10

=ТимохА= написал : Дому 30-лет. С электроплитой, но состояние общедомового заземления вызывает опасение, по этому и было принято решение о заведении 2-ух жильного кабеля.

заводите трёх жильный, страхи имхо преувеличены

=ТимохА= написал : Про холодильник понял, явный косяк!

не косяк, просто я так не делаю, при настоящем РЕ ему диф не нужен

0
=ТимохА=
=ТимохА=
Новичок

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 34

18.09.2009 в 14:39:35

А разделение на ноль и РЕ под винтом автомата будет считаться разрывом РЕ? Или сделать отвод опрессовкой?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 14:50:03

=ТимохА= написал : А разделение на ноль и РЕ под винтом автомата будет считаться разрывом РЕ? Или сделать отвод опрессовкой?

низзя, РЕ тянется от щита! А какое сечение вводного?

0
=ТимохА=
=ТимохА=
Новичок

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 34

18.09.2009 в 14:56:15

12кв.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

18.09.2009 в 15:00:21

=ТимохА= написал : 12кв.

не знаю такого сечения 12 кв.мм , 10 и 16 знаю.:cool:
Вас допрашивать с пристрастием?:)
Ввод двух, трёхжильный? Возможность кинуть трёхжилку или отдельно РЕ есть?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25652

18.09.2009 в 15:20:16

аматор1 написал : так низзя, но если уже заложен двухжильный (типа так получилось и по другому уже никак), ставите в щитке шинку и на ней делите на ноль и РЕ

Нельзя - это нельзя, как бы ни получилось.

0
=ТимохА=
=ТимохА=
Новичок

Регистрация: 20.02.2009

Москва

Сообщений: 34

18.09.2009 в 15:28:11

Соррюшки! :o конечно 10кв. ВВГнг. Прокинуть дополнительно одножильный кабель до щитка не проблема, он, даже куплен-16кв. Только есть ли смысл, если земля на стояках хреновая? ИМХО. Может можно ограничится разделением в собственной квартире и положиться на диффзащиту?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу