voa
voa
Новичок

Регистрация: 14.10.2008

Владивосток

Сообщений: 6

18.09.2009 в 18:20:40

Здравствуйте.

Имеется кирпичное (двойная кладка) помещение 56м2. Одна стена (без окон) утеплена псбс-ом 10см, противоположная 5 см псбс. На крыше плиты пустотки + потолок изнутри 5см псбс.

Прошлой зимой делали водяное отопление (тосол в системе) с батареями чугун, итог руснит 9квт - баттареи не дотронутся, в помещении холод сумасшедший (воду на пол разлил, тут же замерзла). За каждой батареей тепловой экран (фольга).

Сейчас переделываю под другие задачи (будет авторемонт), думаю в сторону обогрева теплым полом (метапол 15) + котел на угле.

Помогите разобраться будет ли эффективно обогревать? p.s. на полу кафель 40x40

на рисунке черным обозначил как планируется провести метапол.

p.s.s. высота потолков ~2.6м

0
Вложение
Гвоздь
Гвоздь
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

18.09.2009 в 19:58:32

voa написал : Прошлой зимой делали водяное отопление (тосол в системе) с батареями чугун, итог руснит 9квт - баттареи не дотронутся, в помещении холод сумасшедший (воду на пол разлил, тут же замерзла). За каждой батареей тепловой экран (фольга).

Вместо батарей поставьте фанкойл, всё тепло будет в помещении а не на батареях, и утеплите пол.

0
voa
voa
Новичок

Регистрация: 14.10.2008

Владивосток

Сообщений: 6

18.09.2009 в 20:02:34

спасибо за ответ.

сейчас батареи сняты, и пока планирую пол прогреть, будет ли эффект достигнут?

как правильно утеплить пол если лежит кафель?

под здание расстояние до земли около 1 метра, периметр закрыт фундаментными блоками (не сильно герметично)

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

18.09.2009 в 22:54:01

voa написал : баттареи не дотронутся,

А сколько было батарей? И ещё- пенопласт 5см- выброс денег. Свободно пропускает тепло/холод.

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

19.09.2009 в 01:35:48

voa написал : потолок изнутри 5см псбс.

Утеплять надо снаружи, а не изнутри.

voa написал : 9квт - баттареи не дотронутся, в помещении холод сумасшедший (воду на пол разлил, тут же замерзла).

Пол не утеплённый, так?

0
voa
voa
Новичок

Регистрация: 14.10.2008

Владивосток

Сообщений: 6

19.09.2009 в 02:23:00

А сколько было батарей? И ещё- пенопласт 5см- выброс денег. Свободно пропускает тепло/холод.

было 2 штуки по 6 и 8 секций по одной стене.

на счет пенопласта 5см - доведу стену до 10см но при этом на потолке будет только 5см(ниже нельзя - по задачам не походит)

Утеплять надо снаружи, а не изнутри.

раньше так и было.. сейчас только изнутри, фасад уже сделан до меня. пока так, если не критично.

Пол не утеплённый, так?

Да, но я не смог внятно решить что делать с полом, объясню в двух словах:

плиты перекрытия лежат на двутавре. С трех сторон прикрыт вровень с землей и туда не добраться, а с одной стороны 1 метр от земли свободный участок (под здание спокойно можно влезть)... вот и думал что окопать и заложить.

Пожалуйста ответьте на счет эффективности отопления только водяным подогреваемым полом в моей ситуации.

0
Гвоздь
Гвоздь
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

19.09.2009 в 08:53:54

voa написал : Пожалуйста ответьте на счет эффективности отопления только водяным подогреваемым полом в моей ситуации.

В Вашем случае крайне малоэффективно.

0
EHA4441
EHA4441
Местный

Регистрация: 26.08.2009

Москва

Сообщений: 293

19.09.2009 в 08:57:02

voa написал : Пожалуйста ответьте на счет эффективности отопления только водяным подогреваемым полом в моей ситуации.

не эффективно, у теплого пола температурный график до 45гр, а чтобы компенсировать теплопотери гаража нужно как минимум 15КВт тепла.

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

19.09.2009 в 13:05:17

EHA4441 написал : у теплого пола температурный график до 45гр, а чтобы компенсировать теплопотери гаража нужно как минимум 15КВт тепла.

Желаемая температура не заявлена ;)

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

19.09.2009 в 14:24:18

voa написал : было 2 штуки по 6 и 8 секций по одной стене.

14х140=1960Вт. На 56кв.м. Атас! Всё правильно, что батареи горячие, а в помещении- холод. Вы вообще интересовались сколько надо? Даже для обычного помещения выбирают 10квм=1кВт. Забудьте про дурацкий пол. Толку не будет. Заехала машина и тепло прекратилось. Утепляйте стены и... потолок. Ставьте радиаторов на 10-15кВт, т.е. 10-15 радиаторов по 7 секций. И всё будет работать. Через потолок потери составляют до 70%. Имейте это ввиду.

0
EHA4441
EHA4441
Местный

Регистрация: 26.08.2009

Москва

Сообщений: 293

19.09.2009 в 17:57:06

Wazawai написал : Желаемая температура не заявлена

я по минимуму посчитал 18гр

0